| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > И снова анкерные болты

И снова анкерные болты

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 14.06.2011, 07:14 #1
И снова анкерные болты
AVO
 
РФ
Регистрация: 29.12.2010
Сообщений: 673

Доброго времени суток!!!
Ну ОЧЕНЬ долго сидел читал форум про анкерные болты. Мозг кипит. Если ответ на мой вопрос есть на форуме, прошу не ругаться, а ткнуть меня мордой в ссылку. Буду очень благодарен.
Вопрос значится такой. Проектируется металлическая рамка. Стойку рамки надо шарнирно опереть на сущесвующий фундамент. Так как стойка оперта шарнирно, изгибающие моменты отсутствуют (теоритически ) Зато имеется серьезная сдвигающая сила: 16,08 тс. Учебники в таких случаях рекомендуют ставить специальные детали (швеллер там или еще какой профиль, заделанный в бетон). Но у меня-то нет такой возможности... Значит мне надо считать болты на срез. Я еще толком не считал, но уже предвкушаю, какие получатся диаметры))) Есть ли какой-либо другой выход из сложившейся ситуации? Посоветуйте пожалуйста какую-нибудь умную книжку. Всем спасибо!

Последний раз редактировалось AVO, 14.06.2011 в 07:50.
Просмотров: 9425
 
Непрочитано 14.06.2011, 07:43
#2
Чернышов Денис


 
Регистрация: 21.04.2009
Сообщений: 47


Анкерные болты проектируются работающими только на растяжение...
Чернышов Денис вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.06.2011, 07:49
#3
AVO


 
Регистрация: 29.12.2010
РФ
Сообщений: 673


Цитата:
Сообщение от Чернышов Денис Посмотреть сообщение
Анкерные болты проектируются работающими только на растяжение...
Это если они вновь проектируемые. Но как быть, если ндо закрепить конструкцию к существующему фундаменту?? Поперечную силу надо куда-то девать, без вариантов
Вот если читать Пособие по проектированию анкерных болтов для крепления строительных конструкций и оборудованияк СНиП 2.09.03), то получается, что мне надо просто просчитать болты по формуле (14): Q<0,4*Asa*Rsa*n. Но это же чушь собачья? А как же прочность бетона, в который они заделываются? Подскажите пожалуйста литературу!!

Последний раз редактировалось AVO, 14.06.2011 в 08:12.
AVO вне форума  
 
Непрочитано 14.06.2011, 07:49
#4
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Упор наварить на саму базу. Как в закладных деталях делается при большой поперечной силе (можно поискать по форуму подобные темы).
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 14.06.2011, 07:50
#5
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,182


Цитата:
Сообщение от Proectant Посмотреть сообщение
....имеется серьезная сдвигающая сила: 16,08 тс. Учебники в таких случаях рекомендуют ставить специальные детали (швеллер там или еще какой профиль, заделанный в бетон). Но у меня-то нет такой возможности...
привари снизу к опорной плите коротыш из проката и забетонируй вместе с бетонной подготовкой (в фундаменте сделать гнездо-нишу для этого проката)
Что за рама? подробнее. Если пролет не слишком большой то можно в толщине пола дать затяжку между стойками рамы или из проката или пучек из арматуры, который приварить к опорным пластинам колонн. Тем самым снимешь поперечную силу с фундамента.
MasterZim вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.06.2011, 07:59
#6
AVO


 
Регистрация: 29.12.2010
РФ
Сообщений: 673


Рама жесткая, пролет 3,4 метра. Пола нет. Бетонной подготовки тоже нет, только подливка. Это отдельно стоящая опора под трубопроводы диаметром 1220 мм. Вот во вложении есть она. Узел не критикуйте, эт только прикидка.
З.Ы. Геометрическую неизменяемость я обеспечил, просто не стал прикладывать лишние картинки.
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
Рама.dwg (107.1 Кб, 1191 просмотров)
AVO вне форума  
 
Непрочитано 14.06.2011, 08:10
#7
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


А где конкретно не помещается упор?
Yuzer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.06.2011, 08:15
#8
AVO


 
Регистрация: 29.12.2010
РФ
Сообщений: 673


Вы имеете ввиду, что надо сделать нишу в бетоне, и туда замонолитьтить этот упор? Так, как советует MasterZim? Я просто не знал, что так можно делать... А как делается ниша? Отбойником? А замоноличивается чем? Клеем наверное каким-то?
AVO вне форума  
 
