geotex, смотря какую задачу Вы решаете. Как правило достаточно линейно-упругой модели с модулем упругости (для уплотненного грунта). Можно и HS задать, но для этого нужны испытания. Опыт показывает, что характеристики такой модели отличаются от тех представлений, что есть у многих у нас. Например Е50=70 МПа, фи=48, а у щебня, например, фи=55. Это по данным исследований.
|
|||
|
||||
Регистрация: 01.03.2011
Сообщений: 87
|
Уважаемый leon2410, боюсь plaxis не подходит для решения ваших задач. Если реально надо "показать распределение раствора" думаю вам стоит посмотреть в сторону более мощных комплексов, например Ansys. Ну и по моему мнению, если вы объективно решите эту задачу, можете смело если не докторскую, то кандидатскую смело защищать.
|
|||
|
||||
Регистрация: 27.11.2011
Сообщений: 10
|
Всем привет. Столкнулся со следующей проблемой при расчете в ПК Plaxis 8.2. Есть здание, которое нужно "врезать" в склон. В итоге с одной стороны получилось консольное крепление котлована трубами, с другой - с одним ярусом анкеров. Фундамент здания свайный. Гидрогеологические условия характеризуются наличием 2-х водоносных горизонтов. В общем на финальной стадии расчета после приложения расчетных нагрузок на фундамент, вместо осадки получаю подъем здания. В чем может быть причина. Моделирование работы свай проводил с применением интерфейса. Моделирование начальных напряжений производил с помощью Emweight=1. Расчетная модель грунта, использованная при моделироваии - Hardering soil.
P.S. Про то, что моделирование свайных фундаментов в плоской постановке производить некорректно, я в курсе))) Просто эксперт сказал, что для него плоской постановки будет достаточно, поэтому для ускорения процесса, решили "прогнать" схему в 2Д. Задачу прилагаю. Последний раз редактировалось By@ha, 17.06.2015 в 08:58. |
|||
|
||||
Регистрация: 30.09.2010
Сообщений: 380
|
У вас на фазе устройства котлована по вполне объяснимым причинам на пару сантиметров выпирает дно (глубинный сдвиг).
А перемещения на следующей фазе не обнулены. Они-то и демонстрируются на тотальных деформациях финального этапа, фазовые осадки при этом отрицательные. Если поставить галочку reset displacements to zero и выделить обратную засыпку в отдельную фазу, осадка составит около миллиметра. Ну и сетка у вас тоже не сахар, мягко говоря. Со таким большим количеством некрасивых элементов особой точности и адекватности ждать не стоит. |
|||
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 13.06.2011
Сообщений: 63
|
1. Можно. Расчет устойчивости производится методом снижения фи и с. Причем, есть немало преимуществ по сравнению с аналитикой. Например, можно учесть фильтрацию, консолидацию, и получать очертания потенциального оползня самых сложных форм. Но есть свои подводные камни.
2. 2d версия - расчет в плоской постановке и осесимметричной. 3d - в пространственной. Естественно включает! НЕ все задачи попадают под критерий плоского и осесимметричного НДС. Поэтому и деление 3. Зависит от сложности конкретной задачи. Важно не только программу освоить (на кнопочки научиться нажимать), а иметь понимание механики грунтов, МДТТ, МКЭ и тд Последний раз редактировалось студент строяка, 23.06.2015 в 00:23. |
|||
|
||||
Регистрация: 08.07.2015
Сообщений: 54
|
Вопрос к спецам: возможно ли в PLAXISе получить диаграмму напряжение-осевое перемещение для сжатого тонкостенного С-образного профиля с учетом нелинейности физической и геометрической? Будет ли на данной диаграмме отображаться реальная работа сжатого профиля: наличие площадки местной потери устойчивости стенки сечения, скачок напряжений при смене деформированного состояния, а также последующей холмообразной линии диаграммы..
__________________
SCAD, LIRA, SOFiSTiK, Advance Steel, Revit |
|||
|
||||
Регистрация: 01.01.2014
Сообщений: 727
|
При разрушении грунта предлагают посмотреть результаты. Какие буквы смотреть, что бы понять где collapse. Подозреваю заниженные харпктеристики ИГЭ, т.к . проблемма на первой стадии. Спасибо, люди добрые.
__________________
При пожаре выносить первым |
|||