| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Обследование бомбоубежища.

Обследование бомбоубежища.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 15.01.2018, 16:20 #1
Обследование бомбоубежища.
NOVICHEK
 
Кубань
Регистрация: 09.04.2009
Сообщений: 357

Добрый день!
Занимаюсь обследованием здания, которое по информации старожилов являлось раньше бомбоубежищем.
По верху здания асфальтовая площадка(стадион или парковка).
Очень интересная конструкция перекрытия. При вскрытии изнутри пустотные плиты, снаружи монолит. Снаружи арматура глубоковато, более 200 мм. Пытаясь пробурить, чтоб хотябы толщину померить (400-600 мм), один бур застрял намертво, второй поломал..... По тому, как застрял бур, было ощущение, что он попал между арматур, которые лежат одна вдоль друго.!
У кого нибудь был опыт обследования чего-то подобного?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_20171229_120921.jpg
Просмотров: 147
Размер:	263.8 Кб
ID:	197724  

Просмотров: 2917
 
Непрочитано 15.01.2018, 17:33
| 1 #2
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,085


Может быть вес /плотность увеличивали? ...закладывали стальные отходы... Есть возможность заглянуть, во что упёрся бур?
v.psk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.01.2018, 17:59
#3
NOVICHEK


 
Регистрация: 09.04.2009
Кубань
Сообщений: 357


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
Может быть вес /плотность увеличивали? ...закладывали стальные отходы... Есть возможность заглянуть, во что упёрся бур?
Бур уперся далековато (около 400 мм), посмотреть не получится, плюс он не уперся, а застрял намертво....

Выход вижу пока один - выбуривать керн и смотреть состав перекрытия, но заказчит от этого не в восторге))))
Очень облегчело бы, если бы кто нибудь подсказал, типовой проект по подобной конструкции.
NOVICHEK вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2018, 18:43
#4
Денис Дубровин


 
Регистрация: 11.11.2011
Сообщений: 270


фибробетон, со стальной стружкой. ну должен по крайней мере быть для увеличения ударной вязкости

Предложите в проект какой-нибудь световой фонарь добавить да посмотрите
Денис Дубровин вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2018, 18:46
#5
ник25


 
Регистрация: 18.07.2012
Сообщений: 573


Цитата:
Сообщение от NOVICHEK Посмотреть сообщение
Бур уперся далековато (около 400 мм), посмотреть не получится, плюс он не уперся, а застрял намертво....

Выход вижу пока один - выбуривать керн и смотреть состав перекрытия, но заказчит от этого не в восторге))))
Очень облегчело бы, если бы кто нибудь подсказал, типовой проект по подобной конструкции.
Ответил в предыдущей ветке.
Есть серия У-01-80 на них.
Перекрытие там не пробуришь, нижние плиты - лишь несъемная опалубка.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Денис Дубровин Посмотреть сообщение
фибробетон, со стальной стружкой. ну должен по крайней мере быть для увеличения ударной вязкости

Предложите в проект какой-нибудь световой фонарь добавить да посмотрите
Обычный там железобетон с хорошей маркой и большим количеством арматуры.
ник25 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Обследование бомбоубежища.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
В праве ли власть запросить обследование частного здания? imnew01 Обследование зданий и сооружений 2 29.02.2016 07:13
Обследование бомбоубежища. Нюансы kapranov Обследование зданий и сооружений 12 16.01.2016 21:15
Обследование моста medved Обследование зданий и сооружений 8 23.09.2014 13:49
Обследование фундаментов под технологическое оборудование l1s Организация проектирования и оформление документации 17 11.09.2014 12:36