Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Общая и местная устойчивость металлических балок.

Общая и местная устойчивость металлических балок.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 20.12.2009, 11:08
Общая и местная устойчивость металлических балок.
Нитонисе
 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360

Фрагмент из СНиП II-23-81 "Стальные конструкции"

5.15. Расчет на устойчивость балок двутаврового сечения, изгибаемых в плоскости стенки и удовлетворяющих требованиям пп. 5.12 и 5.14*, следует выполнять по формуле

Означает ли это, что общую устойчивость необходимо проверять только для двутавровых балок.

Далее раздел 7 того же СНиПа определяет порядок расчета стенки балки на устойчивость. Приведены некоторые типы сечений, где показано как определять hef и bef.



Онако среди данных типов сечений нет вообще прокатных. А из гнутых нету прямоугольных и квадратных труб. В этих типах сечений проверять устойчивость стенок не нужно?
Отдельно идут круглые трубы, тут и вовсе нельзя определить ни hef ни bef, у них тоже нет такого понятия как проверка местной устойчивости?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: рис.PNG
Просмотров: 25777
Размер:	16.7 Кб
ID:	30849  

Просмотров: 98649
 
Непрочитано 25.11.2017, 09:59
#241
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Так ты как считаешь - если МКЭ показывает потерю устойчивости стенки, то стенка устойчивость теряет? Отвечай "да" или "нет". Кратко, по-военному.
Тогда встречный вопрос: если нормы говорят, что все хорошо, а МКЭ совсем наоборот, то каким результатом будете пользоваться в реальном проектировании. Кратко и по-военному: нормами или МКЭ?

Последний раз редактировалось IBZ, 25.11.2017 в 10:18.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2017, 10:24
#242
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Тогда встречный вопрос: если нормы говорят, что все хорошо, а МКЭ совсем наоборот, то каким результатом будете пользоваться в реальном проектировании. Кратко и по-военному: нормами или МКЭ?
МКЭ. Это кратко.
Длинно: ни один разумный чел (Homo Sapiens) не может проигнорировать наихудший вариант. Если игнор - значит не Sapiens.
Так-то я не против хождения военных строем. Ходите.
Да и в библии прямо сказано: не убий.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2017, 10:33
#243
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
МКЭ. Это кратко.
Спасибо! Всё понятно ...
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2017, 12:50
#244
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Спасибо!..
Пожалуйста.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2017, 12:51
#245
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
если нормы говорят, что все хорошо, а МКЭ совсем наоборот
Это говорит лишь о непроходимой... (как бы это по-вежливей), дремучем невежестве пользователя МКЭ.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2017, 12:58
#246
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Тогда встречный вопрос:
IBZ , а почему тогда при просчете узла в теме о моделировании узлов ферм Вы считаете, что нужен дополнительный расчет на срез по "...." (ладно ), хотя нормы этого не требуют, а в случае с данной балкой вы считаете, что можна нормам доверять? Какая-то непоследовательная у Вас позиция.
Другое дело, что я все таки не уверен в том, что МКЭ дает настолько меньшую несущую способность, чем нормы. Все таки проектирование - это творчество: конструирование+расчет, расчет+конструирование. Расчетные предпосылки должны соответсвовать коснтуркции, конструкция - предпосылкам. Тут в теме взяли короткую балку нагрузили какой-то огроменной силой и кричат, что она по МКЕ не проходит. Вопрос: из вас кто нибудь ТАК бы реальную конструкцию спроектировал? Вопрос к опытным специалистам, не к студентам.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Конструкцию из п. 122 ни в коей мере нельзя назвать балкой и считать ее как балку по разделу "Изгибаемые элементы".
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2017, 13:02
#247
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Это говорит лишь о непроходимой... (как бы это по-вежливей), дремучем невежестве пользователя МКЭ.
Наоборот - непризнание результатов методики говорит лишь о банальной неосведомленности о возможностях этой методики непризнающего.
Вот трындишь - а на деле ты элементарно не в состоянии прямым расчетом опровергнуть результат МКЭ. Ума не хватит. Это тебе не лямдами мериться.

