Схема создана в скаде, нужно задать сваи и грунт. Подскажите, как правильно задать сваи, какими элементами? У меня есть пример, в нем заданы свай как обычные жб стержни, соединены с фундаментной плитой жестким узлом, связь стоит с закреплением по z, т.е. закреплена от смещения по вертикали. Насколько это правильно? Как быть со сваями?
Просмотров: 183441
 
Непрочитано 18.08.2016, 09:15
1 | #421
Pro100x3mal

enGINeer
 
Регистрация: 04.09.2014
Puerto-Rico
Сообщений: 696


Цитата:
Сообщение от Любопытный незнайка Посмотреть сообщение
(очень хотелось бы посмотреть этот расчет что бы разобраться)
п. 7.4.6-7.4.9 СП24

Цитата:
Сообщение от Любопытный незнайка Посмотреть сообщение
обычным стержнем КЭ5?
КЭ10 (в Лире)

Цитата:
Сообщение от Любопытный незнайка Посмотреть сообщение
Я их брал по изысканиям, там три вида модуля деформаций, мог конечно и не тот взять. Я брал по 1й строке, возможно нужно было по 3й.
Любопытный незнайка, если хотите получить усилия в сваях , то можно сделать как во вложении. Там для Лиры, но принцип одинаков для всех расчетных комплексов
__________________
Everybody Lies
Pro100x3mal вне форума  
 
Непрочитано 18.08.2016, 09:36
#422
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113


Цитата:
Сообщение от Любопытный незнайка Посмотреть сообщение
Так осадка отдельной сваи вроде по СП22 и рассчитана
Осадка отдельной подходит для расчета отдельностоящих свай и свайных кустов с числом свай 25 и менее. Большеразмерный свайный фундамент считаются как условный фндамент по 7.4.6. При этом четвертый пункт поста 415 считаю не совсем корректным, т.к. коэффициент постели для условного фундамента будет различным от центра к краям фундамента. Если же брать жесткость всего основания одинокой, то это равносильно как считать фундаментную плиту с одним коэффициентом постели
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 18.08.2016, 09:37
#423
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Offtop: Файлы SPR прикрепляются к сообщениям. Это разрешено настройками форума. Можно прикрепить сразу две схемы.
 
 
Непрочитано 18.08.2016, 09:45
#424
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
Если же брать жесткость всего основания одинокой, то это равносильно как считать фундаментную плиту с одним коэффициентом постели
Offtop: Очень верно подмечено...
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 18.08.2016, 10:28
#425
Alcher


 
Регистрация: 05.02.2010
Сообщений: 114


Цитата:
Сообщение от Любопытный незнайка Посмотреть сообщение
Может приложите пример как вы считаете пункт 2-3? Что бы уже совсем понятно стало. и принскрин как в вашем случае выглядит фундамент в скаде
Какой тут пример, по СП все понятно

Цитата:
Сообщение от Любопытный незнайка Посмотреть сообщение
Каким элементом задаете сваю? обычным стержнем КЭ5?
да. Если сильно хочется можно его жесткость подкорректировать

Цитата:
Сообщение от Любопытный незнайка Посмотреть сообщение
Мне кажется что задавать сваю стержнем нужно только если хотите рассчитать в ней арматуру прямо в Скаде
различия в усилиях в ростверке при этом серьезные

Цитата:
Сообщение от Любопытный незнайка Посмотреть сообщение
ак как нет сейсмики, и ростверк имеет прямоугольную форму, в двух его углах по диагонали задается связь по Х,У и Uz. Так рекомендуют разработчики Скад.
не совсем так рекомендуют, про это отдельные темы где то были.
Уж лучше по п.4 пост№415


Цитата:
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
Если же брать жесткость всего основания одинокой, то это равносильно как считать фундаментную плиту с одним коэффициентом постели
есть такой минус. В модели Пастернака тож один С1 на всю подошву.
Можно схемку прогнать с учетом п.7.4.14 СП50-102-2003. Жесткость крайних/угловых завысить и посмотреть что получилось. А далее с п.6 пост №415
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.jpg
Просмотров: 183
Размер:	800.0 Кб
ID:	174865  
Alcher вне форума  
 
Непрочитано 18.08.2016, 11:19
#426
Pro100x3mal

enGINeer
 
Регистрация: 04.09.2014
Puerto-Rico
Сообщений: 696


Цитата:
Сообщение от Alcher Посмотреть сообщение
есть такой минус. В модели Пастернака тож один С1 на всю подошву.
не знаю как в СКАДе, но в Лире в модуле Грунт для любого из трех методов (Винклер, Пастернак, Модифицированная модель) в результате получаем переменные в плане к-ты постели. иначе можно пользоваться обычными калькуляторами расчета к-тов постели. на сколько мне известно, в СКАДе КРОСС так же считает переменные в плане к-ты постели.
__________________
Everybody Lies
Pro100x3mal вне форума  
 
Непрочитано 18.08.2016, 12:30
#427
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Pro100x3mal Посмотреть сообщение
в Лире в модуле Грунт для любого из трех методов (Винклер, Пастернак, Модифицированная модель) в результате получаем переменные в плане к-ты постели
Не стоит судить по Лире. Винклеровский коэффициент - всего один, Пастернак вводит второй (никогда не пойму, как он работает). Но переменный КП придуман, если не ошибаюсь, еще тогда, когда команды скадсофта и лиры были одной командой, вместе с НИИОСПом.
 
