Как подобрать диаметр и длину П-образных хомутов на концевых участках плоских плит?
Регистрация: 19.07.2016
Сообщений: 305
|
||
Просмотров: 5433
|
|
||||
Да сколько уж тем про эти Пэшки...
Если по расчету "вылазит" - то, собственно, по расчету (хотя обычно в этом случае гну продольную арматуру) Если не по расчету, а потому что СП просит - ставлю 0,5 диаметра продольной (придумано мною) и 2h - длина хвостов (по СП)
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
|
||||
Регистрация: 19.07.2016
Сообщений: 305
|
У меня система куб 2,5 сп. В этой системе не стоят П-образные хомуты по торцам плит. Толщина плит 160 мм. Кубовцы утверждают - мол никто до сих пор не спрашивал, и мол не надо.
Мне представили расчет. По результатам расчетов крутящий момент на отдельных участках торцов плит составляет 0,6 т*м. По формуле As=M/(Rs*xi*h0) получаю 1,3 см.кв на 1 погонный метр - это диаметр 6 с шагом 200 мм. Подскажите, а при каком значении крутящего момента он может быть воспринят только бетоном? |
|||
|
||||
Расчеты и проектирование КЖ, КМ / ПАО Уралпромпроект Регистрация: 28.11.2009
Златоуст, Челябинск
Сообщений: 131
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712
|
Цитата:
Цитата:
Угол отклонения парного крутящего момента. См. вложение |
|||
|
||||
А что за книжечка? Не видел такую до этого. Это диссер чей-то? Можно ли подробнее ознакомиться с ней?
__________________
От тех, кто знал откуда взялись Правила, остались только правила. |
||||
|
||||
Регистрация: 31.01.2007
Новосибирск
Сообщений: 1,040
|
Я старался ставить П-шки в кубовских плитах. В смысле - если плита индивидуальная, то ставил, если серийная - то и лень.
КУБ - точно такой же железобетон, как и всё остальное, поэтому если написано что следует устанавливать, значит так надо. Хотя конечно, домов таких выстроено миллион, без всяких П-шек, и я не замечал каких-то проблем с торцами. Вот такие проблемы фиксировались... ))) но П-шки тут не помогут... Последний раз редактировалось Konstruktiv54, 18.11.2017 в 17:51. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Может ли быть в фундаментной плите диаметр хомутов больше рабочей арматуры? | Инженар | Железобетонные конструкции | 8 | 02.12.2016 13:45 |
Армирование плоских плит Ригельное или Плитное? | p_sh | Железобетонные конструкции | 30 | 11.05.2010 23:00 |
Приниципиальный вопрос по установке П-образных хомутов на торцах плоских конструкций.. | ivanoffsergei | Конструкции зданий и сооружений | 14 | 25.02.2010 21:29 |
Как рассчитать стыки (в стыках) и длину сварки (в м.)? | ACAD | Прочее. Архитектура и строительство | 11 | 19.12.2007 17:58 |