| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Узел соединения чугунной канализационной трубы с гофрированной Корсис

Узел соединения чугунной канализационной трубы с гофрированной Корсис

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 08.02.2013, 15:11 #1
Узел соединения чугунной канализационной трубы с гофрированной Корсис
marmeladka
 
проектирование
 
Волгоград
Регистрация: 06.05.2011
Сообщений: 23

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как можно соединить чугунную трубу канализационную, проходящую внутри здания, с гофрированной трубой Корсис, заложенной в проекте НВК на выпуске. Монтажники хотят протащить гофру в стальном футляре до здания, а внутри уже перейти каким-то образом на чугун. Помогите, чем сможите, плиз!!!!!!!!!!!
Просмотров: 8131
 
Непрочитано 08.02.2013, 20:51
#2
Еже


 
Регистрация: 25.03.2012
Сообщений: 185


К "корсису" можно приварить полиэтиленовый фланец-патрубок. На чугуняку установить ответную муфту-фланец. Компрессионную. Либо патрубок-фланец. Но компрессионную лучше.
Вы лучше рассмотрите замену корсиса на трубу ПВХ на выпуске. Вопрос решится еще проще, без сварки двухслойной полиэтиленки.
Еже вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2013, 11:11
#3
Molodoy_Chelovek


 
Регистрация: 05.02.2009
Сообщений: 34


http://www.proektant.org/catalogs/by...ereverstka.pdf
стр37

обычно чугуняку заводит просто в корсис по ходу движения жидкости. и зазоры зачеканивают и заделывают асбестоцем раствором. (если каналья не напорная а самотечная)

но предыдущий пост поуму т.е. сначала всавляете в переход на ПВХ и уже потом С ПВХ переход на чугунину.

Полиэтилен в канализации наружной нельзя применять

Последний раз редактировалось Molodoy_Chelovek, 12.02.2013 в 05:57.
Molodoy_Chelovek вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2013, 20:48
#4
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,776


Выпуска еще нет ("строители хотят..."), поэтому еще лучший вариант, имхо, - выпустить до первого колодца чугун.
Цитата:
Сообщение от Molodoy_Chelovek Посмотреть сообщение
Полиэтилен в канализации наружной нельзя применять
Смелое заявление. Или описка.
engngr вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2013, 05:45
#5
Molodoy_Chelovek


 
Регистрация: 05.02.2009
Сообщений: 34


http://www.sinikon.ru/sinikonuniversal.html

не полиэтилен а ПП или НПВХ что означает полипропилены.

ПЭ не для канализации
полиэтилен для водопрвода. и то в футляре надо ложить где нагрузка существенная т.к. кольцевая жесткость низкая.

я делал напорную из полиэтилена на маленьком диаметре ду40мм там без футляра пускал т.к. нагрузки там небольшие и прокадка безтраншейная. не пережмет не передавит не перегнет нигде ее. С нормальным уклоном вообще ПЭ сложно проложитью будут карманы или гденить передавит. короче для воды токо. (НУ КРОМЕ КОРСИСА КОНЕЧНО т.е. без гофры полиэтилен нельзя а КОРСИС можно конечно)

Последний раз редактировалось Molodoy_Chelovek, 12.02.2013 в 08:18.
Molodoy_Chelovek вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.02.2013, 17:54
#6
marmeladka

проектирование
 
Регистрация: 06.05.2011
Волгоград
Сообщений: 23


Вообщем все получилось намного проще, заложили переход с ПВХ на чугун, а наружную сеть канализации провели из ПВХ вместо гофрированных.
marmeladka вне форума  
 
Непрочитано 17.02.2013, 18:47
#7
Vlad®

розмысл
 
Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от marmeladka Посмотреть сообщение
Вообщем все получилось намного проще, заложили переход с ПВХ на чугун, а наружную сеть канализации провели из ПВХ вместо гофрированных.
Вот именно, есть же стандартные переходы с Ду100 на Ду160 и при этом не важно из чего сама труба. Ставьте переход и далее уже по проекту
Vlad® вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Узел соединения чугунной канализационной трубы с гофрированной Корсис

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Замена железобетонной трубы на пластик КОРСИС?? ILIYA Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 3 09.06.2012 13:44
Ищу серию 4.900-10 вып.1 Трубы и их соединения Топор Наталья Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 02.09.2011 15:41
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
Удлинение чугунной водовыпускной трубы стандартными ж.б. блоками cancercat Железобетонные конструкции 4 02.11.2009 20:17
Узел соединения плит перекрытия м/у собой типа ПБ ГрСт Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 22.01.2009 15:05