----- добавлено через ~7 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
...Конструкцию из п. 122 ни в коей мере нельзя назвать балкой и считать ее как балку по разделу "Изгибаемые элементы".
Согласен. Однако те же нормы не подтверждают это. Получается, это твое личное мнение. И мое тоже.
По делу - а дело о непризнании МКЭ альтернативным методом - достаточно просчитать МКЭ "очень балочную" балку (например С245 40Б1 СТО АСЧМ 6м без раскрепления на нагрузку 1 т/м ) и сравнить со СП по Кисп по всем факторам. И сразу будет видно, кто тут баран, да.
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 25.11.2017 в 13:10.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2017, 13:14
#248
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Получается, это твое личное мнение
Ну, скажем так. В нормах все таки есть маленький пунктик, требующий ставить ребра в месте приложения больших сосредоточенных нагрузок. Так, что к нормотворцам претензий быть не может
МКЭ просто ДОЛЖНО в основном сходится с нормами. Просто надо правильно задавать граничные условия, чтоб они с "нормативными" хоть играли. А балка твоя из поста 122 вообще ни по чему не проходит на эту нагрузку, так, что печалится об устойчивости стенки последнее дело тут.

----- добавлено через 46 сек. -----
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
о делу - а дело о непризнании МКЭ альтернативным методом - достаточно просчитать МКЭ "очень балочную" балку (например С245 40Б1 СТО АСЧМ 6м без раскрепления на нагрузку 1 т/м ) и сравнить со СП по Кисп по всем факторам. И сразу будет видно, кто тут баран, да.
А че получается?

Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 25.11.2017 в 13:22.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2017, 14:18
#249
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
А че получается?
Да ни фига у него не получается. Делать нечего, вот и троллит.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2017, 16:25
#250
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
...В нормах все таки есть маленький пунктик, требующий ставить ребра в месте приложения больших сосредоточенных нагрузок...
Это уже обсуждалось. Нет оснований для применения этого пункта к нашему случаю. Я же говорю, в СП нет четкости: что значит "большие сосредоточенные"? Насколько большие? Насколько сосредоточенные? Если бы было неопровержимое требование ставить ребро, то и этой темы не было бы. Нормотворцы недоработали, или, другими словами, держат нас за дураков. Еще бы написали - "очень больших" и "сильно сосредоточенных". Кстати, насчет сосредоточенных - если нагрузка занимает полпролета, то как-то о сосредоточении стеснительно говорить, да?
Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
А че получается?
Вот те раз... естественно, получается 1:1 (в пределах вычислительных погрешностей). Я не пойму - МКЭ для чего придуман? Для получения совсем других результатов что ли?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2017, 16:34
#251
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062


