| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Порядок действий конструктора при увеличении нагрузки на пол существующего здания

Порядок действий конструктора при увеличении нагрузки на пол существующего здания

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 23.11.2017, 16:25
Порядок действий конструктора при увеличении нагрузки на пол существующего здания
Loss
 
Регистрация: 24.07.2014
Сообщений: 54

Коллеги, добрый день!
Прошу у Вас помощи, никогда ранее не сталкивался с реконструкцией. Ситуация следующая, имеется промышленное здание (бывший завод ЖБИ, каркас из сборного железобетона), теперь из него хотят сделать склад. При этом озвучивают новую нагрузку на полы в 30 т/кв.м... Никакой проектной документации естественно нет, изысканий нет. По моему пониманию такая нагрузка будет влиять на фундаменты сооружения.
При этом возникают вопросы:
1. Следовательно, мне необходимо получить геологию, результаты оценки влияния на существующие фундаменты от указанной нагрузки, техническое обследование сооружения с рекомендациями по дальнейшим действиям и заключением о возможности таких изменений?
2. Включает ли техническое обследование расчет сооружения с учетом увеличенных нагрузок?
3. Может, необходимы еще какие нибудь обследования/заключения и т.д.?
Просмотров: 6350
 
Автор темы   Непрочитано 24.11.2017, 10:08
#21
Loss


 
Регистрация: 24.07.2014
Сообщений: 54


crosandr, yarrus77 Благодарю!

----- добавлено через ~3 мин. -----
Хотят еще жд путь в крайнем пролете проложить
Loss вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2017, 10:11
| 1 #22
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,578


Цитата:
Сообщение от crosandr Посмотреть сообщение
Хотя и без расчетов понятно, что с краном произойдет
Это нам понятно, а заказчик типичный барыга.
Его пугать надо
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2017, 10:17
#23
Andre_j11


 
Регистрация: 01.08.2013
Сообщений: 10


Если это бывший завод ЖБИ, то возможно там еще есть подземные пропарочные камеры....... У нас по крайней мере такие попались в двух пролетах из 5.....
Andre_j11 вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2017, 10:44
#24
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,578


Цитата:
Сообщение от Andre_j11 Посмотреть сообщение
то возможно там еще есть подземные пропарочные камеры
да тоже встречал, один из заказчиков тупо залил их бетоном.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Порядок действий конструктора при увеличении нагрузки на пол существующего здания

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Буронабивные сваи (расстояние от существующего здания) pusha2002 Основания и фундаменты 14 22.10.2021 13:54
Как правильно задать крановые нагрузки в поперечнике здания в лире? Василина Лира / Лира-САПР 1 23.09.2014 09:38
Расчет, проверка сечений элементов каркаса существующего здания annonciation Металлические конструкции 59 16.04.2013 01:38
Определение дополнительной осадки существующего свайного фундамента от пристраемового здания GARRI Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 28.06.2010 08:51
Заглубленный резервуар внутри существующего здания professor_off Конструкции зданий и сооружений 3 05.04.2010 11:37