| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Максимальный процент армирования колонн

Максимальный процент армирования колонн

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 03.03.2010, 16:41
Максимальный процент армирования колонн
Голубев Алексей
 
Чебоксары
Регистрация: 11.12.2007
Сообщений: 50

Какой максимальный процент армирования колонн? Не могу найти в нормативной литературе, может быть кто-то подскажет? У меня колонна прямоугольного сечения 250х600мм бетон B40
Просмотров: 71377
 
Автор темы   Непрочитано 04.03.2010, 15:19
#21
Голубев Алексей


 
Регистрация: 11.12.2007
Чебоксары
Сообщений: 50


И все-таки СП 52-103 допускает процент армирования колонн равный 10%. Из этой цифры и можно исходить. А на "Руководство по конструированию бетонных и ж.б. конструкций из тяжелого бетона (без предварительного напряжения)" можно закрыть глаза - оно уже безнадежно устарело - написано в развитии СНиП II-21-75 «Бетонные и железобетонные конструкции», который давно отменили, мало того, отменили и тот СНиП, что приняли после него... Возможности железобетона надо использовать полностью в соответствии с нормами и здравым смыслом
Голубев Алексей вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2010, 15:24
#22
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,084


Цитата:
Сообщение от Голубев Алексей Посмотреть сообщение
И все-таки СП 52-103 допускает процент армирования колонн равный 10%. Из этой цифры и можно исходить. А на "Руководство по конструированию бетонных и ж.б. конструкций из тяжелого бетона (без предварительного напряжения)" можно закрыть глаза - оно уже безнадежно устарело - написано в развитии СНиП II-21-75 «Бетонные и железобетонные конструкции», который давно отменили, мало того, отменили и тот СНиП, что приняли после него... Возможности железобетона надо использовать полностью в соответствии с нормами и здравым смыслом
ну уж при 10% здравым смыслом уже не пахнет!
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2010, 15:26
#23
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Голубев Алексей Посмотреть сообщение
И все-таки СП 52-103 допускает процент армирования колонн равный 10%. Из этой цифры и можно исходить. Возможности железобетона надо использовать полностью в соответствии с нормами и здравым смыслом
Вы явно не то почерпнули из дискуссии, а жаль.
 
 
Непрочитано 04.03.2010, 15:36
#24
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,018


Я представляю себе ломы при 10% армирования расположеные вплотную к друг другу,потом этим колоннам прямая дорога в кунцкамеру.Что мы вооще проектируем то?
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2010, 15:41
#25
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Цитата:
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
Тут не в проценте армирования дело. В качестве жесткой арматуры применяют профильную сталь или сварные элементы из листовой полосовой стали.
Есть гибкая арматура - всем известные стальные прутки (стержни), изгибной жесткостью которых можно пренебречь, они работают только на растяжение или сжатие. А есть жесткая арматура, которая обладает значительной изгибной жесткостью (как и любой стальной профиль). Тогда эту изгибную жесткость арматуры (по сути - это стальные сердечники) и учитывают в работе железобетонной конструкции.
Спасибо Leonid555 за разъяснение.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2010, 15:42
#26
Sober

