Ищу нормы расчёта стеклопластиковых емкостей канализационных очистных сооружений
Вода - моя работа
Санкт-Петербург
Регистрация: 10.11.2009
Сообщений: 3,639
|
||
Просмотров: 5652
|
|
||||
ГИП Регистрация: 07.06.2015
Сообщений: 1,254
|
Тоже было бы интересно посмотреть.
Сейчас в Новой Москве много ЛОСов из ПНДшных ёмкостей позакапывали. И я сам тоже к этому причастен. Ну так вот, ёмкости эти либо всплывают, либо трескаются, либо ещё что-нибудь. В общем, в эксплуатацию их ещё не запустили, а техническое состояние уже удручающее. Мне вот интересно, в цепочке от производителя до проектировщика хоть кто-то делал расчёты этих ёмкостей? Цитата:
Цитата:
Также обязательно нужно сделать расчёт на всплытие. Опять же, для 2 случаев: с пригрузом грунта сверху и без него (на стадии монтажа). В общем-то и всё. |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,684
|
Нашёл вот
ГОСТ Р 55072-2012 Емкости из реактопластов, армированных стекловолокном. Технические условия (говорят с ошибками списаны со сторого BS ...1987) ГОСТ Р 54559-2011 ТРУБЫ И ДЕТАЛИ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ РЕАКТОПЛАСТОВ, АРМИРОВАННЫХ ВОЛОКНОМ Термины и определения ГОСТ Р 54560-2011 ТРУБЫ И ДЕТАЛИ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ РЕАКТОПЛАСТОВ, АРМИРОВАННЫХ СТЕКЛОВОЛОКНОМ Технические условия В ГОСТах непонятные формулы, которые сложно прочитать.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,776
|
http://xn--80aabj9bpfcol3g.xn--p1ai/...omendatsii.pdf - приложение 4, пункт 6?
БС пригоден для расчета, вы уже посмотрели? |
|||
|
||||
Строитель Регистрация: 10.11.2005
Нижний Новгород
Сообщений: 200
|
Еще есть BS EN 13121, является продолжением BS 4994.
Сам ищу программки или что-нибудь в excel готовое по расчетам по этим нормам.
__________________
Мой сайт. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519
|
а что рассчитывать? производитель даст характеристики армирующих волокон ,эпоксидки? знает ли он их сам?
когда столкнулся с этими емкостями, изготовитель сообщал ,что испытывает образцы аж где-то не в РФ,после чего решает - выдержит или нет нагрузку емкость.. |
|||
|
||||
Строитель Регистрация: 10.11.2005
Нижний Новгород
Сообщений: 200
|
Рассчитывать емкости. Все характеристики можно получить у производителя стекла и смолы, потом по правилу смеси вычислить характеристики монослоя.
Я находил расчет корпуса емкости по BS 4994 емкости 40м3, во вложении. В нем посчитан расчётный к-т, определена категория емкости и подобрана структура стенки. Нет расчета крышки/днища, люков/патрубков, крышек люков, фланцев и пр. Вот что-то типа подобного смотрю, только чтобы всё и сразу, и желательно не по BS 4994, а по EN 13121)
__________________
Мой сайт. |
|||
|
||||
Строитель Регистрация: 10.11.2005
Нижний Новгород
Сообщений: 200
|
Есть еще стандарт ASTM D4097-01 (2010) для резервуаров, изготовленных вручную правда.
Там даже толщины стенок приведены для гидростатической нагрузки по диаметрам и высотам с к-том запаса 10.
__________________
Мой сайт. |
|||
|
||||
Строитель Регистрация: 10.11.2005
Нижний Новгород
Сообщений: 200
|
Расчет к-та запаса приведен в BS 4994 (он же ГОСТ 55072, прил.А)и в EN 13121. Минимум 8, максимум что то около 40. Так что он и так достаточно большой, учитывает все рукожопости.
__________________
Мой сайт. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет стоимости Технического обследования зданий и сооружений | viking1963 | Обследование зданий и сооружений | 16 | 03.02.2023 12:29 |
Метод расчёта давления насыпного грунта при засыпке балок в вертикальном стволе | Tyhig | Основания и фундаменты | 2 | 17.09.2014 19:10 |
Нумерация сооружений на ПЗУ ( и в ведомости жилых и общ.зданий и сооружений) | sofiveter | Архитектура | 1 | 11.12.2013 17:27 |
Применение блок-контейнерных очистных сооружений | arxangel777SPb | Инженерные сети | 2 | 08.09.2013 20:10 |
Сколько нас, инженеров, и с каким образованием? | BM60 | Разное | 289 | 19.05.2009 21:24 |