| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Технологические решения (ТХ) > Расчет срока службы трубопровода подачи дизельного топлива

Расчет срока службы трубопровода подачи дизельного топлива

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 15.11.2013, 09:53 #1
Расчет срока службы трубопровода подачи дизельного топлива
alemar62
 
Регистрация: 05.01.2009
Сообщений: 14

Экспертиза требует приложить в проект расчет определения срока службы трубопровода подачи дизельного топлива. Подскажите нормативную базу, в которой изложена методика расчета.
Просмотров: 8158
 
Непрочитано 15.11.2013, 10:36
#2
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,620


Ну, например, для шахтных трубопроводов водоотлива есть документы ВНТП и т.п. регламентирующие в расчётах толщины стенки лишние мм на коррозию. И там учитывается срок службы.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.11.2013, 10:39
#3
alemar62


 
Регистрация: 05.01.2009
Сообщений: 14


Спасибо. Понятно что нужно добавить мм/год на коррозию, а в каком документе можно посмотреть скорость коррозии для дизельного топлива?
alemar62 вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2013, 10:44
#4
Geniy_Dzydo


 
Регистрация: 26.12.2011
Сообщений: 322


помню был объект, труба с топливом лежала в земле и защищалась ЭХЗ, так вот скорость коррозии трубы (внешняя коррозия) зависит от грунтов, какая у них степень коррозионной активности высокая или низкая, так что обратите внимание еще на это (если труба в земле лежит)
Geniy_Dzydo вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2013, 10:59
#5
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,620


Цитата:
В зависимости от коррозионной активности и эрозионных свойств перекачиваемого нефтепродукта и расчетного срока эксплуатации, толщину стенки трубопровода следует определять с поправкой на коррозионный и эрозионный износы.
Методика расчета трубопроводов на прочность должна удовлетворять требованиям Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору. Соответствие материалов иностранных марок требованиям правил промышленной безопасности или допустимость их применения в каждом конкретном случае должны быть подтверждены специализированной организацией, имеющей лицензию Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.
Не знаю где точно, но где может быть.
Инструкция по обеспечению взрывобезопасности топливоподач и установок для приготовления и сжигания пылевидного топлива Приказ Минэнерго России от 24.06.2003 N 251
Какие-нибудь нормы на АЗС.
Какие-нибудь нормы на ТЭС.


Но ведь вы же должны знать, на основании какого ВНТП или норм делали свой объект ?
Почему вы не знаете этого ?
Там всё должно быть, теоретически.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.11.2013, 11:30
#6
alemar62


 
Регистрация: 05.01.2009
Сообщений: 14


На химическом заводе в существующий цех сушки подведен из расходной емкости объемом 25м3 трубопровод (30м труба 27х2,5) подачи дизтоплива к сушильным барабанам. Емкость расположена вне цеха на открытой площадке. Какие ВНТП применить? Технадзор признал трубопровод опасным производственным объектом. Сделал замечания что нет расчетов трубопровода.
alemar62 вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2013, 11:34
#7
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,620


Не бывает химических заводов. Вы лжец.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.11.2013, 11:36
#8
alemar62


 
Регистрация: 05.01.2009
Сообщений: 14


Ну пусть будет химическое предприятие. Теперь все отделом думаем, "кто мы"
alemar62 вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2013, 11:40
#9
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,620


Не бывает химических предприятий.

Ускорю процесс. Что вы там производите ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.11.2013, 11:41
#10
alemar62


 
Регистрация: 05.01.2009
Сообщений: 14


сульфат натрия
alemar62 вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2013, 11:48
#11
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,620


В Кодексе таких ВНТП нет. На бумаге у кого-нибудь может быть.
Не думаю, что так легко найти эти нормы.

А трубопровод подаёт топливо из нефтебазы, склада дизельного топлива.
Вот здесь надо искать. Нормы на такие склады должны быть в сети.

