Непрочитано 06.07.2017, 19:43
#5341
Krieger

инженер (КМ)
 
Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,825


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
колонна из 40го двутавра высотой 14 метров?
Да, дв40К3, высотой 14.5м
__________________
Делай хорошо, плохо само получится.
Krieger вне форума  
 
Непрочитано 06.07.2017, 20:28
#5342
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Ну у меня как-то была колонна 45Ш1 высотой 18 м. И что? = ))
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 06.07.2017, 20:45
#5343
BYT


 
Регистрация: 04.10.2011
Сообщений: 3,070


Цитата:
Сообщение от Сергей812 Посмотреть сообщение
подрядчики любят "упрощать" согласованный проект
И чтобы такого не происходило - что нужно делать?
BYT вне форума  
 
Непрочитано 06.07.2017, 20:56
1 | 1 #5344
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Пороть BYTа. Розгами. Чтоб не лез в каждую тему без мыла со своим "проектировать на стройке".
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 07.07.2017, 08:09
#5345
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,989
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Ну у меня как-то была колонна 45Ш1 высотой 18 м. И что? = ))
гибкость такой колонны, если защемленная - 190.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 07.07.2017, 14:11
#5346
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


А кто сказал, что "незащемленная"? Кто сказал, что у нее мю вообще больше 1 было? = ))
Меня вот всегда радовало на этом форуме, что люди не видят узлов, всех схем и разрезов - но уже начинают что-то язвительное писать
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 07.07.2017, 14:21
#5347
Krieger

инженер (КМ)
 
Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,825


Ну в моем случае мю=2. Гибкость у колонны 165. Не сильно за пределами, так что стоять будет. Более интересным мне показался узел фермы. Получается ферма будет не стоять на опорном ребре, а висеть на двух верхних болтиках и скорее все грохнется. По этому проекту сделали КМД и уже изготовили конструкции. Сейчас чухнули и думают как исправлять.
__________________
Делай хорошо, плохо само получится.
Krieger вне форума  
 
Непрочитано 07.07.2017, 15:15
#5348
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


А точно 2? Нету диска покрытия, нету поперечных вертикальных связей, отношение длина/ширина здания эдак 5 и более?
А узел - тот да, забавный. такое ощущение, что они взяли узел под восходящий опорный раскос и бездумно переделали под нисходящий. А что, почти серийное же решение
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 07.07.2017, 15:20
#5349
Варанчик

ГИП
 
Регистрация: 22.07.2014
Сообщений: 2,116


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
А точно 2?
Тебе бы Ильнур сказал в соседней ветке. Да, мю = 2, но с запасом
Варанчик вне форума  
 
Непрочитано 07.07.2017, 15:22
#5350
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Это он румате сказал ,а не мне

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Krieger Посмотреть сообщение
Сейчас чухнули и думают как исправлять.
переделывать ферму на восходящий опорный раскос
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 07.07.2017, 20:48
#5351
viqa

проектировщик
 
Регистрация: 19.04.2009
беларусь
Сообщений: 981


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
переделывать ферму на восходящий опорный раскос
перевернуть верх ногами и все
viqa вне форума  
 
Непрочитано 07.07.2017, 21:31
#5352
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


не поможет

В принципе, исправить "аварийную" ситуевину тут не слишком сложно. И даже переделка не слишком многодельна.
Кригер, обращайся, за разумную плату сделаю (в принципе, даже знаю, наверное, что конкретно надо делать)

Последний раз редактировалось Бармаглотище, 07.07.2017 в 21:36.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2017, 11:14
#5353
Krieger

инженер (КМ)
 
Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,825


Ситуация не на моем заводе, а у друга в другой организации, чухнули когда на проверку ему дали. Человек грамотный, поправит. Переделывает на восходящий раскос, причесывает прогоны, ставит вертикальные связи по торцам и горизонтальные по ряду. Вот прошло бы мимо него и была бы авария. Вроде и подписей куча в проекте, а по факту никто не смотрит, все надеются на кого-то.
Какая то тенденция наблюдается не хорошая. Последний нормальный проект видел года 2 назад. Вот буквально вчера еще один смотрел, на предмет типа "просто изготовить". Как вам, например, такие связи? Там еще куча косяков... А ведь это школа.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2017-07-07_153351.jpg
Просмотров: 201
Размер:	109.4 Кб
ID:	190774  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2017-07-07_153634.jpg
Просмотров: 115
Размер:	143.1 Кб
ID:	190775  
__________________
Делай хорошо, плохо само получится.
Krieger вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2017, 11:24
#5354
maratovich


