у меня промышленное здание 108 метров в длину. Через сколько метров нужно ставить пожарную лестницу???
Регистрация: 25.04.2012
Сообщений: 2
|
||
Просмотров: 5897
|
|
||||
безработный Регистрация: 21.11.2011
Г.Тюмень
Сообщений: 2,333
|
Очевидно, имеется ввиду, выход на кровлю?
А что записано в нормах, смотрели? Или сразу "рыбу давай"! См. здесь: С В О Д П Р А В И Л СП 56.13330.2011 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ Актуализированная редакция СНиП 31-03-2001 п.5.21 Для зданий высотой от планировочной отметки земли до карниза или верха парапета 10 м и более следует проектировать один выход на кровлю (на каждые полные и неполные 40 000 м2 кровли), в том числе зданий: одноэтажных — по наружной открытой стальной лестнице; многоэтажных — из лестничной клетки. Последний раз редактировалось ГИП б/у, 25.04.2012 в 17:16. |
|||
|
||||
безработный Регистрация: 21.11.2011
Г.Тюмень
Сообщений: 2,333
|
Уважаемый NIPIOLEG
Цитата:
Дополнительно к посту#2 даю ссылку еще на один документ, в котором так-же звучит "один" выход на кровлю (лестница). С В О Д П РА В И Л СП4.13130.2009 Системы противопожарной защиты ОГРАНИЧЕНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПОЖАРА НА ОБЪЕКТАХ ЗАЩИТЫ Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям Издание официальное Москва 2009 п.6.2.10 Для зданий высотой от планировочной отметки земли до карниза или верха парапета 10 м и более следует проектировать один выход на кровлю (на каждые полные и неполные 40 000 м2 кровли), в том числе зданий: одноэтажных — по наружной открытой стальной лестнице; п.6.2.18 Лестницы 3-го типа, предназначенные для доступа пожарных подразделений, должны иметь ширину не менее 0,7 м. Возможно имеется разночтение в формулировках с Федеральным законом от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" Гл.19 ст.90 п.3. Число выходов на кровлю (но не менее чем один выход) и их расположение следует предусматривать в зависимости от класса функциональной пожарной опасности и размеров здания, сооружения и строения: 2) по пожарным лестницам через каждые 200 метров по периметру зданий, сооружений и строений класса Ф5. по которому при периметре 336м также положен один выход. Последний раз редактировалось ГИП б/у, 25.04.2012 в 23:23. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Велосипед. Почему аллюминевая рама дороже стальной | Скалолазка | Разное | 237 | 12.08.2020 23:23 |
Юмор 2007 | Огурец | Разное | 1172 | 29.12.2007 11:16 |
ЮМОР 2006 =) | Perezz!! | Разное | 1122 | 04.01.2007 00:46 |