| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
03.10.2017, 19:27 | #1 | |
Прошу помочь разобраться с пьезометрическими графиками теплосети.
Регистрация: 29.01.2016
Сообщений: 720
|
||
Просмотров: 5874
|
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
Так открывайте учебник, например "Теплофикация и тепловые сети".
В самом низу - принципиальная схема - трубопроводы с абонентами. Выше идет профиль земли. На нет в виде Т показаны высоты зданий. Размером 5 м показана линия минимального пьезометрического напора. Размером 60 м - линия максимального напора по условиям прочности радиаторов. Размер 160 м показывает линию максимального напора по условия прочности трубопроводов. Линия ЛСН - статический напор, поддерживаемый на источнике тепла при отсутствии циркуляции. Красные линии - пьезометрические напоры в подающем, а синие - в обратном трубопроводов. Показаны какие-то два режима (возможно зимний и летний) при работе разных насосов. |
|||
|
||||
Регистрация: 29.01.2016
Сообщений: 720
|
ShaggyDoc, спасибо за ответ, Вы уж простите, если что не так. В принципе, всё что Вы сказали, понятно и ясно. Однако, "самое интересное" начинается после провозглашения Вами, "прописных истин" :
- как-то странно, что все здания трехэтажные. Что-то типа ПГТ, поселка городского типа? Но тогда, все линии, летнего и зимнего режима должны опуститься до касания с этой линией? Цитата:
И почему начальная точка отсчета этих линий 60 и 160 м начинается не от самой нижней точки графиков - 5 м? "На пока" всё. Предлагаю разобраться с этой "порцией непонятностей", а уж потом будем "двигаться далее". Последний раз редактировалось Юрий_Нд, 03.10.2017 в 23:43. |
|||
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 11.11.2011
Сообщений: 270
|
Потому что это не расчетные графики а какая-то фигня от балды нарисованная, совершенно точно не то что не считанная но даже и не пытавшаяся это сделать.
Лучшее - это правда учебник почитать, а еще лучше ОСТ советский, там что-то такое найдете http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...1&d=1507090988 |
|||
|
||||
Регистрация: 29.01.2016
Сообщений: 720
|
Денис Дубровин, Спасибо за ответ.
Если можно, поясните, почему минимальное давление в обратной магистрали 15, а не 5 м? "... откуда дровишки? ..." Открывал. "Теплофикация и тепловые сети. Соколов Е.Я." , рисунок 5.10. Если подскажите, что ещё открыть, буду очень благодарен. Прошу прощения, с этим сам разобрался. Вот только, может лучше там указать 60-5 и 160-5 м? Последний раз редактировалось Юрий_Нд, 04.10.2017 в 08:24. |
|||
|
||||
Регистрация: 11.11.2011
Сообщений: 270
|
потому что это из ОСТа лохматого года, с соответствующими насосами и тепловыми режимами. Кавитационный запас от конструкции зависит в первую очередь и от температуры обратки/подпитки, это сейчас 140 градусов в небольшой магистрали кошмар-кошмар, а тогда вполне себе нормальная температура даже для маленького ПГТ с котельной.
|
|||
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 11.11.2011
Сообщений: 270
|
источник - любой учебник по сетям. Если в производственных целях а не учебных - берите ОСТ, там есть годные таблички по подбору основных параметров техпроцесса, в том числе с вариантами по стоимости. Понятно что это сильно устарело даже с использованием переводных коофициентов, но если в ТЗ жестко не прописано "только полипропилен, и боже упаси от технадзора" - вполне себе начальный вариант можно выбрать.
это как-то так странно, расчетную величину для системы с уже выбранным оборудованием и параметрами - и принять |
|||
|
||||
Регистрация: 29.01.2016
Сообщений: 720
|
То есть, Вы "настаиваете", что величина 5 м расчётная?
Это несомненно, Но пока, я чувствую, и Вы это видите, я пока слабо разбираюсь "в теории", поэтому думаю, что мне нужно начинать именно с учебников. Для этого и тему организовал. Последний раз редактировалось Юрий_Нд, 04.10.2017 в 11:51. |
|||
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 11.11.2011
Сообщений: 270
|
несомненно - она высчитывается из заданных температур с нормативными поправками. Для какой-нить гравитационной системы большого дома - она вполне себе может и в сантиметрах получится, если конечно нормативные поправки не учитывать. Для конкретных насосов - она соответственно так же высчитывается по номограммам из заданных или, возможно и так, посчитанных температур для какой промежуточной станции.
А иначе - по приведенному в посте "графику" заказчик смотрит в спецификацию "подпиточная станция номиналом 6 Bar хренолиард м3/час аварийного расхода 60+ С воды" за я даже затрудняюсь сказать сколько не наших денег. Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 29.01.2016
Сообщений: 720
|
ShaggyDoc, Я считаю, что мне никто и ничего не должен. А помочь, подсказать, направить это личное дело отвечающего. Поэтому, я Вас ShaggyDoc, прошу данную тему просто-напросто игнорировать, если она Вас так сильно раздражает.
В любом случае с большим уважением и искренней благодарностью ко всему форуму и к Вам лично, уважаемый ShaggyDoc ___________________ Юрий. P. S. ShaggyDoc, Если я вас чем-то обидел, прошу простить меня и приношу Вам мои самые искренние извинения. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Прошу помочь, спроектировать перекрытие над бассейном. | Эльдар Мокаев | Конструкции зданий и сооружений | 28 | 04.07.2016 08:08 |
SPDS GraphiCS x64 сборка 10.0.1853. Прошу помочь с некорректным масштбированием объектов SPDS | Floo84 | ПО от CSoft | 4 | 16.05.2016 10:16 |
Прошу помочь решить задачу по метрологии, про погрешности | Deadswords | Разное | 5 | 05.09.2014 09:33 |
Прошу помочь отрисовать дамбу | proektant-moscow | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 3 | 18.03.2014 17:26 |
Прошу помочь запустить макросы для проектирования твердотельных моделей на плоскости листа | Геннадий+ | Программирование | 6 | 16.10.2009 19:38 |