| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
02.10.2013, 14:21 | #1 | |
Металлические сэндвич-панели во внутренней отделке общежития
по диплому архитектор
С.П.Б.-на-Неве
Регистрация: 19.05.2008
Сообщений: 28
|
||
Просмотров: 9917
|
|
||||
Регистрация: 17.10.2009
Сообщений: 1,108
|
Цитата:
Цитата:
Красят или не красят обе стороны так как будет написано в спецификации на панели. Закажете оцинковку - будет голая оцинковка изнутри и снаружи. |
|||
|
||||
Регистрация: 08.11.2009
Сообщений: 13
|
по опыту работы с "сэндвич"-панелями могу сказать следующие:
-панели с ППС очень "любят" пожарники, заставляют обшивать асбестовыми листами, даже при наличии сертификата. С ППС они пропускают только в холодильных установках. -окраска панелей не всегда PVDF PVF2\PVDF (Поливинилдифторид) Покрытие рекомендуется для особо ответственного наружного применения. Обладает прекрасными антикоррозийными свойствами и высокой стабильностью внешнего вида., есть еще Полиэстер (РЕ) Предназначен в основном для внутреннего применения. Обладает хорошими механическими свойствами, такие как твердость и хорошая формуемость. Для наружного применения используется, когда к объекту строительства не предъявляются высокие требования к стойкости покрытия. Пурал (Pural) Покрытие предназначено в основном для наружного применения. Обладает отличной коррозийной стойкостью и высокой стабильностью внешнего вида. Высокая степень формуемости. Стоек к вальцовке. PVC200 (Пластизоль) Покрытие пригодно как для внутреннего, так и для наружного применения. Обладает отличной коррозийной стойкостью и хорошей стойкостью против атмосферной коррозии. Высокая степень формуемости. Стоек к вальцовке. - окраска может идти так же как и цветовая гамма, разная с внешней и внутренней стороны. - панели лучше с базальтовой ватой использовать, при наличии ген. сертификата вплоть до лечебных учреждений можно применять (мы закрывали учебный корпус, пищевое производство, панели с базальтом). Что Вы подразумеваете под словом «зашивка»? Поищите в поисковике я выкладывал каталоги и ТУ по "сэндвич"-панелям от разных производителей. |
|||
|
||||
Цитата:
Потому как даже рустики и карнизы из ППС под слоем тяжелой штукатурки при реконструкции здания морга зарубили. Но он эффективен. Сегодня из жилых объектов разрешен только в частном малоэтажном строительстве, я прав? А здесь объект частного лица, до 1500 м2. В экспертизу не идет, но при оговоренном возможном расширении общаги в 1,5 раза , уже придется согласовывать. Чтобы 2 раза не пересчитывать подумал, что "зашивка" изнутри листами ГКЛ по меткаркасу с минватным заполнением решит проблему. Какие заказчик купит "сэндвич"-панели - понятия не имею, но видимо, самые дешевые. Гадать - можно жить в металлаческих стенах или нет? |
||||
|
||||
Регистрация: 17.10.2009
Сообщений: 1,108
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 14.05.2014
Сообщений: 322
|
Скажите, а обязательно ли поставщик должен передавать пожарные сертификаты на сэндвич-панели?
если да, то где это прописано или нужно добавлять пункт в договор? ситуация - в 2009 построено здание из панелей иностранного производителя панелей, у них завод в России, строим взрывоопасный пристрой, сэндвич панель будет общей стеной из документов есть паспорт на ограждающие конструкции требование по пож сертификации появилось тоже в 2009 похоже
__________________
Если часы пробили тринадцать раз, то это не означает, что тринадцатый удар был неверным. |
|||
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,739
|
Цитата:
никогда не помешает В Вашем случае непонятно, на что нужен сертификат. На уже смонтированные в 2009 панели (тогда могут и не предоставить, но и договоре речь вести бессмысленно), или на панели, поставляемые сейчас. В любом случае у серьезных заводов сертификаты выложены на сайтах в открытом доступе. Или предоставляются по первой просьбе. Последний раз редактировалось иваниваныч, 10.04.2019 в 15:08. |
|||
|
||||
Регистрация: 14.05.2014
Сообщений: 322
|
иваниваныч, спасибо, действительно на сайте поставщика нашелся сертификат,
правда он выдан в 2016 на такой тип панелей, а панели куплены и смонтированы в 2009, сертификат ищу на панели купленные в 2009, так как проектировщикам нужна бумага о свойствах существующей стены будующего пристроя, в 2009 сертификаты запрашивали, но у производителя их не было, ссылались что они их по всему миру монтрируют, дали только доки на польском о соотвествии панелей европейским требованиям
__________________
Если часы пробили тринадцать раз, то это не означает, что тринадцатый удар был неверным. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 262 | 24.02.2024 17:19 |
Серия ИИ-03-02 Железобетонные изделия | Клименко Ярослав | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 45 | 22.02.2023 04:57 |
Легкосбрасываемые сэндвич панели узлы крепления? | Игорь С. | Конструкции зданий и сооружений | 14 | 25.07.2014 15:21 |
Конденсат на внутренней поверхности сэндвич панели | Vtrk | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 10.01.2014 14:32 |
приложение не грузиться в Акад2012-х64 | BriAri | AutoCAD | 7 | 28.06.2012 10:53 |