Ильнур, рекомендую тебе пройти курс по формированию словами своих мыслей. Я понимаю, форум, все такое, можно трындеть по всякому. Но уж если говорим о чем то - я должен хотя бы понимать ЧТО ты отстаиваешь.
У тебя тут вышло, что по МКЭ не несет, а по нормам несет - я в этом сомневаюсь. Считаю как раз, что различия не могут быть очень большими и особо на практике с такими конфликтами не встречался. Просто по МКЭ не так то просто все учесть, что учли при разработках норм. Но зато можно разобратся с тем, на что разработчики забили болты
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Нет оснований для применения этого пункта к нашему случаю
Хрена се нет! 77тонн!!! На стенку 6мм!!! И это нет оснований!
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
что значит "большие сосредоточенные"? Насколько большие? Насколько сосредоточенные? Если бы было неопровержимое требование ставить ребро, то и этой темы не было бы
Ты шо, маленький? Ты того металла уже нарисовал столько - тебя уже тошнить должно от него, а ты до сих пор не знаешь когда ставить ребро!
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2017, 16:43
#252
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
..я должен хотя бы понимать ЧТО ты отстаиваешь.... я в этом сомневаюсь. ....различия не могут быть очень большими.... по МКЭ не так то просто ...зато можно разобратся с тем, на что разработчики забили ...
Хрена се нет! 77тонн!!! На стенку 6мм!!! И это нет оснований!...Ты шо, маленький?...
Это уже мальчишество пошло.
Все очень просто:
Условие 1 - МКЭ дает правильный результат.
Условие 2 - МКЭ-результат не совпадает с СП.
Все остальное - пустое. Возврат к разбору исходных через 200 постов говорит о вырождении темы.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2017, 16:46
#253
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Это говорит лишь о непроходимой... (как бы это по-вежливей), дремучем невежестве пользователя МКЭ.
с чего бы вдруг? по МКЭ элементов крыло самолета рассчитывают и подтверждают потом испытаниями результат на 100% по запасу прочности, лично по телеку видел, тоже дремучие да?
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2017, 16:52
#254
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
с чего бы вдруг?..
Тролль. Когда аргументов нет, начинается тролль. Это такие люди.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2017, 16:58
#255
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Я же говорю, в СП нет четкости: что значит "большие сосредоточенные"? Насколько большие? Насколько сосредоточенные?
а вот это меня тоже в нормах бесит еще фразы при наличии каких то там мероприятий можно не считать, что за мероприятия, в каких случаях, для каких конструкций, молчание, мол догадайся сам что у меня на уме когда я нормы писал
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2017, 17:38
#256
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062


Ну так вот там, где нормы четко регламентируют - считайте по ним. А где нет - вы же носите гордые имена "инженеры", не? Вот и принимайте решения! 77 тонн - много, или мало? На ответ "все относительно" скажу так: 77 тонн сосредоточенной нагрузки для строительной конструкции - это довольно много. И нехрен уповать на стенку 6.2мм.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Условие 1 - МКЭ дает правильный результат.
Условие 2 - МКЭ-результат не совпадает с СП.
Где не совпадает? Балка из поста 122?
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2017, 19:46
#257
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
... А где нет - вы же носите гордые имена "инженеры", не? Вот и принимайте решения! 77 тонн - много, или мало?
Мы приняли решение - проверить прямым методом. И проверили. ...77 тонн
Цитата:
сосредоточенной нагрузки для строительной конструкции - это довольно много.
Да базару нет. Но тут же не базар.
Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Где не совпадает? Балка из поста 122?
Здрасьте ..опа новый год. Да, балка из п.122 по МКЭ не проходит по устойчивости. Тогда как по СП - с музыкой и песнями. Да.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2017, 21:18
#258
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062


Дак это по СП не проходит по прочности! Че ты к устойчивости прицепился?
Да конечно прецендент налицо, но, блин, конструкция должна проходить по всем проверкам. Не... по прочности из С345 проходит

Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 25.11.2017 в 21:30.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2017, 21:49
#259
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,062


Блин, я хз....
Вот результат расчета в ЛИРЕ. Все проходит. Проверка по СНиП у меня показывает 0.82 по стенке. По СНиП наоборот запас больше! Кто неправ?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Балка 1м л 1.jpg
Просмотров: 79
Размер:	227.3 Кб
ID:	196071  

Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 25.11.2017 в 21:55.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2017, 22:10
#260
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,676


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Вот результат расчета в ЛИРЕ. Все проходит.
Т.е. как это проходит? КЗУ = 0,77 и проходит?
румата вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Общая и местная устойчивость металлических балок.

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Моделирование совместной работы монолитного перекрытия и металлических балок. sandro Расчетные программы 24 25.04.2010 21:49
Огнезащита металлических балок перекрытия Полкан Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 19.04.2010 07:03
Усиление металлических балок под нагрузкой Дмитрий85 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 30.09.2009 22:12
Устойчивость плоской формы изгиба балок (оболочечные элементы в Лире) SergL Лира / Лира-САПР 39 28.04.2008 17:05
стык металлических балок и колонн вчерашний студент Металлические конструкции 16 01.12.2006 17:01