Должны ли быть вводы коммуникаций в подвал МКД герметичными?
Павел К.
 
Регистрация: 05.07.2011
Сообщений: 60

Добрый день!
Проблема в следующем: снаружи МКД из года в год происходит порыв сетей гор.воды и топления. Вода из порывов данных сетей проходит в подвал МКД, пар проникает сквозь стыки строительных конструкций и попадает в квартиры. Последствия этого, думаю, описывать не стоит. Сегодня владелец сетей гор.воды и отопления утверждает, что при нормальной герметизации стен фундамента МКД и мест ввода данных сетей в подвал МКД таких бы последствий не было.
Должны ли быть стены фундамента и места ввода коммуникаций в подвал МКД герметичными для проникновения воды снаружи? если да, где написано?
также должны ли быть герметичными от проникновения пара стык плит перекрытий, примыкания плит к стенам? если да, где написано?
спасибо!
Просмотров: 5968
 
Непрочитано 03.12.2017, 16:19
#2
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


Цитата:
Сообщение от Павел К. Посмотреть сообщение
Должны ли быть стены фундамента и места ввода коммуникаций в подвал МКД герметичными для проникновения воды снаружи? если да, где написано?
Конкретно для тепловых сетей СП 124.13330.2012:
Цитата:
16.50 Вводы тепловых сетей в здания следует принимать герметичными.

В фундаментах (стенах подвалов) зазор между поверхностью теплоизоляционной конструкции трубы и перемычкой над проемом должен предусматриваться не менее 30 см и не менее расчетной величины просадки при возведении зданий с применением комплекса мероприятий. Зазор следует заделывать эластичными материалами.

Дно канала, примыкающего к зданию, должно быть выше подошвы фундамента на величину не менее 0,5 м.
Кроме того, уклон тепловых сетей должен быть от здания, чтобы вода, попадающая в канал, стекала в ближайшую камеру. И сами каналы должны быть герметичными.

Но сплошь и рядом это не соблюдается. Но не забывайте, что обычный бетон и стыки, заделанные обычным раствором также пропускают влагу. И комаров "подвальной системы".

Непосредственно вода в квартиры, конечно не попадает. Попадает влажный воздух их подвала. Бороться с этим можно только осушением подвала и проветриванием через продухи, причем именно зимой.
ShaggyDoc вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Должны ли быть вводы коммуникаций в подвал МКД герметичными?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какого размера должны быть отстойники в смотровых колодцах? brokman Водоснабжение и водоотведение 24 11.04.2018 12:29
Какими должны быть размеры ступенек в общественных зданиях? Алексей_rus Архитектура 23 28.05.2015 09:08
Какие документы должны быть у ген проектировщика? lexsik Организация проектирования и оформление документации 9 10.12.2012 10:37
Какие пролёты должны быть у монолитной плиты по металлическим балкам? Ingeneriwko Железобетонные конструкции 22 18.06.2011 08:25
Как должны быть связаны спецификация изделия и перечень элементов к схеме? BYM`|break^your^monitor| Машиностроение 1 22.01.2009 10:13