строительство
 
Регистрация: 19.08.2005
СПб
Сообщений: 354


Цитата:
Сообщение от Голубев Алексей Посмотреть сообщение
И все-таки СП 52-103 допускает ...10%. Из этой цифры и можно исходить.
А на "Руководство по конструированию бетонных и ж.б. конструкций из тяжелого бетона (без предварительного напряжения)" можно закрыть глаза - оно уже безнадежно устарело - написано в развитии СНиП II-21-75 «Бетонные и железобетонные конструкции», который давно отменили, мало того, отменили и тот СНиП, что приняли после него... Возможности железобетона надо использовать полностью в соответствии с нормами и здравым смыслом
Я встречал людей (тоже конструкторов), которые искренне считали, что бетон нужен только для фиксации стержней...Вам стоит задуматься хотя бы о том, что деформативность бетона и стали резко разная...Почитайте авторитетные книжки, в конце-концов. Ничего личного!
Помните, что в соответствии с Законом Вы можете вообще ничем не пользоваться но если это устоит, то и к Вам претензий никаких не будет. Т.е. новый это был СП или старое Руководство - защиты никакой!!!
Вообще чтобы разобраться в истории вопроса, ей богу почитайте! Что там устарело, а что нового глупо-опасного-безответственно написано. Ведь автор ни за что по-закону не отвечает! А раньше - отвечал. Чуйствуете разницу?
Вы не железобетона возможности полностью используете, а испытываете терпение природы (шучу)
__________________
и все равно - не "все просто"
Sober вне форума  
 
Непрочитано 04.03.2010, 16:39
#27
nsivchuk


 
Регистрация: 10.12.2009
Сообщений: 837


Какие возможности бетона в колоннах? Если армированиедостигает 3 процентов, то большую часть сжатия воспринимает не бетон, а арматура. Так зачем маяться с этим бетоном, если значительно проще при этом вообще отказаться от его услуг и считать стальную колнну максимально компактного сечения.
И второе. Если так называемые гибкие стержни объединить между собой по всем правилам в пространственную ферму, то, на мой взгляд, можно увеличивать при этом и процент армирования колонны. Естественно при этом, что придётся использовать не самую прочную арматуру, чтобы достичь максимального использования её прочности. Но если отказаться от прочностных услуг бетона, то арматуру можно с выгодой принять самых высоких классов прочности.
nsivchuk вне форума  
 
Непрочитано 09.03.2010, 12:27
| 1 #28
sanyul

Расчеты
 
Регистрация: 15.12.2009
Черное море
Сообщений: 80


По-моему, 10% написано Тихоновым совершенно продуманно, и совсем не из результатов каких-то программ. Причем исключительно для современного монолитного строительства. Имеется в виду процент армирования в любом сечении, в т.ч. нахлесточном, где фактически арматуры может быть ровно в 2 раза больше. То есть на самом деле в обычном сечении остаются те же 5%
sanyul вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2010, 15:01
#29
Курмышанец

КЖ
 
Регистрация: 17.11.2005
Петербург
Сообщений: 242


Если сжатая зона бетона проходит по прочности, то почему нельзя 10%???
Sober, а при симметричном армировании бетон - просто матрица! Что? Нет???
Курмышанец вне форума  
 
Непрочитано 04.09.2010, 16:33
#30
Mahno


 
Регистрация: 18.09.2004
Ростов, тот, что на Дону
Сообщений: 131
<phrase 1= Отправить сообщение для Mahno с помощью Skype™


Все красиво выглядит на бумаге и не так красиво на площадке. Видел колонны с процентом армирования 6% - жуть. В заводских условиях ещё можно как то провибрировать, установить нормально стержни, в условиях строй. площадки - такое применять однозначно нельзя.
Mahno вне форума  
 
Непрочитано 04.09.2010, 18:30
#31
avrubtsov

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 25.08.2009
Красноярск
Сообщений: 470
Отправить сообщение для avrubtsov с помощью Skype™


Был у нас один горький опыт с колоннами сечением 200х400 (рис.1) скрытыми в наружной стене (рис.2). Кстати процент армирования их 6,2 %.
Жильцы, заехав в новую квартиру стали что-то вести в санузел проделав штрабу в пенобетоне наружной стены и не моргнув и глазом проштробили две торцевые колонны на 7 этаже (дом 10 этажей) на рис.2. Глубина штрабы 130 мм (рис.3). Дом не рассчитан на прогрессирующее обрушение, но ничего страшного не произошло. Усиление конечно сделали как попало спустя наверное месяц.
Вот такой был случай
В дальнейшем мы отказались от таких колонн.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 4.jpg
Просмотров: 968
Размер:	46.9 Кб
ID:	44750  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 5.jpg
Просмотров: 876
Размер:	61.6 Кб
ID:	44751  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 6.jpg
Просмотров: 864
Размер:	59.8 Кб
ID:	44752  
avrubtsov вне форума  
 
