15.02.2018, 15:58 | #1 | |
Таблица по замене стальной арматуры на равнопрочную стеклопластиковую из СТО 017 2.6.90 -2014 насколько адекватна?
Регистрация: 16.09.2015
Сообщений: 1,071
|
||
Просмотров: 2850
|
|
||||
Регистрация: 08.11.2013
Сообщений: 717
|
Цитата:
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,112
|
Почему не расчетное? В шапке не написано, сборное или монолитное покрытие...
А если требование конструктивное, то стеклопластика надо ещё больше, смотрите сп 63. А вообще вы же не в первый раз сталкиваетесь с композитной арматурой, а вопросы почему то вот такие. |
|||
|
||||
Регистрация: 16.09.2015
Сообщений: 1,071
|
Цитата:
Теперь видимо не прокатит. Начальство хочет инноваций. ----- добавлено через ~2 мин. ----- Монолит. Армобетон. Армируется сеткой в верхней трети для защиты от появления трещин под действием температурной деформации от дневных перепадов. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,112
|
))) ну не выйдет так....
В любом случае по расчету ( например по нормальным сечениям) требуется больше композитной, в соответствии с соотношением расчетного сопротивления; конструктивно требуется больше, посмотрите ... Вроде бы приложение Л к сп 63. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Неметаллическая композитная арматура | kshikin | Железобетонные конструкции | 982 | 21.05.2021 23:47 |
Насколько критична потеря прочности арматуры при сгибании-разгибании | megasah | Железобетонные конструкции | 121 | 06.12.2016 04:54 |
Поиск оптимального варианта применения класса бетона и класса арматуры, позволяющие достичь наибольшей экономической эффективности | Pro100x3mal | Железобетонные конструкции | 77 | 14.12.2015 10:16 |
Насколько правомочно требование о замене реклоузера? | Ulix | Электроснабжение | 3 | 04.12.2015 21:20 |
AutoCad 2014 (2013, MEP2013). Win 8. Тормозит при простейших операциях, почему? | Prostofoxit | AutoCAD | 7 | 12.01.2014 11:44 |