Какой должен быть эвакуационный путь со второго этажа двухэтажного гостиничного домика?
Ведущий инженер
Регистрация: 14.05.2013
Сообщений: 9
|
||
Просмотров: 1620
|
|
||||
Регистрация: 05.12.2014
Сообщений: 201
|
5.3.12. При высоте расположения этажа не более 15 м допускается предусматривать один эвакуационный выход с этажа (или с части этажа, отделенной от других частей этажа противопожарными стенами не ниже 2-го типа или противопожарными перегородками 1-го типа) площадью не более 300 м2 с численностью не более 20 чел. и при оборудовании выхода на лестничную клетку дверями 2-го типа.
5.3.10. В IV климатическом районе и в IIIБ климатическом подрайоне допускается устройство эвакуационных наружных открытых лестниц. 5.3.17. В качестве второго, третьего и последующих эвакуационных выходов со второго этажа зданий во всех климатических районах допускается использовать наружные открытые лестницы с уклоном не более 60°. При этом данные лестницы должны быть рассчитаны на число эвакуируемых не более, чел.: (в редакции изменения № 1, утвержденного приказом МЧС России от 09.12.2010. № 639) 70 – для зданий I и II степеней огнестойкости; 50 – для зданий III степени огнестойкости; 30 – для зданий IV и V степеней огнестойкости. Ширина таких лестниц должна быть не менее 0,8 м, а ширина сплошных проступей их ступеней – не менее 0,2 м. |
|||
|
||||
Ведущий инженер Регистрация: 14.05.2013
Сообщений: 9
|
Наш район 2В. Со вторым третьим выходом все ясно. А вот по пункту 5.3.12. "при оборудовании выхода на лестничную клетку". То есть выход должен быть обязательно на лестничную клетку (то есть лестницу 1-го типа), а не на лестницу третьего типа (открытую) или даже второго (открытую внутри здания). Или тут имеется ввиду, что если выход на лестничную клетку то его просто дверьми надо 2-типа оборудовать.
|
|||
|
||||
Регистрация: 05.12.2014
Сообщений: 201
|
Можно по лестнице 2-го типа эвакуироваться
4.4.14. В зданиях I и II степеней огнестойкости, класса С0 допускается предусматривать лестницы 2-го типа из вестибюля до второго этажа при условии отделения вестибюля от коридоров и смежных помещений противопожарными перегородками 1-го типа. 5.3.16. Из помещений независимо от их назначения (кроме кладовых горючих материалов и мастерских) один из выходов может быть непосредственно в вестибюль, гардеробную, поэтажный холл и фойе, примыкающие к открытым лестницам |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Какой должен быть уклон к ливневым решеткам? со скольки сторон? | iowa | Прочее. Архитектура и строительство | 0 | 02.02.2016 15:35 |
Должен ли пол первого этажа встроенных помещений быть выше уровня земли? | nataliafox | Архитектура | 7 | 21.10.2014 14:15 |
Какой противопожарный разрыв должен быть от больницы | Романов85 | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 13.04.2013 11:28 |
Какой должен быть угол косоуров для сборнх ЖБ ступеней?... | Chief Justice | Прочее. Архитектура и строительство | 15 | 19.04.2012 00:47 |
Количество эвакуационных выходов со второго этажа? | Малюк | Архитектура | 3 | 21.09.2008 17:26 |