Класс функциональной пожарной опасности здания.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 27.02.2010, 11:12 #1
Класс функциональной пожарной опасности здания.
Turbo D
 
инженер-проектировщик
 
Электросталь
Регистрация: 12.01.2009
Сообщений: 22

Как определить класс пожарной функциональной опасности здания торгово-офисного центра при наличии в нем частей здания класса Ф 3.1 и Ф 3.5. 2 этажа Ф 3.1 и 1 этаж Ф 3.5.
__________________
Правильная постановка вопроса свидетельствует о некотором знакомстве с предметом.
Просмотров: 22598
 
Непрочитано 28.02.2010, 21:37
#2
teotbert


 
Регистрация: 17.01.2008
Сообщений: 12


видимо так и определять... Их две. Они хоть по вертикали совпадают?
teotbert вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.03.2010, 09:49
#3
Turbo D

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 12.01.2009
Электросталь
Сообщений: 22


совпадают, но какой класс будет у всего здания?
__________________
Правильная постановка вопроса свидетельствует о некотором знакомстве с предметом.
Turbo D вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2010, 10:25
#4
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


Turbo D, Напишите Ф3.1;Ф3.5
Цитата:
Сообщение от Turbo D Посмотреть сообщение
но какой класс будет у всего здания?
На что это повлияет?
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.03.2010, 11:25
#5
Turbo D

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 12.01.2009
Электросталь
Сообщений: 22


это повлияет на оборудование здания системой автоматического пожаротушения для трехэтажных Ф 3.1 она необходима.
__________________
Правильная постановка вопроса свидетельствует о некотором знакомстве с предметом.
Turbo D вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2010, 11:42
#6
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


Turbo D, отнеситесь к вопросу философски. Количество ярусов Ф 3.1 - 2, значит не надо. Если хотите наверняка сделайте запрос в экспертизу или мчс. В этом случае вы закроетесть и от тех и от других.
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.03.2010, 11:44
#7
Turbo D

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 12.01.2009
Электросталь
Сообщений: 22


а третий этаж просто откидываем?!! каким более быстрым методом можно сделать этот запрос?
__________________
Правильная постановка вопроса свидетельствует о некотором знакомстве с предметом.
Turbo D вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2010, 19:49
#8
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Turbo D Посмотреть сообщение
каким более быстрым методом можно сделать этот запрос?
Тут варианты:
1 - личный контакт (не у всех есть)
2 - письмо: Просим в срок до хх.хх.хххх разяснить ...... . Оплату гарантируем!
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2010, 11:05
#9
ardi


 
Регистрация: 06.11.2009
Сообщений: 223


Класс пожарной опасности здания принимается по максимальной площади, входящих в него частей. А уже в МПБ расписывается -что да как.
ardi вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2010, 15:09
#10
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от ardi Посмотреть сообщение
Класс пожарной опасности здания принимается по максимальной площади, входящих в него частей.
Можно тупой вопрос: А если 50% на 50%?
Двухэтажное здание:
1 этаж - торговое
2 этаж - офисы
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2010, 07:07
#11
ardi


 
Регистрация: 06.11.2009
Сообщений: 223


Цитата:
Сообщение от студент063 Посмотреть сообщение
Можно тупой вопрос: А если 50% на 50%? Двухэтажное здание: 1 этаж - торговое 2 этаж - офисы
Два варианта.
Если название объекта магазин с офисными помещениями-то по предприятиям торговли, если офисы с магазином-то по зданиям управлений.
У нас сейчас точна такая же ситуация с проектированием аналогичного объекта. 1 этаж-аптека, 2 офисные помещения.
Всё берем по худшим вариантам, но у нас аптека больше по площади.
ardi вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2010, 11:02
#12
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


ardi, Прикольно получается Аптека с офисными помещениями!
Это ж как тему можно развить - обхохочетесь.
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2010, 12:41
#13
ardi


 
Регистрация: 06.11.2009
Сообщений: 223


Цитата:
Сообщение от студент063 Посмотреть сообщение
ardi, Прикольно получается Аптека с офисными помещениями! Это ж как тему можно развить - обхохочетесь.
Развивать конечно можно хоть куда, эт точно
Но по-любому название объекта звучит, как Реконструкция........что-то с чем -то.
ardi вне форума  
 
Непрочитано 29.09.2011, 18:09
#14
teotbert


 
Регистрация: 17.01.2008
Сообщений: 12


В задании должно значиться - функция такая-то со встроеной такой-то. Или можно посмотреть по ПЗЗ что лучше
teotbert вне форума  
 
Непрочитано 19.04.2012, 15:20
#15
agafosha


 
Регистрация: 24.03.2011
Сообщений: 307


КПП (проходная, на территории склады и гаражи) к какому классу пожарной функциональной опасности относится?
agafosha вне форума  
 
Непрочитано 19.04.2012, 16:09
1 | #16
top999


 
Регистрация: 28.09.2011
Сообщений: 6


Turbo D, Напишите Ф3.1;Ф3.5

На что бы ни влияло, это именно так.
Разные части имеют различную функциональную опасность.
Как следствие - разделяются противопожарными преградами (на пожарные отсеки).
Здание, в этом случае, - многофункциональное. Ну, и
... См. соответствующие нормативные документы для многофункциональных зданий)

agafosha КПП (проходная, на территории склады и гаражи) к какому классу пожарной функциональной опасности относится?

Производственное здание. (методом исключения) Ф5.1
top999 вне форума  
 
Непрочитано 19.04.2012, 16:44
#17
ГИП б/у

безработный
 
Регистрация: 21.11.2011
Г.Тюмень
Сообщений: 2,333


Цитата:
Сообщение от Turbo D Посмотреть сообщение
Как определить класс пожарной функциональной опасности здания торгово-офисного центра при наличии в нем частей здания класса Ф 3.1 и Ф 3.5. 2 этажа Ф 3.1 и 1 этаж Ф 3.5.
Считаю, что нужно указывать так:Класс функциональной пожарной опасности здания в целом по назначению – Ф 3.
Класс функциональной пожарной опасности объекта по назначению предприятия торговли – Ф3.1.
Класс функциональной пожарной опасности объекта по назначению предприятия бытового и коммунального обслуживания – Ф3.5.
Или по преобладающему назначению здания (как торгово-офисное здание) – Ф3.1, а помещения 3-го этажа – Ф3.5.
Удачи Вам в делах Ваших.
ГИП б/у вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Класс функциональной пожарной опасности здания.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Помещения разного класса пожарной опасности в одном здании. Вопрос. Chumazik Пожарная безопасность 5 07.03.2012 15:50
Класс конструктивной пожарной опасности ASProekt Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 10.02.2011 15:01
Класс конструктивной пожарной опасности Аптечный пункт + Оптика Route Прочее. Архитектура и строительство 6 18.02.2010 20:10
класс функциональной пожарной опасности операторной на АЗС Route Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 14.08.2009 10:30
Класс пожарной опасности KiteCAD Прочее. Архитектура и строительство 13 22.11.2006 19:26