Насколько критична такая кривизна в колонне
Регистрация: 02.06.2013
Сообщений: 13
|
||
Просмотров: 5021
|
|
||||
Инженер технадзора Регистрация: 04.03.2012
Тула
Сообщений: 78
|
Технические требования
СНиП 3.03.01-87 пп. 7.4, 7.6, 7.21, 7.29, 7.90, табл. 34 Допускаемые отклонения: - глубины не заполненных раствором вертикальных швов при впустошовку - 10 мм; - толщины конструкций - ±10 мм; - отметок опорных поверхностей - -10 мм; - поверхностей и углов кладки от вертикали: - на один этаж - 10 мм; - на здание высотой более двух этажей - 30 мм; - смещения осей конструкции от разбивочных осей - 10 мм; - неровностей на вертикальной поверхности кладки, обнаруженных при наложении 2-метровой рейки, - 5 мм. Толщина швов кладки: - горизонтальных - 12 мм; предельное отклонение - -2; +3 мм; - вертикальных - 10 мм; предельное отклонение - ±2 мм. Толщина швов армированной кладки - не более 16 мм. Не допускается: - ослабление каменных конструкций бороздами, отверстиями, нишами, не предусмотренными проектом; - применение битого кирпича для кладки. Сам работаю с узбеками: хотите, чтобы все было ровно - наймите для них мастера, который будет день и ночь над ними стоять. |
|||
|
||||
Регистрация: 02.06.2013
Сообщений: 13
|
спасибо всем откликнувшимся, успокоили.
я им плачу как нормальным каменщикам среднюю цену, 6 р. рядовой, 15 р. облицовочный, 45 р. болк, а на использование их труда у меня есть определенные основания, за все равно спасибо я и есть тот мастер просто еще и на работе надо иногда работать |
|||
|
||||
инженер Регистрация: 22.11.2007
Новосибирск
Сообщений: 551
|
1) не вижу столба, вижу простенок
2) устал повторять - кладка столбов не должна быть "в корзинку", когда выкладывают периметр и потом делают забутку. 3) смотрите серии на кладку сплошную, по столбам и серию 2.130-8 для многослойных кирпичных, как раз ваш вариант, кажется. 4) уточнение - куда вы собираетесь опирать монолитное перекрытие? Последний раз редактировалось and.rey, 11.06.2013 в 14:19. Причина: уточнение |
|||
|
||||
Регистрация: 02.06.2013
Сообщений: 13
|
Цитата:
Перекрытие монолит опирается на несущие стены из газобетона В2,5 толщиной 375мм, а в этом месте что на фото простенок(между окнами в потолок) маленький и в проекте предусмотрен был кирпичный столб, но я сначала решил его заменить газиком, а потом испугался что не выдержить и выпилил газик и стал делать этот столб. пара вопросов если столбы наполовину 1,5-2 метра уже сложены их несколько можно ли их оставить в том виде в каком есть, а выше сделать перевязку как у вас на рисунке. и второй вопроссейчас дома нет сканера, чуть позже сделаю сканы проекта, а пока на пальцах) по проекту оба перекрытия предусмотрены монолит в т.ч. и между 2 этажом и холодным чердаком (140мм) пятой (средней) стены по проекту ни на 1 ни на 2 этаже не предусмотрено, вместо них колонны из кирпича 380+380, на втором этаже между колоннами легкая перегородка. для экономии сил, средств и нервов хочу заменить перекрытие над вторым этажом на (по деревянным балкам) и сделать 5 (среднюю) стену из газобетона В 3,5 толщиной 150мм на которую опереть эти самые балки, вес перекрытия в принципе ерунда, но есть сомнение на счет крыши (мягкая кровля 135м.кв.)так как проектом предусмотрены подпорки стропил с опорой на перекрытие 2-го этажа как раз в район этой предполагаемой стены толщиной 150 мм на балки, ширина пролета в основном 3,20 и на небольшом участке 4,10. Подскажите подойдет ли мне такая стена 150 мм с армопоясом естественно под такие нагрузки, очень уж складно и удобно получается??? Последний раз редактировалось alex84se, 14.06.2013 в 08:41. Причина: добавка фото |
|||
|
||||
Регистрация: 06.07.2016
Сообщений: 12
|
Подскажите, пожалуйста, нужно выложить простенки 510х510 из "двойного щелевого" кирпича (250х120х140). Нормально ли делать по схеме из серии (которая в сообщении and.rey), т.е. она самая применяемая? Там же в трех рядах перевязка идет неполная и каменщики говорят - этот шов может расходиться(?). Хотят резать кирпичи, чтобы делать полную перевязку в каждом ряду, но резаный пустотелый камень уж очень стремно выглядит, внутренние стеночки у него намного тоньше наружных. Армирование сеткой через ряд, т.е. где-то через 30 см по высоте. Действие происходит в обычном частном доме, сверху монолитное перекрытие и такие же простенки, потом еще перекрытие и фронтон.
|
|||