| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Оценка агрессивности водной среды

Оценка агрессивности водной среды

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 15.11.2017, 10:13 #1
Оценка агрессивности водной среды
excellens
 
Регистрация: 15.11.2011
Сообщений: 69

Здравствуйте, прошу помощи в оценке агрессивности водной среды (технологическая вода для гидросмыва в производственных сооружениях) по отношению к железобетонным и металлическим конструкциям на основании протоколов лаборатории. В файе Excel (файл во вложении) сведены протоколы по воде за 1 год, а также отдельные таблицы из нормативных документов (ОСТ РК 7.20.11-2005 «Защита от коррозии в строительстве. Конструкции бетонные и железобетонные. Классификация агрессивных сред», ГОСТ 31384-2008 «Защита бетонных и железобетонных конструкций от коррозии. Общие технические требования», СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85»).

Правильно ли я классифицирую среду для железобетонных конструкций как «сильноагрессивную» по среднему показателю SO4(2-) - 1973,1 мг/л, по отношению к арматуре как «среднеагрессивную» по среднему показателю Cl(-) - 2419,7 мг/л, а для металлических конструкций при среднем значении pH=7,2 и среднем суммарном содержании SO4(2-) и Cl(-) - 4392,8 мг/л как «среднеагрессивную»? Может у кого-то есть примеры оценки агрессивности водной среды?

Просмотров: 3742
 
Непрочитано 24.11.2018, 07:04
#2
SacerDOS


 
Регистрация: 27.08.2009
Сообщений: 57


С металлом и арматурой есть различия в подходе. Они оцениваются раздельно, т.к. арматура в бетоне не может быть защищена, а для открытого металла возможно применение антикоррозионных составов.
У вас хлориды, сульфаты, карбонаты, нитриты и нитраты. Этот «букет» не просто даёт арифметическую сумму. В комплексе с активным свободным водородом он даст кислотные соединения, взаимодействующие не только с железом, но и между собой.

Для бетона тоже степень агрессивности среды по нормам оценивается в отношении к незащищённому бетону. Специальные виды бетонов сдвинут вашу оценку.
Поэтому для нового строительства ваша оценка должна указывать на рекомендации по применению бетонов на кислотостойких вяжущих, а для существующих бетонов - оценка должна учитывать принятый реальный состав бетона и, строго говоря, учитывать его техническое состояние (расслоение, трещины, вымывание вяжущего, изменение цвета, размораживание), которое может также сдвинуть первичную оценку.
В кислотостойкий бетон иногда добавляют красители, чтобы визуально определить его состояние и степень защищённости бетонного камня.

По вашим данным
Цитата:
Сообщение от excellens Посмотреть сообщение
я классифицирую среду для железобетонных конструкций как «сильноагрессивную» по среднему показателю SO4(2-) - 1973,1 мг/л
однако pH у вас сдвинут в щелочную сторону, что для состава бетонного камня есть родной «нейтральной» средой, но увеличивает активность биологических организмов, особенно в тёплое время года.

Кроме массовой суммарной оценки величины катионов / анионов, хорошо бы составить уравнение баланса (+) и (-), чтобы уверенно говорить о перманентном преобладающем влиянии одной из доминирующих химических сред. И сделать это удобней для диапазонов с различным температурным режимом. Для этого уточните постановку задачи и цель «оценки агрессивности»: новое строительство, подбор защитных составов, ремонт, изменение технологии, режима эксплуатации и т.д.
SacerDOS вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Оценка агрессивности водной среды

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Сопротивление среды при движении, конструирование тормоза ETCartman Машиностроение 11 21.04.2014 16:06
Давление окружающей среды в ANSYS CFX 12.1 OliverKahn ANSYS 2 29.01.2012 17:26
Защита строительных конструкций от коррозии. Агрессивное воздействие среды -ART- Архитектура 7 23.12.2010 10:52
Flow Simulation 2009. Проблемы с назначением текучей среды rualex Расчетные программы 3 08.09.2009 22:14
Степень агрессивности газовой среды в помещении автомойки keil Конструкции зданий и сооружений 2 07.04.2009 22:44