ВНТП 5-95 Нормы технологического проектирования предприятий по обеспечению нефтепродуктами (нефтебаз)
Цитата:
Нормы распространяются на проектирование стационарных предприятий для легковоспламеняющихся и горючих нефтепродуктов, имеющих давление насыщенных паров не выше 93,1 кПа (700 мм.рт.ст.) при температуре 20 °С.
...
Проектирование расходных складов нефтепродуктов, входящих в состав предприятий (промышленных, транспортных, энергетических и т.п.), допускается выполнять по настоящим нормам с учетом требований технологических норм проектирования предприятий, в состав которых входят склады нефтепродуктов.
Цитата:
6.2.1. Технологические трубопроводы (далее трубопроводы) следует проектировать, руководствуясь требованиями нормативных документов, указанных в приложении 15.
6.2.2. По назначению трубопроводы следует подразделять на внутренние, прокладываемые внутри технологических зданий и сооружений, наружные, прокладываемые между зданиями и сооружениями внутри территории нефтебазы, и внешние, прокладываемые вне территории нефтебазы (между нефтебазой и НПЗ, наливными причалами, отдельно стоящими железнодорожными эстакадами, АЗС и другими объектами). Для внешних трубопроводов, кроме требований, изложенных в настоящих нормах, следует также руководствоваться требованиями СНиП 2.05.13-90.
Цитата:
6.2.3. Выбор диаметра трубопроводов должен производиться на основании результатов гидравлических расчетов, выполненных по заданной производительности и вязкости транспортируемого нефтепродукта, а также рекомендуемых оптимальных скоростей.

6.2.4. В зависимости от коррозионной активности транспортируемого нефтепродукта и нормативного срока эксплуатации трубопроводов значение расчетной толщины стенки труб следует принимать с поправкой, учитывающей глубину коррозионного разрушения стенки труб.

Значения поправки на внутреннюю коррозию приведены в таблице 10.
Цитата:
Таблица 10

Среда Глубина коррозионного разрушения, мм/год
Бензин 0,001-0,005
Дизельное топливо, керосин, реактивное топливо 0,01-0,05
Мазут 0,05-0,1

Примечание. Нормативный срок эксплуатации трубопроводов определяется по нормам амортизационных отчислений на полное его восстановление.

Цитата:
Налоговый кодекс РФ обязывает устанавливать норму амортизационных отчислений, основываясь на Классификации основных средств
Цитата:
до сих пор не отменено Положение о порядке планирования, начисления и использования амортизационных отчислений в народном хозяйстве (утверждено Госпланом СССР, Минфином СССР, Госбанком СССР, Госкомцен СССР, Госкомстатом СССР и Госстроем СССР 29.12.1990 N ВГ-21-Д/144/17-24/4-73 (N ВГ-9-Д)
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.11.2013, 11:53
#12
alemar62


 
Регистрация: 05.01.2009
Сообщений: 14


У нас Норма. Знаем что нет таких ВНТП. А трубопровод подает из емкости. В емкость завозится дизтопливо.
alemar62 вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2013, 11:54
#13
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,620


См. выше.
В общем к бухгалтеру идите. Может он чего подскажет.

?В ВНТП учтена коррозия изнутри? Есть ещё коррозия снаружи. Но тут надо разобраться надо ли её учитывать и сколько она будет. Возможно коррозия снаружи исключена или учёт её запрещён ВНТП.

Помимо прочего к ВНТП должно быть Пособие или ещё что-нибудь, возможно с примером расчёта толщины стенки трубы.

Также ещё есть (согласно первому ВНТП)
Раздел 3 "Режим работы" - Разделы 3 и 7 ВНТП 3-90. "Нормы технологического проектирования разветвленных нефтепродуктопроводов", N 172 от 02.89 г.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.11.2013, 11:57
#14
alemar62


 
Регистрация: 05.01.2009
Сообщений: 14


Таблицу 10 нашли, пока вели с вами разговор, спасибо за участие.
alemar62 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Технологические решения (ТХ) > Расчет срока службы трубопровода подачи дизельного топлива

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 22.03.2018 15:41
Расчет срока службы нефтепровода Лидика Инженерные сети 5 18.11.2013 16:40
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44
Альтернативная служба в армии Vova Разное 117 12.06.2007 00:30