Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Почему получились маленькие моменты у металлических стропил без стойки и прогона Лира-САПР 2013 R4?

Почему получились маленькие моменты у металлических стропил без стойки и прогона Лира-САПР 2013 R4?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 21.03.2018, 21:45 #1
Почему получились маленькие моменты у металлических стропил без стойки и прогона Лира-САПР 2013 R4?
Кеприн
 
Регистрация: 21.03.2018
Сообщений: 3

Условия задачи.
Пролёт 6 метров, угол металлических стропил 34 градуса. Стойки под конёк опирать не на что, поэтому стоек нет. Раз стоек нет, то нет и прогона. В перпендикулярном плоскости стропил направлении в уровне конька будет перевязка стропил уголком 100х8. Стропила , предварительно из швеллера 20П.
Стропила опираются на монолитный пояс, крепятся через 4 болта М20. В расчётной схеме закрепление по X и Z.
В уровне конька стропила соединяются через опять же болтовое соединение — 4 болта М20. Здесь условно шарнирное соединение.
Думаю, что затяжки делать не стоит, всё-таки есть монолитный пояс, который будет принимать на себя распор.
Делать узел стыка стропил в уровне конька жёстким смысла не вижу — момент из пролёта просто уходит в конёк, профиль стропил от этого не меняется.
Нагрузка приложена 3 кН/м.п. Шаг стропил 1,5 м.
Вопрос в том, что очень маленькие моменты получились. Где я ошибся?

Отдельный вопрос модератору Кулик Алексей aka kpblc. Почему данная тема не подходит в раздел: "Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции"?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: МК стропила 0-0.PNG
Просмотров: 187
Размер:	24.3 Кб
ID:	200431  

Вложения
Тип файла: lir Стропила без опоры_0-0.lir (8.5 Кб, 94 просмотров)

Просмотров: 2758
 
Непрочитано 21.03.2018, 22:06
1 | #2
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,059


почему маленькие?
М=qL^2/8 = 3*3.6*3.6/8=4.8 кНм
что задали, то и получили
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.03.2018, 22:21
#3
Кеприн


 
Регистрация: 21.03.2018
Сообщений: 3


Маленькие моменты - это если сравнивать с 6-ти метровой балкой. Т.е. М = 3*6^2/8 = 13,5 кН*м.
Между стропилами полноценной опоры нет, насколько вообще правильно в данном случае считать стропила на половину длины пролёта (ну и + учёт уклона)?
Кеприн вне форума  
 
Непрочитано 21.03.2018, 22:29
1 | #4
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,059


стропила упираются друг в друга в коньке и создают дополнительную опору
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 22.03.2018, 00:00
#5
Kykycuk

КЖ, КМ, КМД
 
Регистрация: 10.05.2013
Калининград
Сообщений: 758
Отправить сообщение для Kykycuk с помощью Skype™


Распор теперь посмотрите на опорах, есть чем воспринимать? Куда он с пояса уйдет?
Kykycuk вне форума  
 
Непрочитано 22.03.2018, 01:22
1 | #6
_line


 
Регистрация: 30.11.2015
UA
Сообщений: 132


Моменты правильные. Длина 3.605 м. Нагрузка превращается в 3*cos(34) -- для моментов, остальная идёт в распор для этого же стропила.
M(L/2)=qL^2/8=(3*cos(34))*3.605^2/8=4.04
_line вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.03.2018, 19:12
#7
Кеприн


 
Регистрация: 21.03.2018
Сообщений: 3


Цитата:
Сообщение от Kykycuk Посмотреть сообщение
Распор теперь посмотрите на опорах, есть чем воспринимать? Куда он с пояса уйдет?
Так ведь пояс и воспринимает распор + передаёт на стену через анкеры.
H_a = q*cos(34)*l/2/tg(34) = 3*cos(34)*3,61*/2/tg(34) = 6,66 кН — распор.
H(на анкер) = H_a*шаг_анкера/шаг_стропил = 6,66*1/1,5 = 4,49 кН
d_арм_треб = (4*H_ан*гамма_ms/0,6/R_s/3,14)^0,5 = (4*4,49*1,5/0,6/435000/3,14)^0,5 * 1000 = 5,8 мм - диаметр анкера для крепления пояса к кирпичной стене (510 мм).
R_a = 3*3,61 = 10,83 кН — вертикальная на стену
---------------------------------------------
Примечательно, что по прочности проходит швеллер 8П (W_треб = 20,9 см3), а по гибкости - 10П.

Последний раз редактировалось Кеприн, 22.03.2018 в 20:37.
Кеприн вне форума  
 
Непрочитано 23.03.2018, 07:36
#8
Kykycuk

КЖ, КМ, КМД
 
Регистрация: 10.05.2013
Калининград
Сообщений: 758
Отправить сообщение для Kykycuk с помощью Skype™


Ну наверное надо посмотреть M/N<0.9y чтобы для стены выполнялось. п 7.10 СП 15, а если M/N>0,7y, то по п. 8.3 посчитать еще.
Kykycuk вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Почему получились маленькие моменты у металлических стропил без стойки и прогона Лира-САПР 2013 R4?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Учитывается ли прогиб при расчете ж/б балок в ПК ЛИРА САПР 2013 ALEX-LCL Лира / Лира-САПР 2 22.09.2016 12:19
Подбор стальных профилей в Лира сапр 2013 Роман Михайлович Лира / Лира-САПР 1 22.05.2016 08:29
Как определить "ускорения колебаний от ветра" в ПК ЛИРА - САПР 2013 ? Добрый ! Лира / Лира-САПР 2 21.05.2016 22:16
Почему возникает ошибка при подборе сечения металлической колонны в ЛИРА САПР 2013? Shamayka Лира / Лира-САПР 2 03.05.2016 00:16
Правильно ли определил расчетные длины в плоскости и из плоскости рамы. ? (раму рассчитываю в ПК ЛИРА САПР 2013). Добрый ! Лира / Лира-САПР 7 12.03.2016 19:24