| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Требуется ли усиление проема?

Требуется ли усиление проема?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 18.01.2018, 14:46 #1
Требуется ли усиление проема?
Ростислав_77
 
Регистрация: 15.01.2018
Сообщений: 2

Всем доброго времени суток!

Имеется оконный проем шириной 1940 мм., над проемом 3 перемычки 3ПБ21-8, т.е. опираются они всего лишь на 65 мм. по краям. При этом норма оприания - 170 мм., если я правильно понимаю. Строитель уверяет меня, что все хорошо и я зря паникую насчет малого опирания. Конструктив стены - керамические блоки толщиной 510 мм., снаружи пол кирпича лицевого силикатного. Перемычки в месте опирания лежат на 2-х рядах кирпича. Обозначенный проем расположен на 1-ом этаже, между 1-ым и 2-ым этажами - пустотные плиты перекрытий, над 2-ым - перекрытие по деревянным балкам, чердак нежилой холодный. Коробка уже под крышей, визуально все выглядит хорошо. Но если присмотреться к кирпичам, расположенным непосредственно под перемычкой, можно увидеть небольшие трещинки. Мне кажется они вызваны избыточным давлением перемычки на кирпич, что может привести к его "смятию" с течением времени. Прошу совета профессионалов, необходимо ли усиливать проем или можно оставить все как есть? Мне предлагают усилить проем уголком по периметру с 2-х сторон и связать это все пластинами, будет ли этого достаточно?

Заранее спасибо.

Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_3610.JPG
Просмотров: 188
Размер:	910.0 Кб
ID:	197880
Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_3608.JPG
Просмотров: 125
Размер:	540.4 Кб
ID:	197879

Просмотров: 3147
 
Непрочитано 18.01.2018, 15:15
#2
Алексей064

Строительный контроль
 
Регистрация: 09.11.2015
Москва
Сообщений: 25


Кирпич то подпилен в добавок ко всему! Рядовой и полуторный рассмотрел.

Последний раз редактировалось Алексей064, 18.01.2018 в 15:58.
Алексей064 вне форума  
 
Непрочитано 18.01.2018, 15:30
1 | #3
Vitaliy engineer


 
Регистрация: 07.01.2018
Сообщений: 65


Да усиление нужно! По расчету желательно, а то срежет кирпич мало не покажется, а затраты на усиление копеечные.
Vitaliy engineer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.01.2018, 15:51
#4
Ростислав_77


 
Регистрация: 15.01.2018
Сообщений: 2


Цитата:
Сообщение от Vitaliy engineer Посмотреть сообщение
Да усиление нужно! По расчету желательно, а то срежет кирпич мало не покажется, а затраты на усиление копеечные.
Спасибо, а то я уже начал думать что я панику на пустом месте поднял. Предлагают такой вариант:

Будет ли он достаточен? Его просчитали (со слов) в организации, специализирующейся на проемах.

Цитата:
Сообщение от Алексей064 Посмотреть сообщение
Кирпич то подпилен в добавок ко всему!
Вы имеет ввиду над перемычкой?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 9fc7a8f3-bfc8-42c9-999a-303274bd022c.JPG
Просмотров: 119
Размер:	50.6 Кб
ID:	197896  

Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 18.01.2018 в 16:05.
Ростислав_77 вне форума  
 
Непрочитано 18.01.2018, 16:22
#5
Алексей064

Строительный контроль
 
Регистрация: 09.11.2015
Москва
Сообщений: 25


Цитата:
Сообщение от Ростислав_77 Посмотреть сообщение
Вы имеет ввиду над перемычкой?
Нет, я писал про тот что под перемычкой из-за пропорций, потом рассмотрел.
Алексей064 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Требуется ли усиление проема?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Допуск СРО на усиление ж/б конструкций boyarshinov.ivan Технология и организация строительства 16 29.08.2021 21:13
Как выполнить усиление плит перекрытия при устройстве проема для лестницы Отвес Конструкции зданий и сооружений 7 29.10.2017 12:49
Требуется ли усиление кирпичной стены? QWA Каменные и армокаменные конструкции 5 17.05.2017 20:10
Требуется независимая экспертиза. Пробивка проема в пустотной плите существующего перекрытия. Stierlitz Конструкции зданий и сооружений 22 24.01.2012 14:18
Где-бы найти КЖ к 137 серии панельных зданий, вобщем требуется опреднлить критичность пробивки проема в стенке Сергей Караваев Архитектура 3 28.12.2011 18:06