Непрочитано 02.06.2006, 17:04 #1
Расчет монолитной Ж/Б плиты на температурные воздействия
cezar_star
 
Белгород
Регистрация: 12.05.2006
Сообщений: 5

Круглая монолитная плита диаметром 20 м и толщиной 1 м загружена равномерной нагрузкой 14 т/м2. Под ней 104 сваи 30х30.
Заказчик требует учесть перепад температуры сверху и снизу плиты 55 градусов. В СКАДе средние сваи начинает отрывать 24 т, а крайние сжимать 164 т. Реально ли это?Просто при расчете получается очень большая арматура в сваях (такие сваи никто не делает). Какое может быть решение этой проблемы?
Просмотров: 3718
 
Непрочитано 02.06.2006, 20:50
#2
p_sh

новичок
 
Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396


а еще ведь есть "перепад" температур в верхней и нижней арматуре - и его следует как-то учесть....
p_sh вне форума  