| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
29.11.2008, 13:32 | #1 | |
Легкосбрасываемое остекление
строительное проектирование (после АР,ОДИ,ЭЭФ,ПБ,ПЗУ, ТХ и КР и обслед. писать "архитектор" некорр.)
Новосибирск
Регистрация: 01.05.2008
Сообщений: 4,863
|
||
Просмотров: 18683
|
|
||||
Moderator
LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14]) Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 39,833
|
А в этих темах пусто?
__________________
Моя библиотека lisp-функций --- Обращение ко мне - на "ты". Все, что сказано - личное мнение. |
|||
|
||||
строительное проектирование (после АР,ОДИ,ЭЭФ,ПБ,ПЗУ, ТХ и КР и обслед. писать "архитектор" некорр.) Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 4,863
|
Кулик Алексей aka kpblc
))) вобщето пусто. вопрос достаточно конкретный. можно задать его по другому: Можно ли обычные аллюминиевые или стальные витражи с двухкамерными стеклопакетами считать легкосбрасываемыми? Как определяется эта легкосбрасываемость? СНиП на производственные я читал - там про стеклопакеты не написано. === меня сэндвичи и кровля не интересует в данный момент ими занимаются наши конструктора |
|||
|
||||
Динозавр на пенсии Регистрация: 23.03.2005
Сообщений: 932
|
Цитата:
См. http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=17205
__________________
Динозавр здравого смысла... |
|||
|
||||
строительное проектирование (после АР,ОДИ,ЭЭФ,ПБ,ПЗУ, ТХ и КР и обслед. писать "архитектор" некорр.) Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 4,863
|
видимо меется вот этот документ:
ПОСОБИЕ ПО ОБСЛЕДОВАНИЮ И ПРОЕКТИРОВАНИЮ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, ПОДВЕРЖЕННЫХ ВОЗДЕЙСТВИЮ ВЗРЫВНЫХ НАГРУЗОК Москва, 2000 г. === почитаю, спасибо |
|||
|
||||
строительное проектирование (после АР,ОДИ,ЭЭФ,ПБ,ПЗУ, ТХ и КР и обслед. писать "архитектор" некорр.) Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 4,863
|
ктонибудь положите:
ПОСОБИЕ ПО ОБСЛЕДОВАНИЮ И ПРОЕКТИРОВАНИЮ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, ПОДВЕРЖЕННЫХ ВОЗДЕЙСТВИЮ ВЗРЫВНЫХ НАГРУЗОК Москва, 2000 г. в даунлоад. Не могу как прикрепленный файл выкачать((( качалки не цепляют, а мозилла теряет-недокачивает(( http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...1&d=1202514183 |
|||
|
||||
Инженер-проектировщик всегда Регистрация: 04.10.2007
Москва
Сообщений: 699
|
Цитата:
... 5.9 В помещениях категорий А и Б следует предусматривать наружные легкосбрасываемые ограждающие конструкции. В качестве легкосбрасываемых конструкций следует, как правило, использовать остекление окон и фонарей. При недостаточной площади остекления допускается в качестве легкосбрасываемых конструкций использовать конструкции покрытий из стальных, алюминиевых и асбестоцементных листов и эффективного утеплителя. Площадь легкосбрасываемых конструкций следует определять расчетом. При отсутствии расчетных данных площадь легкосбрасываемых конструкций должна составлять не менее 0,05 м2 на 1 м3 объема помещения категории А и не менее 0,03 м2 - помещения категории Б. Примечания. 1. Оконное стекло относится к легкосбрасываемым конструкциям при толщине 3, 4 и 5 мм и площади не менее (соответственно) 0,8, 1 и 1,5 м2. Армированное стекло к легкосбрасываемым конструкциям не относится. 2. Рулонный ковер на участках легкосбрасываемых конструкций покрытия следует разрезать на карты площадью не более 180 м2 каждая. 3. Расчетная нагрузка от массы легкосбрасываемых конструкций покрытия должна составлять не более 0,7 кПа (70 кгс/м2). ... Естественно одинарное остекление.
__________________
Просто проектолог |
|||
|
||||
строительное проектирование (после АР,ОДИ,ЭЭФ,ПБ,ПЗУ, ТХ и КР и обслед. писать "архитектор" некорр.) Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 4,863
|
спасибо пособие скачал...
=== Madtosh я и говорю... в снипе ни чо толком не сказано(( мне не нравятся пункты снипа которые касаются взрывопожарной и пожарной опасности и при этом естественно всем и так понятны... а потом пишут треть пособия в развитие этого всем понятного пункта Последний раз редактировалось Stierlitz, 01.12.2008 в 17:53. |
|||
|
||||
Инженер-проектировщик всегда Регистрация: 04.10.2007
Москва
Сообщений: 699
|
Цитата:
__________________
Просто проектолог |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Видимо так: ударная волна разбивает первое стекло (до 4мм не менее 0,8 кв.м), на это теряет часть энергии и уже не может сломать второе стекло. Давит на конструкции и здание обрушается. Так что ли7
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Кстати, а кто знает, как определяется объем помещения для расчета площади легкосбрасываемого остекления?
К примеру, у меня внутри стоит резервуар. Можно ли его объем вычесть из общего? Желателен ответ с ссылкой на документ |
|||
|
||||
Динозавр на пенсии Регистрация: 23.03.2005
Сообщений: 932
|
Цитата:
К сожелению, не учитывается (см. СН 502-77 «Инструкция по определению площади легкосбрасываемых конструкций». М., «Стройиздат», 1978.‑ 17с. Отменены с 22.02.1990г. ‑ без замены). Иначе, нужно считать на взрывную нагрузку.
__________________
Динозавр здравого смысла... Последний раз редактировалось Pete, 17.09.2009 в 22:30. |
|||
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Да вот что-то пункт 3.7.7. упоминаемого здесь пособия говорит мне об обратном. Где, в каком документе, если не секрет, написано, что оборудование и т.п. тоже включается в объем, если принимать без расчета площадь 0,05V?
|
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Клименко Ярослав: "...Можно ли его объем вычесть из общего?..." Желание понятное, вопрос законный. Ведь как объем помещения привязан к взрыву? Например, рассмотреть объем взрывающейся смеси - резрвуар можно вычесть. Он же нерметичный, и там нет смеси, а если и есть, то через щель детонационное горение не проникнет. Или рассмотреть влияние на распространение волны - резервуар только гасит. Наверно вот в таком направлении надо искать, т.е. в расчетах на взрыв - сослаться на них и все.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Не очень-то хотелось расчеты какие-то делать, хотелось бы взять 0,05V, а немножко не хватает фасада для размещения требуемой площади стекла.
Резервуар с аммиачной водой. Сама она (вода), как я понимаю, взорваться не может, взрывается смесь паров аммиака с воздухом. Ильнур, поддержите меня, так всё-таки можно вычесть?? |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Остекление и теплорасчёт | CITIZEN | Конструкции зданий и сооружений | 20 | 26.11.2008 17:55 |
Техкарта на остекление | Mozgunov | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 02.06.2008 23:24 |
Остекление веранды | Lexa_MK | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 28.05.2008 19:08 |
Фахверк под ленточное остекление. Какой он? | Aндрeй | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 10.03.2008 08:45 |
Балкон. Новое ограждение + остекление. Выдержит ли? | Eugen. | Прочее. Архитектура и строительство | 19 | 01.06.2007 15:42 |