Ищу нормы расчёта стеклопластиковых емкостей канализационных очистных сооружений
KronSerg
 
Вода - моя работа
 
Санкт-Петербург
Регистрация: 10.11.2009
Сообщений: 3,639

1) Ищу нормы расчёта стеклопластиковых емкостей канализационных очистных сооружений.
Например, нашёл британский BS 4994:1987 Сосуды и резервуары из армированных пластиков. Проектирование и конструкция, но он заморский, платный и очень дорогой.
Может быть в нашем отечестве или в Белоруссии и т.п. уже скопипастили какие-нибудь аналоги ?
2) Также подскажите, пожалуйста, теории и принципы расчёта ? Может быть хорошую книжку ?
__________________
Нерешаемых проблем не бывает.
Просмотров: 5652
 
Непрочитано 25.12.2016, 17:45
1 | #2
Enik

ГИП
 
Регистрация: 07.06.2015
Сообщений: 1,254


Тоже было бы интересно посмотреть.

Сейчас в Новой Москве много ЛОСов из ПНДшных ёмкостей позакапывали. И я сам тоже к этому причастен. Ну так вот, ёмкости эти либо всплывают, либо трескаются, либо ещё что-нибудь. В общем, в эксплуатацию их ещё не запустили, а техническое состояние уже удручающее.

Мне вот интересно, в цепочке от производителя до проектировщика хоть кто-то делал расчёты этих ёмкостей?

Цитата:
Сообщение от KronSerg Посмотреть сообщение
1) Ищу нормы расчёта стеклопластиковых емкостей канализационных очистных сооружений.
Не слышал. И, видимо, не я один.

Цитата:
Сообщение от KronSerg Посмотреть сообщение
2) Также подскажите, пожалуйста, теории и принципы расчёта ? Может быть хорошую книжку ?
Если чисто по теории, горизонтальная закопанная в землю бочка рассчитывается по расчётной схеме упругого кольца. Собираешь нагрузку от горного давления, от гидростатического давления, от движения транспорта на поверхности и т.д. Далее определяешь внутренние усилия в кольце и рассчитываешь 2 сечения: на уровне горизонтального и вертикального диаметра. Причём, нужно учесть 2 случая: когда бочка заполнена водой и когда она пустая. Это что касается расчётов по 1 и 2 ГПС.
Также обязательно нужно сделать расчёт на всплытие. Опять же, для 2 случаев: с пригрузом грунта сверху и без него (на стадии монтажа).
В общем-то и всё.
Enik вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2016, 18:00
#3
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,684


Нашёл вот
ГОСТ Р 55072-2012 Емкости из реактопластов, армированных стекловолокном. Технические условия (говорят с ошибками списаны со сторого BS ...1987)
ГОСТ Р 54559-2011 ТРУБЫ И ДЕТАЛИ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ РЕАКТОПЛАСТОВ, АРМИРОВАННЫХ ВОЛОКНОМ Термины и определения
ГОСТ Р 54560-2011 ТРУБЫ И ДЕТАЛИ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ РЕАКТОПЛАСТОВ, АРМИРОВАННЫХ СТЕКЛОВОЛОКНОМ Технические условия

В ГОСТах непонятные формулы, которые сложно прочитать.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2016, 17:22
#4
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,776


http://xn--80aabj9bpfcol3g.xn--p1ai/...omendatsii.pdf - приложение 4, пункт 6?
БС пригоден для расчета, вы уже посмотрели?
engngr вне форума  
 
Непрочитано 03.05.2017, 23:39
#5
JT

Строитель
 
Регистрация: 10.11.2005
Нижний Новгород
Сообщений: 200
<phrase 1=


Еще есть BS EN 13121, является продолжением BS 4994.
Сам ищу программки или что-нибудь в excel готовое по расчетам по этим нормам.
__________________
Мой сайт.
JT вне форума  
 
Непрочитано 04.05.2017, 00:20
#6
grozd62

конструктор
 
Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519


а что рассчитывать? производитель даст характеристики армирующих волокон ,эпоксидки? знает ли он их сам?
когда столкнулся с этими емкостями, изготовитель сообщал ,что испытывает образцы аж где-то не в РФ,после чего решает - выдержит или нет нагрузку емкость..
grozd62 вне форума  
 
Непрочитано 04.05.2017, 16:48
#7
JT

Строитель
 
Регистрация: 10.11.2005
Нижний Новгород
Сообщений: 200
<phrase 1=


Рассчитывать емкости. Все характеристики можно получить у производителя стекла и смолы, потом по правилу смеси вычислить характеристики монослоя.
Я находил расчет корпуса емкости по BS 4994 емкости 40м3, во вложении.
В нем посчитан расчётный к-т, определена категория емкости и подобрана структура стенки.
Нет расчета крышки/днища, люков/патрубков, крышек люков, фланцев и пр.
Вот что-то типа подобного смотрю, только чтобы всё и сразу, и желательно не по BS 4994, а по EN 13121)
Вложения
Тип файла: xls Docfoc.com-89168886-GRP-Tank-Calculator on BS 4994.xls (60.5 Кб, 271 просмотров)
__________________
Мой сайт.
JT вне форума  
 
Непрочитано 05.05.2017, 09:36
#8
JT

Строитель
 
Регистрация: 10.11.2005
Нижний Новгород
Сообщений: 200
<phrase 1=


Есть еще стандарт ASTM D4097-01 (2010) для резервуаров, изготовленных вручную правда.
Там даже толщины стенок приведены для гидростатической нагрузки по диаметрам и высотам с к-том запаса 10.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: wall th.jpg
Просмотров: 267
Размер:	85.1 Кб
ID:	187520  
__________________
Мой сайт.
JT вне форума  
 
Непрочитано 09.05.2017, 22:01
#9
grozd62

конструктор
 
Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519


Цитата:
Сообщение от JT Посмотреть сообщение
с к-том запаса 10.
возник вопрос - а у нас получается расчеты не нормированы? с нашей ж...рукостью какой к-т запаса брать???
grozd62 вне форума  
 
Непрочитано 11.05.2017, 07:58
#10
JT

Строитель
 
Регистрация: 10.11.2005
Нижний Новгород
Сообщений: 200
<phrase 1=


Расчет к-та запаса приведен в BS 4994 (он же ГОСТ 55072, прил.А)и в EN 13121. Минимум 8, максимум что то около 40. Так что он и так достаточно большой, учитывает все рукожопости.
__________________
Мой сайт.
JT вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Ищу нормы расчёта стеклопластиковых емкостей канализационных очистных сооружений

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет стоимости Технического обследования зданий и сооружений viking1963 Обследование зданий и сооружений 16 03.02.2023 12:29
Метод расчёта давления насыпного грунта при засыпке балок в вертикальном стволе Tyhig Основания и фундаменты 2 17.09.2014 19:10
Нумерация сооружений на ПЗУ ( и в ведомости жилых и общ.зданий и сооружений) sofiveter Архитектура 1 11.12.2013 17:27
Применение блок-контейнерных очистных сооружений arxangel777SPb Инженерные сети 2 08.09.2013 20:10
Сколько нас, инженеров, и с каким образованием? BM60 Разное 289 19.05.2009 21:24