 
Регистрация: 12.07.2009
г. Самара
Сообщений: 2,481
Отправить сообщение для maratovich с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Krieger Посмотреть сообщение
Вроде и подписей куча в проекте, а по факту никто не смотрит, все надеются на кого-то.
Какая то тенденция наблюдается не хорошая.
В нынешней организации - смотрит только тот кто Разработал, остальные подписывают не глядя, причём запрещают отдавать соседу "на посмотреть", говорят что это трата времени и надо ещё кучу объектов сделать. За последний год постоянно принимали начальников и замов, а то что в отделе вместо 7 всего 3 исполнителя всем пофиг.
__________________
Вопрос : Где находится Тургай ? Ответ : Между Парагваем и Уругваем.....
maratovich вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2017, 11:39
#5355
Сергей812


 
Регистрация: 10.08.2013
Сообщений: 11,004


Цитата:
Сообщение от maratovich Посмотреть сообщение
причём запрещают отдавать соседу "на посмотреть", говорят что это трата времени и надо ещё кучу объектов сделать
У нас не запрещают, но по загрузке получается - что либо проверять в личное время, либо свою основную работу в личное время. Поэтому все держится на уровне профессионализма еще работающих - не смотря на все усилия менеджмента по разваливанию процессов в фирме.

Цитата:
Сообщение от maratovich Посмотреть сообщение
За последний год постоянно принимали начальников и замов, а то что в отделе вместо 7 всего 3 исполнителя всем пофиг.
а пока будете тянуть за себя, того парня и трех начальников - так и будет)
Сергей812 вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2017, 11:54
#5356
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Цитата:
Сообщение от Krieger Посмотреть сообщение
Как вам, например, такие связи?
Обычный неработающий портал. Сейчас такие в 95 случаев из ста. ну, может, не совсем такие и не так сильно неработающие - зато везде и повсюду. Нормальные порталы почти никто уже не рисует
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2017, 12:12
#5357
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,203


А мне вот интересно - откуда такие связи пошли? Кто первоисточник?
Или взяли из Беленя/Мандрикова/.... нормальный портал и "рационализировали"?
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2017, 14:40
#5358
crosandr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 09.07.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,988


Цитата:
Сообщение от Krieger Посмотреть сообщение
Получается ферма будет не стоять на опорном ребре, а висеть на двух верхних болтиках и скорее все грохнется
Грохнется даже если болты и пластины по расчету?
crosandr вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2017, 14:51
#5359
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Сомневаюсь, что они там по расчету. очень сомневаюсь.

21 м + кран подвесной.. И на 2 болтика?
да и общая конструкция узла намекает на передачу реакции с нижнего пояса, верхний пояс - конструктивное крепление. Так выглядят узлы с восходящими раскосами. Да и шайбы квадратные подозрительные в верхнем узле.. Как бы не овальные отверстия под ними были.
Скорее всего, "проектировщик" где-то слышал, что нисходящий раскос экономичнее восходящего, да и 1.460.3-23.98 видел когда-то.. А вот на узел попалась другая серия. И получилась смесь бульдога с носорогом в документации.

Последний раз редактировалось Бармаглотище, 08.07.2017 в 14:59.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2017, 18:56
#5360
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,203


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
верхний пояс - конструктивное крепление.
Ну так в соседней ветке усилия в верхнем поясе нулевые. Он вообще не нужен.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Бред Сивой Кобылы (БСК). Строительный идиотизм

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Ветрозащита-бред сивой кобылы gofra Архитектура 4 19.06.2010 12:59
Бред Сивой кобылы. БСК - 2008 Admin Разное 468 01.01.2009 19:49
Бред Сивой Кобылы 2007 Kryaker Разное 782 31.12.2007 22:21
БРЕД СИВОЙ КОБЫЛЫ Kryaker Разное 1876 29.12.2006 23:41