Непрочитано 03.08.2009, 14:24 #1
Ветровые нагрузки в SCAD
TARGET
 
Регистрация: 06.06.2008
Сообщений: 40

Скажите, пожалуйста, почему СНиП строительство в сейсмических районах, говорит:
Горизонтальные сейсмические нагрузки от масс на гибких подвесках, ветровые и температурно-климатические нагрузки, динамические воздействия от оборудования и транспорта, тормозные и боковые усилия от движения кранов в расчетах на особое сочетание, как правило, не учитываются.
Меня интересует ветер! Если ветер 100 кг на кв м., то почему его в особое сочетание не включают, когда считают на сейсмику. Вот теперь думаю, задавать его в СКАД или нет. И если задавать, то как динамику или статику, если учесть, что динамика , представленная сейсмикой уже есть. Грамотные люди подскажите!?
Просмотров: 4893
 
Непрочитано 03.08.2009, 14:46
#2
Митрич


 
Регистрация: 14.07.2009
Сообщений: 688


Нет, ну в принципе, можно и задать ветер одновременно и с сейсмикой, вам то этого никто не мешает сделать. Просто вероятность того, что n-бальное землятресение начнется именно тогда, когда на здание давит n кг/м2 ветра мала. Но ведь она есть?
Хотя мне кажется, что я не совсем понимаю работу нагрузок. Ведь сейсмические волны распространяются в грунте и передаются от основания...а вот ветер, наиборот, круче всего давит поверху здания...

Offtop: нутром чую, что литр, а как математически выразить....

P.s. На мой ответ сильно не хватайтесь...Счас придут бизоны проектирования и размажут меня по полю . Я лишь предположил.

А вообще посмотрите вот это http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=4572
__________________
Шуруп, забитый молотком, держит крепче, чем гвоздь, закрученный отверткой.

Последний раз редактировалось Митрич, 03.08.2009 в 15:02.
Митрич вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.08.2009, 15:08
#3
TARGET


 
Регистрация: 06.06.2008
Сообщений: 40


вопрос в том, что сейсмика и ветер может действовать одновременно?!
TARGET вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2009, 15:13
#4
Митрич


 
Регистрация: 14.07.2009
Сообщений: 688


Почему бы и нет? Это совершенно разные инстанции и образуются от разных источников. Могут. Вопрос в вероятности одновременного воздействия... Посмотрите всё же ссылку, которую я оставил. Не пересказывать же мне всю тут тему, которая и звучит "Сейсмик и ветер".
__________________
Шуруп, забитый молотком, держит крепче, чем гвоздь, закрученный отверткой.
Митрич вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2009, 20:24
#5
-=Xaoc=-


 
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 872


Может это чем-нибудь поможет
Вложения
Тип файла: rar vk01_6.rar (3.58 Мб, 262 просмотров)
__________________
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ...
-=Xaoc=- вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2009, 21:28
#6
Sea


 
Регистрация: 16.07.2009
Воронеж
Сообщений: 37


Цитата:
Сообщение от TARGET Посмотреть сообщение
Если ветер 100 кг на кв м., то почему его в особое сочетание не включают, когда считают на сейсмику. Вот теперь думаю, задавать его в СКАД или нет. И если задавать, то как динамику или статику, если учесть, что динамика , представленная сейсмикой уже есть.
Задайте ветровую нагрузку динамически. При этом в РСУ назначте взаимоисключение сейсмики с динамикой по ветру. (100 кг на м2 - это ж только статическое значение ветровой). Воздействие сейсмической нагрузки на здание часто превышает ветровое.
При всем этом величины нормативных (расчетных) нагрузок данные в СНиП представляют экстримальные значения данных нагрузок, которые в природе встречаются очень редко.
Митрич правильно пишет, что вы можете задать и ветер и сейсмику в программе и расчитать свою конструкцию на совместное воздействие. Вероятность такого события (и ветер и сейсмика в своих экстремальных значениях) бесконечно мала.
Sea вне форума  
 
Непрочитано 23.06.2013, 16:58
#7
SKY_SHY


 
Регистрация: 18.08.2011
Сообщений: 288


Здравствуйте! Как можно убедиться в том, что динамическая ветровая нагрузка пришла на конструкцию? Вот параметры, которые я задал.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2. Ветровые нагрузки.JPG
Просмотров: 250
Размер:	74.0 Кб
ID:	106148  
SKY_SHY вне форума  
 
Непрочитано 24.06.2013, 11:16
#8
100k

Жалкий инженеришка-проектаст
 
Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986


посмотреть результаты расчета по отдельным нагружениям.
100k вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Ветровые нагрузки в SCAD

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как правильно задать крановые нагрузки? (Scad) Fag SCAD 34 07.06.2019 09:52
Температурные нагрузки в SCAD ЧерныШ SCAD 24 31.03.2014 16:29
Нагрузки от фрагмента схемы в SCAD AK-47 SCAD 10 29.11.2009 17:02
Задание нагрузки изменяющейся во времени в SCAD Lange SCAD 7 01.07.2009 10:41
Нагрузки в Scad при расчете к-ций на упругом основании. veritas SCAD 4 07.02.2006 14:54