Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Взаимоисключение сопутствуюших нагрузок

Взаимоисключение сопутствуюших нагрузок

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 22.05.2018, 17:38 #1
Взаимоисключение сопутствуюших нагрузок
Keith
 
Регистрация: 23.04.2015
Сообщений: 11

Здравствуйте, делаю расчет в Scade пространственной металлической конструкции, в том числе и на действие гололедной нагрузки. По СП Нагрузки и воздействия для расчета на гололед принимаем 60% ветровой нагрузки. Есть нагрузки ветер слева, ветер справа, гололед, сделал комбинации 0,6 ветра слева, 0,6 ветра справа. Но тогда выходит что гололед сопутствует двум взаимоисключающим нагрузкам (0,6 ветра слева и 0,6 ветра справа), и как я понял, Scad ошибку не выдает, но считает неправильно, вообще скидывает все нагрузки в кучу как независимые. Как можно задать нагрузки, чтобы Scad правильно их посчитал?
Просмотров: 1780
 
Непрочитано 22.05.2018, 18:36
#2
Aragorn

Продажа навыков и умений
 
Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,405


Всё правильно, виноват Scade - не выдает ошибку!
Aragorn вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2018, 19:23
#3
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,208


Цитата:
Сообщение от Keith Посмотреть сообщение
Есть нагрузки ветер слева, ветер справа, гололед, сделал комбинации 0,6 ветра слева, 0,6 ветра справа. Но тогда выходит что гололед сопутствует двум взаимоисключающим нагрузкам (0,6 ветра слева и 0,6 ветра справа), и как я понял, Scad ошибку не выдает, но считает неправильно, вообще скидывает все нагрузки в кучу как независимые. Как можно задать нагрузки, чтобы Scad правильно их посчитал?
Гололед и 60% ветра не являются, строго говоря, ни основными, ни сопутствующими. Под последними понимаются нагрузки в принципе не могущие существовать без основных. Например, крановое торможение в принципе не возможно без учета той или иной вертикальной крановой нагрузки. Ветер же и гололед могут существовать в самых разных сочетаниях при ограничении в 60% от максимального ветра.

Исходя из сказанного, лучше пользоваться просто взаимоисключениями, хотя чисто формально верно сработать должно бы и при верном задании сопутствия.
IBZ вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Взаимоисключение сопутствуюших нагрузок

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Указание нагрузок в программе SCAD, нормативных или расчетных... Daniyar_ceng SCAD 27 10.03.2020 09:07
Как правильно собрать загружение из групп нагрузок, при этом правильно учтя все коэффициенты надёжности. MarOl SCAD 4 03.04.2018 10:56
Сбор нагрузок на плиту ростверка o_O Основания и фундаменты 4 13.03.2013 20:47
Учет длительных и кратковременных нагрузок на перекрытиях EUDGEN Конструкции зданий и сооружений 131 15.08.2009 08:24
Влияние времени действия нагрузок. Corax Прочее. Архитектура и строительство 8 06.05.2009 14:06