14.06.2011, 07:14 | #1 | |
И снова анкерные болты
РФ
Регистрация: 29.12.2010
Сообщений: 673
|
||
Просмотров: 9425
|
|
||||
Регистрация: 29.12.2010
РФ
Сообщений: 673
|
Цитата:
Это если они вновь проектируемые. Но как быть, если ндо закрепить конструкцию к существующему фундаменту?? Поперечную силу надо куда-то девать, без вариантов Вот если читать Пособие по проектированию анкерных болтов для крепления строительных конструкций и оборудованияк СНиП 2.09.03), то получается, что мне надо просто просчитать болты по формуле (14): Q<0,4*Asa*Rsa*n. Но это же чушь собачья? А как же прочность бетона, в который они заделываются? Подскажите пожалуйста литературу!! Последний раз редактировалось AVO, 14.06.2011 в 08:12. |
|||
|
||||
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,182
|
Цитата:
Что за рама? подробнее. Если пролет не слишком большой то можно в толщине пола дать затяжку между стойками рамы или из проката или пучек из арматуры, который приварить к опорным пластинам колонн. Тем самым снимешь поперечную силу с фундамента. |
|||
|
||||
Регистрация: 29.12.2010
РФ
Сообщений: 673
|
Рама жесткая, пролет 3,4 метра. Пола нет. Бетонной подготовки тоже нет, только подливка. Это отдельно стоящая опора под трубопроводы диаметром 1220 мм. Вот во вложении есть она. Узел не критикуйте, эт только прикидка.
З.Ы. Геометрическую неизменяемость я обеспечил, просто не стал прикладывать лишние картинки. |
|||
|
||||
Мозговой штурм Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705
|
Нет, я имею ввиду, что там валом места, куда можно поставить упор из швеллеров, а потом к нему приварить базу. Если хватило место на подливку, то вывести упор на 50мм из бетона можно будет. Проверить упор на выкол (я выкладывал литературу в днл).
|
|||
|
||||
Регистрация: 29.12.2010
РФ
Сообщений: 673
|
Мешают трубоповоды I вывода Если бы не они, я бы и рамку не стал городить, сделал бы стойки с связями, и поперечная сила была бы значительно меньше. А так блин эта долбаная рамка, у которой ясен перец ноги разъехаться хотят
|
|||
|
||||
Регистрация: 29.12.2010
РФ
Сообщений: 673
|
Из листа может... Но там опоры этих трубопроводов (скользячки там, пружинки). Смещать опору вдоль оси трассы не хотелось бы - я ставлю на место срубленной в 1976 году опоры, там хоть поперечка есть, а если сместить - то не попрет ведь на продавливание...
|
|||
|
||||
Регистрация: 29.12.2010
РФ
Сообщений: 673
|
Не получится наверное так сделать... Посмотрел отчет об обследовании, фотки, там местами трубы вообще низко. Особенно на скользячках, там высота опорки 150 мм, и изоляция трубы 80 мм... В чистоте то есть остается 80 мм, вычитаем еще подливку 50 мм... Эээээээээээх, жалко
|
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 06.04.2005
Из тех ворот-откуда весь народ.
Сообщений: 356
|
Затяжку можно выполнить и над трубами 1го ввода (там места больше)...необязательно под ними..
__________________
"Мнение не бывает ни истинным, ни ложным, а лишь полезным в жизни или бесполезным. ",- Ауробиндо И не надо делать удивленных движений руками. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Сталь на анкерные болты по ГОСТ 7417-75* | SHURF | Металлические конструкции | 96 | 18.10.2016 06:05 |
Анкерные болты в фундаменте (ошибка при строительстве) | steel_79 | Основания и фундаменты | 10 | 04.12.2010 11:38 |
Кондуктор под анкерные болты | Mist | Конструкции зданий и сооружений | 50 | 12.04.2010 04:04 |
Определение усилий на анкерные болты при двухветвевой колонне | Жека СКДМ | Расчетные программы | 1 | 03.12.2009 12:22 |
Анкерные болты | K700 | Прочее. Программное обеспечение | 11 | 07.12.2006 20:38 |