 
Непрочитано 18.08.2016, 12:35
#428
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Но переменный КП придуман
Фикция. КП один на всё основание.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 18.08.2016, 12:36
#429
Pro100x3mal

enGINeer
 
Регистрация: 04.09.2014
Puerto-Rico
Сообщений: 696


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Не стоит судить по Лире.
Так я и не сужу.
Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Винклеровский коэффициент - всего один
это если считать как для всего фундамента (например столбчатого). получим жесткость через осадку, найденную как для отдельно стоящего фундамента в его центре. Если же мы хотим найти осадку для плиты, то этот метод уже не подходит - так как нельзя пренебречь тем, что осадка в центре и в углах разная. В таком случае расчет ведется методом угловых точек, соответственно осадка в разных КЭ плиты будет разная - соответственно и к-т постели будет разный! а то что вы говорите про второй к-т постели, то мы не о нем. мы о том к-те, который моделирует вертикальную жесткость основания, который и должен быть переменным в плане
__________________
Everybody Lies
Pro100x3mal вне форума  
 
Непрочитано 18.08.2016, 12:42
#430
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Pro100x3mal Посмотреть сообщение
который и должен быть переменным в плане
еще раз объясняю - это дело придумано не Пастернаком и не Винклером, а коллективом разработчиков ПО наверное где-то в районе улицы Просвещения в Киеве. Это не модель Пастернака, вот я Вам о чем.
 
 
Непрочитано 18.08.2016, 12:45
#431
Pro100x3mal

enGINeer
 
Регистрация: 04.09.2014
Puerto-Rico
Сообщений: 696


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
еще раз объясняю - это дело придумано не Пастернаком и не Винклером, а коллективом разработчиков ПО наверное где-то в районе улицы Просвещения в Киеве. Это не модель Пастернака, вот я Вам о чем.
да я и не говорю, что Пастернак или Винклер придумали переменный в плане к-т постели. я к тому, что для отдельностоящих фундаментов (столбчатых) можно применить один постоянный к-т постели, а для плиты (условного фундамента) - нет!
__________________
Everybody Lies
Pro100x3mal вне форума  
 
Непрочитано 18.08.2016, 12:48
#432
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,666


Цитата:
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
Если же брать жесткость всего основания одинокой, то это равносильно как считать фундаментную плиту с одним коэффициентом постели
А если посадить свайный фундамент на пластинку с переменным КП то получим дикие усилия в краевых сваях значительно превышающие их несущую способность по грунту. Что есть ересь.
Poreth вне форума  
 
Непрочитано 18.08.2016, 12:51
#433
Pro100x3mal

enGINeer
 
Регистрация: 04.09.2014
Puerto-Rico
Сообщений: 696


Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
А если посадить свайный фундамент на пластинку с переменным КП то получим дикие усилия в краевых сваях значительно превышающие их несущую способность по грунту. Что есть ересь.
так при жестком ростверке у вас в любом случае жесткость крайних и угловых свай будет выше, чем у средних. на это и обращено внимание в п. 7.4.14 СП50-102-2003 а вот как с эти бороться - это уже тема для дискуссий
__________________
Everybody Lies
Pro100x3mal вне форума  
 
Непрочитано 18.08.2016, 12:56
#434
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Offtop: Ваш спор напоминает спор слепых о слоне Один держит за хвост, другой за хобот, третий за ногу
И Вмнклер и Пастернак весьма приближённые модели. Где то +-50% от реального.
Если хотите увеличить точность на 5% применяйте "переменный КП". Но не факт, что точность будет 45, а не 55%.
Ещё процентов 10 можно получить, используя модель Мора или Друкера-Прагера.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 18.08.2016, 12:59
#435
Pro100x3mal

enGINeer
 
Регистрация: 04.09.2014
Puerto-Rico
Сообщений: 696


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Если хотите увеличить точность на 5% применяйте "переменный КП"
хорошо. а вот если, допустим, фундаментная плита будет размерами 50х100 м? тогда тоже посчитаете с к-том постели, который определили по осадке, найденной в центре фундамента?
__________________
Everybody Lies
Pro100x3mal вне форума  
 
Непрочитано 18.08.2016, 13:07
#436
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,666


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Ваш спор напоминает спор слепых о слоне Один держит за хвост, другой за хобот, третий за ногу
Offtop: А ты ничего не скажешь, потому что ты все знаешь но никому не говоришь? А похихикать только в путь. Если все просто - потрать минуту и напиши две-три строчки. А то выходит от Экса не далеко ушел... Торсионные поля, моделирование в уме, ощущение напряжений в бетоне.
Poreth вне форума  
 
Непрочитано 18.08.2016, 13:19
#437
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от Pro100x3mal Посмотреть сообщение
по осадке, найденной в центре фундамента?
По СП 22. Там, кстати средняя осадка, а не "в центре фундамента".
Что касается переменного КП, то имеется некий дуализм. При испытаниях жёстким штампом краевые напряжения выше чем в центре.
Если просто загрузить поверхность грунта (нулевой штамп), то осадки в центре будут больше. (прописные истины - всем известные)
Здание с фундаментом - нечто среднее.
Учитывая, что существует значительная неопределённость в нагрузках, материалах да и в свойствах грунтов строить "уточнённые модели" не имеет смысла.
Вот, например, сколько шурфов, или скважин дают геологи под пятном здания?