Непрочитано 14.06.2011, 08:21
#9
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Нет, я имею ввиду, что там валом места, куда можно поставить упор из швеллеров, а потом к нему приварить базу. Если хватило место на подливку, то вывести упор на 50мм из бетона можно будет. Проверить упор на выкол (я выкладывал литературу в днл).
Yuzer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.06.2011, 08:32
#10
AVO


 
Регистрация: 29.12.2010
РФ
Сообщений: 673


Эх, я опять ниче не понял. Пора в отпуск. Фундамент-то существующий, как в нем упоры сделать?
AVO вне форума  
 
Непрочитано 14.06.2011, 08:34
#11
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Про существующий фундамент недопрочитал. Ранее сказанное анулируется....
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 14.06.2011, 08:40
#12
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,327


обе стойки рамы следует связать вместе затяжкой, которая будет воспринимать распор.
Хмурый вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.06.2011, 09:01
#13
AVO


 
Регистрация: 29.12.2010
РФ
Сообщений: 673


Цитата:
Сообщение от Хмурый Посмотреть сообщение
обе стойки рамы следует связать вместе затяжкой, которая будет воспринимать распор.
Мешают трубоповоды I вывода Если бы не они, я бы и рамку не стал городить, сделал бы стойки с связями, и поперечная сила была бы значительно меньше. А так блин эта долбаная рамка, у которой ясен перец ноги разъехаться хотят
AVO вне форума  
 
Непрочитано 14.06.2011, 09:07
#14
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,327


трубопроводы I вывода у тебя высоко. Затяжка, ведь, может быть из листа...
Хмурый вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.06.2011, 09:12
#15
AVO


 
Регистрация: 29.12.2010
РФ
Сообщений: 673


Из листа может... Но там опоры этих трубопроводов (скользячки там, пружинки). Смещать опору вдоль оси трассы не хотелось бы - я ставлю на место срубленной в 1976 году опоры, там хоть поперечка есть, а если сместить - то не попрет ведь на продавливание...
AVO вне форума  
 
Непрочитано 14.06.2011, 09:14
1 | #16
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,327


смещать не надо. рассмотри вариант с двумя затяжками, а опора I вывода между ними
Хмурый вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.06.2011, 09:47
#17
AVO


 
Регистрация: 29.12.2010
РФ
Сообщений: 673


Не получится наверное так сделать... Посмотрел отчет об обследовании, фотки, там местами трубы вообще низко. Особенно на скользячках, там высота опорки 150 мм, и изоляция трубы 80 мм... В чистоте то есть остается 80 мм, вычитаем еще подливку 50 мм... Эээээээээээх, жалко
AVO вне форума  
 
Непрочитано 14.06.2011, 10:24
#18
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,327


так посчитай полосу толщиной 10 мм на растяжение
получишь сечение всего 8 см2
Хмурый вне форума  
 
Непрочитано 14.06.2011, 16:25
#19
024

конструктор МК
 
Регистрация: 05.10.2007
Иваново
Сообщений: 382


Proectant, посмотрите книгу Катюшина "Рамы переменного сечения" (есть в download). Там есть про противосдиговые элементы под пяткой колонны. Может они Вас спасут?
024 вне форума  
 
Непрочитано 14.06.2011, 16:59
#20
getr

Конструктор
 
Регистрация: 06.04.2005
Из тех ворот-откуда весь народ.
Сообщений: 356
<phrase 1=


Затяжку можно выполнить и над трубами 1го ввода (там места больше)...необязательно под ними..
__________________
"Мнение не бывает ни истинным, ни ложным, а лишь полезным в жизни или бесполезным. ",- Ауробиндо
И не надо делать удивленных движений руками.
getr вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > И снова анкерные болты

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Сталь на анкерные болты по ГОСТ 7417-75* SHURF Металлические конструкции 96 18.10.2016 06:05
Анкерные болты в фундаменте (ошибка при строительстве) steel_79 Основания и фундаменты 10 04.12.2010 11:38
Кондуктор под анкерные болты Mist Конструкции зданий и сооружений 50 12.04.2010 04:04
Определение усилий на анкерные болты при двухветвевой колонне Жека СКДМ Расчетные программы 1 03.12.2009 12:22
Анкерные болты K700 Прочее. Программное обеспечение 11 07.12.2006 20:38