Непрочитано 06.09.2010, 21:40
#32
Mahno


 
Регистрация: 18.09.2004
Ростов, тот, что на Дону
Сообщений: 131
<phrase 1= Отправить сообщение для Mahno с помощью Skype™


Если получаются такие проценты армирования может рассмотреть вариант(могу ошибаться с названием) колонны с гибким сердечником. По-моему на сайте видел статьи по этому поводу. Более квалифицированно могут про это рассказать товарищи из Минска, Нижнего Новгорода.
Mahno вне форума  
 
Непрочитано 07.09.2010, 10:53
#33
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от sanyul Посмотреть сообщение
... То есть на самом деле в обычном сечении остаются те же 5%
Вот тут пример с 12 % арматуры. Это как надо армировать, чтобы такие % получить...
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Армирование.JPG
Просмотров: 391
Размер:	26.3 Кб
ID:	44863  
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 07.09.2010, 11:18
#34
Andrei 1777

Вед.инженер-конструктор
 
Регистрация: 27.03.2008
Самара
Сообщений: 571
<phrase 1=


Цитата:
Вот тут пример с 12 % арматуры. Это как надо армировать, чтобы такие % получить..
ну так тоже нельзя делать, также как и колонну в 10-этажном доме принимать сечением 20смх40см
Andrei 1777 вне форума  
 
Непрочитано 07.09.2010, 11:52
#35
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Andrei 1777 Посмотреть сообщение
ну так тоже нельзя делать, также как и колонну в 10-этажном доме принимать сечением 20смх40см
Это, возможно, просто пъедестал диаметром 1 м и высотой 1,5 м, под памятник танку Т-90.
Покажите пример 10%-ого нормального армирования.
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 07.09.2010 в 14:51.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 07.09.2010, 12:43
#36
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


Ильнур, а зачем танку Т-90 памятник? Он у нас Герой войны? или что?
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Непрочитано 07.09.2010, 14:50
#37
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Regby Посмотреть сообщение
Ильнур, а зачем танку Т-90 памятник? Он у нас Герой войны? или что?
Затем, что он создает небольшое M/N на ж.б сечение, и разговоры о хрупком разрушении отпадают.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 07.09.2010, 14:53
#38
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


Ильнур, не ну давайте лучше танку Т-34 памятник поставим... Привычней как то. Да и заслуженно. Я против наказания невиновных и награждения непричастных!
Или у него M/N плохое?
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Непрочитано 07.09.2010, 15:02
#39
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Regby Посмотреть сообщение
...Или у него M/N плохое?
Несомненно. Масса Т-34 27 тонн, Т-90 - 47 тонн, при сопоставимых объемах.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 07.09.2010, 16:09
#40
Andrei 1777

Вед.инженер-конструктор
 
Регистрация: 27.03.2008
Самара
Сообщений: 571
<phrase 1=


Цитата:
Покажите пример 10%-ого нормального армирования.
Это вопрос или мысли вслух!!!!!! Насчет танка насмешили
Andrei 1777 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Максимальный процент армирования колонн

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Минимальный процент армирования в фундаментной плите? UnAtom Основания и фундаменты 50 21.05.2022 13:49
Максимальный процент армирования? Kneller Железобетонные конструкции 21 23.08.2019 12:51
Унификация армирования колонн A-n-d-r-e-y Железобетонные конструкции 22 26.08.2009 16:05
Какой максимальный процент армирования? sys81 Железобетонные конструкции 55 10.04.2009 14:56
Процент армирования в Лир-АРМе Yamb Расчетные программы 11 10.09.2006 18:25