----- добавлено через 41 сек. -----
Часто ни одного. Хорошо, если парочка на площадке.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)

Последний раз редактировалось Бахил, 18.08.2016 в 13:28.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 18.08.2016, 14:46
#438
Pro100x3mal

enGINeer
 
Регистрация: 04.09.2014
Puerto-Rico
Сообщений: 696


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
По СП 22. Там, кстати средняя осадка, а не "в центре фундамента".
не обязательно. формула 5.16 пункт 5.6.31 СП22 - просто осадка, примечание 4 к этому пункту - средняя осадка. смотря что нам нужно. при расчете к-тов постели осадка и глубина сжимаемой толщи определяется по центру. а вот чтобы найти осадку в произвольной точки фундамента, как раз и используют метод угловых точек (или метод фиктивных фундаментов) по п.5.6.37

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
При испытаниях жёстким штампом краевые напряжения выше чем в центре.
это само собой. не зря же определяем расчетное сопротивление грунта основания, дабы увеличение краевых напряжений не привело к развитию пластических деформаций
__________________
Everybody Lies
Pro100x3mal вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2016, 13:29
#439
Любопытный незнайка


 
Регистрация: 26.04.2016
Сообщений: 37


Давайте еще кое что уточним для одного идиота (меня).
Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Прочтите п. 5.3.6 СП 22.
Мне это не совсем понятно! Определяют Е в лаборатории компрессионными приборами, компрессионными в замоченным сост. и это должно уточнятся на основе сопоставления с полевыми испытаниями! Так в итоге какие значения брать из изысканий?или что то среднее?
К примеру для ИГЭ-4, На основе сопоставления я вижу что Е=20; 6,5; 5,5 МПа (полевое;компресс;компресс в воде) Разлет то хороший.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Характеристики грунтов по СП22.13330.2011.png
Просмотров: 92
Размер:	106.5 Кб
ID:	174986  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 20160818_083822.jpg
Просмотров: 59
Размер:	266.6 Кб
ID:	174987  
Любопытный незнайка вне форума  
 
Непрочитано 21.08.2016, 13:48
#440
Любопытный незнайка


 
Регистрация: 26.04.2016
Сообщений: 37


Цитата:
Сообщение от Alcher Посмотреть сообщение
Какой тут пример, по СП все понятно
Для меня все не так понятно
Вопрос1: После определения габаритов условного фундамента на какую нагрузку его считать? То есть я могу посчитать осадку только от Нормативной нагрузки от веса условного фундамента (вес ростверка+вес свай)? Почему при этом не нужно учитывать вес грунта который входит в условный фундамент по СП24?
Вопрос2: О методе расчета! Можно посчитать ручками и заполнить табличку(картинка). А как правильно посчитать Условный фундамент в КРОСС? Можно ли взять просто плиту ростверка приложить к ней нагрузку (из вопроса1) и посчитать ее на уровне низа острия сваи? или нужно как то колдовать с габаритами и жесткостью ростверка что бы получился условный фундамент?
После мы получим осадки, которые в центре плиты будут больше чем у краев, стоит взять максимальную?или задавать разным сваям разную?или среднюю?
Цитата:
Сообщение от Alcher Посмотреть сообщение
8. Дополнительный расчет условного фундамента (для уже принятого свайного поля) в КРОСС на глубине 90% свай на осадку.
Можно подробнее? это как раз про мой второй вопрос. И что именно дает вам это расчет раз вы его делаете уже последним?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Нагрузка на условный фундамент по СП24.13330.2011.png
Просмотров: 76
Размер:	134.9 Кб
ID:	174988  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Определение осадки методом послойного суммирования.PNG
Просмотров: 87
Размер:	447.8 Кб
ID:	174989  
Любопытный незнайка вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Задание свай в расчетной схеме.

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
моделирование монолитного перекрытия по металлическим балкам в расчетной схеме связевого каркаса 27legion Лира / Лира-САПР 36 27.08.2013 07:26
Помогите понять ошибку Scad в расчетной схеме akhrustalev SCAD 7 26.12.2012 00:05
Задание на разработку расчетной части проекта Tandr Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 29.07.2008 14:30
Как правильно создать в расчетной схеме пилон? CAD Расчетные программы 10 03.10.2007 16:06
Вопрос по расчетной схеме Garbag Конструкции зданий и сооружений 23 19.07.2007 12:25