| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
21.10.2016, 14:06 | #1 | |
Контроль прогрева бетона, расчетные графики
Саранск
Регистрация: 29.10.2012
Сообщений: 65
|
||
Просмотров: 13863
|
|
||||
Регистрация: 13.09.2016
Сообщений: 75
|
Про летнее бетонирование читайте п. 5 СП Несущие конструкции.
Про зимнее бетонирование. По прогреву мы ведем температурные листы. Их в интернете полно. Инструкции нет. Зато есть п. 5.11 СП Несущие конструкции, МДС 12.48.2009 (МДС лично мне очень помогает). И еще прогрев бетона это такой вид работ, на который ППР реально нужен, когда опыта нет. Т.е. еще ППР Журнал бетонных работ нормально заполните, когда будет паспорт на бетон, температурные листы со схемами расстановки термометров, протоколы испытаний |
|||
|
||||
Регистрация: 13.09.2016
Сообщений: 75
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 29.10.2012
Саранск
Сообщений: 65
|
Благодарю, буду читать.
Я нашел заготовки .xls по температурным листам, и с ними же лист расчета, прикрепил сюда, прошу ознакомиться. Что делать с графиками? они обязательно необходимы? ----- добавлено через ~57 мин. ----- Еще вопросы появились. 1. Получается, создан новый журнал бетонных работ, на зимнее бетонирование. Что делать с основным (летним) журналом бетонных работ? Ведутся параллельно оба? 2. Сколько должно быть журналов зимних бетонных работ? Электромонтёр по прогреву сейчас заявил что две копии, якобы одна у ИТР, и одна у электромонтёра. Разъясните пожалуйста. 3. Температурные листы должен вести дежурный электромонтёр? п.с. ППРа на зимнее бетонирование у нас нет. |
|||
|
||||
Регистрация: 27.10.2011
Сообщений: 25
|
Журнал бетонных работ ведется один(без разделения на летний и зимний), температурные листы ведутся параллельно журналу бетонных работ. Температурные листы должен вести назначенный приказом специалист с соответсвующим допуском по электробезопасности. Без ППР на зимнее бетонирование готовьтесь к проблемам с РТН и технадзором заказчика
|
|||
|
||||
Регистрация: 29.10.2012
Саранск
Сообщений: 65
|
Вот у нас в зарегистрированном журнале (т.н. летнем) не хватает граф "средняя температура по скважинам" и "продолжительность выдерживания бетона в соответств. режиме, час." и "прочность от марки бетона по графику, %".
Вот не хватает 3х граф. Или это как раз будет заменено температурными листами? п.с. вновь распечатанный "т.н. второй - зимний" журнал содержит эти графы.. вот фото для сравнения двух наших журналов https://drive.google.com/open?id=0B_...GtfRmNkQklId1E ----- добавлено через ~47 мин. ----- Кто смотрел Екселевские файлы прикреплённые? там есть файл "расчет" и в нём две страницы.. они реально дельные.. только разобраться бы в последовательноти расчетов... по идее забиваем 1 график на конструкцию.. и файл делает расчетные действия в виде интерполяции в зависимости от данных цифр при нормальных условиях твердения бетона такой же марки (класса или еще чего то), получаем второй график - график теоретической прочности достигнутой по (примерно) градус-часам.. думаю файлы многим помогут, а у меня остается главный вопрос, как быть с журналами??? и с графами??? п.с. тему немного переименовал.. Последний раз редактировалось _NikeL_, 24.10.2016 в 16:56. |
|||
|
||||
Регистрация: 27.10.2011
Сообщений: 25
|
В журнал бетонных работ вносится температура воздуха, а не бетона. То что по фото - нижний вариант не нужен. Продолжаете вести верхний + температурные листы. Или как вариант высчитываете среднюю со всех скважин и заносите в графу 16 нижнего журнала. Вы работаете со стороны подрядчика или заказчика?
Последний раз редактировалось Duck12, 25.10.2016 в 15:10. |
|||
|
||||
Регистрация: 29.10.2012
Саранск
Сообщений: 65
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 27.10.2011
Сообщений: 25
|
Можно это обсудить и согласовать с заказчиком всё. Какие конструкции льете, какие объемы и площади? Скважин на одну конструкцию может и до 40 шт приходиться. Подотчётен ли объект инспекции РТН? Самый верный вариант который подходит для РТН это журнал бетонных работ(верхний по фото)+температурные листы. Скинул то что нашел у себя. Пользовались пару лет назад. Температурный журнал при необходимости можно переделать в отдельные листы
|
|||
|
||||
Регистрация: 29.10.2012
Саранск
Сообщений: 65
|
Были в теплое время 450 кубов 2 раза.. сейчас по 50-100 кубов максимум, думаю так.. в основном меньше
Диафрагмы жесткости 3,5м за заливку, подпорные стены, колонны 3,5-6,5м за заливку, перекрытия 50-150 квадратов.. да, раз в 2 месяца примерно проверяет. РТН это Республиканский технадзор? Гос.управление кап. строительством? Цитата:
ваши сейчас гляну ----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~10 мин. ----- ваши файлы глянул, совсем другие бланки, очень отличаются. ----- добавлено через ~12 мин. ----- на что ориентироваться без ППР при электропрогреве? сколько часов держать? какую t? в зависимости от марки цемента же это? добавки влияют? предполагаемая марка бетона? ----- добавлено через ~20 мин. ----- ППР в процессе, к концу недели будет у нас.. нам пока ориентироваться примерно. |
|||
|
||||
Регистрация: 27.10.2011
Сообщений: 25
|
РТН - это ростехнадроз. Делайте или заказывайте ППР на зимнее бетонирование. Там будет прописано как чем и сколько греть. Количество скважин зависит от площади или объема заливки. По нормам не должно было поменяться время проверки скважин.Без ППР ориентриваться на СП Несущие ограждающие. До скольки держать опять же прописывается в ППР и зависит от последующей нагрузки на конструкции. Если не будет полной проектной нагрузки, то до 80% прочности бетона. Добавки не влияют, так как распалубливать надо в соответствии с температурным журналом и графиком набора прочности для определенной температуры прогрева.
|
|||
|
||||
Регистрация: 13.09.2016
Сообщений: 75
|
Тут полностью согласен
ТС, самая основа это график набора прочности бетона. Но прочность зависит и от других параметров. Поэтому делают испытания Все остальное как в посте #2. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Класс/марка бетона по прочности при растяжении при изгибе как соотносится с классом бетона на сжатие?? | Sokrat | Железобетонные конструкции | 55 | 01.03.2016 11:54 |
Определение прочности бетона неразрушающими методами силами подрядной организации | Fjodorov-AA | Железобетонные конструкции | 4 | 15.01.2016 13:07 |
Поиск оптимального варианта применения класса бетона и класса арматуры, позволяющие достичь наибольшей экономической эффективности | Pro100x3mal | Железобетонные конструкции | 77 | 14.12.2015 10:16 |
Формула прочности бетона на растяжение | Ал-й | Железобетонные конструкции | 5 | 07.07.2011 12:45 |
Класс бетона по морозостойкости в фундаментах | disech | Основания и фундаменты | 1 | 23.05.2011 13:01 |