| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
11.01.2018, 04:59 | #1 | |
Делится ли расчетная ширина эвакуационного выхода на два выхода?
Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 49
|
||
Просмотров: 2485
|
|
||||
Руководитель группы архитекторов Регистрация: 19.05.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 421
|
Если выхода два, то не делится. Согласно п.4.2.4 Сп1.13130.2009 "При наличии двух эвакуационных выходов и более общая пропускная способность всех выходов, кроме каждого одного из них, должна обеспечить безопасную эвакуацию всех людей, находящихся в помещении, на этаже или в здании." Т.е. один выход в расчете не участвует, а для остальных это суммарная цифра, которая может быть разбита на несколько. Плюс, есть ограничение по минимальной ширине выхода в зависимости от количества человек в помещении/здании и класса функциональной пожарной опасности. Если по расчету у Вас получилось 4 м, то наверняка больше 50 чел и, вероятно, минимальная ширина выхода должна быть 1.2 м, а не 1 м.
Кроме того, так как сформулированно "каждого одного из них", то при оценки могут исключить любой, в том числе и тот, который шириной 3 м. И расчет не пройдет
__________________
Вам шашечки или ехать? |
|||
|
||||
Регистрация: 04.11.2009
Сообщений: 647
|
Цитата:
В остальном тоже с ale1776 согласна |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Ширина эвакуационного выхода при выходе как из надземных этажей так и подвального или цокольного этажа через одну лестничную клетку | Aleksei Solovev | Пожарная безопасность | 28 | 23.10.2015 09:01 |
Ширина эвакуационного выхода из лестничной клетки наружу с подземной автостоянки | Nastya-kot | Пожарная безопасность | 1 | 02.09.2015 05:49 |
Ширина проема выхода на лестничную клетку | -ART- | Архитектура | 5 | 05.02.2015 22:27 |
Как найти предельно допустимое расстояние от наиболее удаленной точки помещения до ближайшего эвакуационного выхода. | RuMan | Архитектура | 1 | 21.12.2013 21:59 |
Ширина второго эвакуационного выхода из групповой ячейки? | arhDemetry | Архитектура | 12 | 08.11.2013 13:24 |