Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Допустимые отклонения конструкций в плане

Допустимые отклонения конструкций в плане

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 25.01.2010, 22:33 #1
Допустимые отклонения конструкций в плане
shkaf_ leha
 
Регистрация: 28.11.2009
Сообщений: 11

Подскажите в СНиП 3.03.01 не могу найти допустимые отклонения колонн и стен в плане! От вертикали есть, а в плане нет!(((
Просмотров: 74365
 
Непрочитано 29.01.2010, 16:14
#2
Stitch

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 22.12.2009
Саратов
Сообщений: 359


Устройство монолитных колонн.
Колонна может уходить в плане на 10-15 мм. (СНиП 3.03.01-87, п.2.112, п.2.113 табл.11)
Кирпичные стены
Смещение оси стены от разбивочной на 10 мм (СНиП 3.03.01-87, п.7.3-7.6, п.7.21, п.7.29, п.7.90, табл. 34)
Stitch вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.02.2010, 17:07
#3
shkaf_ leha


 
Регистрация: 28.11.2009
Сообщений: 11


>Отклонение линий плоскостей пересечения от вертикали или >проектного наклона на всю высоту конструкций для....

Нашёл только это, но это же не в плане! Если честно меня только монолит интересует!

Последний раз редактировалось shkaf_ leha, 03.02.2010 в 17:13.
shkaf_ leha вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2010, 17:58
#4
Stitch

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 22.12.2009
Саратов
Сообщений: 359


Вот схемы операционного котнроля. Думаю теперь будет понятней.
Вложения
Тип файла: zip Схемы операционного контроля качества.zip (22 байт, 7302 просмотров)
Stitch вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.02.2010, 00:07
#5
shkaf_ leha


 
Регистрация: 28.11.2009
Сообщений: 11


Архив 22байта?! Он у мя не открывается!
shkaf_ leha вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2010, 00:24
#6
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


ну тогда можете применить таблицу 10 того же СНиПа (точность установки опалубки). 8-)
P.S. ну а так бы применял таблицу 12 - пусть она и для сборного жб.
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2010, 10:52
#7
Stitch

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 22.12.2009
Саратов
Сообщений: 359


Цитата:
Сообщение от shkaf_ leha Посмотреть сообщение
Архив 22байта?! Он у мя не открывается!
Смотрите тоже самое здесь:http://dwg.ru/dnl/5640
Stitch вне форума  
 
Непрочитано 15.02.2011, 07:16
#8
ils555


 
Регистрация: 17.12.2010
Сообщений: 17


Спасибо большое!
ils555 вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2012, 16:56
#9
Jaroslav222

Инженер ПГС
 
Регистрация: 17.04.2009
Москва
Сообщений: 91


Цитата:
Сообщение от shkaf_ leha Посмотреть сообщение
>Отклонение линий плоскостей пересечения от вертикали или >проектного наклона на всю высоту конструкций для....
Цитата:
Сообщение от Stitch Посмотреть сообщение
Вот схемы операционного котнроля. Думаю теперь будет понятней.
Принесли исполнительную схему монолитной стены, |Н|29
|В|25 - направление отклонения низа и верха совпадают.
С чем имеено сравнивать данные числа?
1) С отклонением по вертикали по
Цитата:
Сообщение от Stitch Посмотреть сообщение
СНиП 3.03.01-87
Цитата:
Сообщение от Stitch Посмотреть сообщение
табл.11
и каждое из отдельных действительных отклонений 25>15 и 29>15
ИЛИ
2) отклонение от смежных смещений, т.е 29-15=14 мм (так как направление отклонения в одну сторону)?

И как определить по исполнительной съемке отклонение монолитной стены в плане и с кокое значение допустимое?
Jaroslav222 вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2012, 17:34
#10
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,620


Нарисуйте в паинте и приложите к посту в жпеге.
Думаю вам и самому станет ясно что к чему.

А вообще перечитайте СНиП. Там всё подробно написано. Вы невнимательно читали.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2012, 17:59
#11
Jaroslav222

Инженер ПГС
 
Регистрация: 17.04.2009
Москва
Сообщений: 91


В приложенных картинках пилоны по одному ряду, на разных отметках. Речь идет о монолитных стенах и пилонах.

Все таки непонятно по какой цифре ориентироваться.

Из СНиП
ПРИЕМКА БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ
ИЛИ ЧАСТЕЙ СООРУЖЕНИЙ

2.111. При приемке законченных бетонных и железобетонных конструкций или частей сооружений следует проверять:
соответствие конструкций рабочим чертежам;
качество бетона по прочности, а в необходимых случаях по морозостойкости, водонепроницаемости и другим показателям, указанным в проекте;
качество применяемых в конструкции материалов, полуфабрикатов и изделий.
2.112. Приемку законченных бетонных и железобетонных конструкций или частей сооружений следует оформлять в установленном порядке актом освидетельствования скрытых работ или актом на приемку ответ¬ственных конструкций.
2.113. Требования, предъявляемые к законченным бетонным и железо¬бетонным конструкциям или частям сооружений, приведены в табл. 11.

Таблица 11
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1этаж.jpg
Просмотров: 4883
Размер:	53.7 Кб
ID:	80364  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2 этаж.jpg
Просмотров: 2519
Размер:	52.5 Кб
ID:	80365  
Jaroslav222 вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2012, 19:20
1 | #12
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,620


Мне лень лазать в СНиП , но там это на 99,9% написано. По опыту аналогичных тем и случаев топикстартёры просто не читают СНиП.
Не надо догадываться, надо изучить СНиП.
Вам нужен СНиП Несущие и ограждающие конструкции.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2012, 20:04
#13
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,588


К чему столько букв? В первом же ответе дали всё развёрнуто со ссылками.
РастОК вне форума  
 
Непрочитано 02.07.2012, 17:11
#14
Tym

инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.07.2008
Калининград
Сообщений: 825


Цитата:
Сообщение от Stitch Посмотреть сообщение
Устройство монолитных колонн.
Колонна может уходить в плане на 10-15 мм. (СНиП 3.03.01-87, п.2.112, п.2.113 табл.11)
Кирпичные стены
Смещение оси стены от разбивочной на 10 мм (СНиП 3.03.01-87, п.7.3-7.6, п.7.21, п.7.29, п.7.90, табл. 34)
Возможно торможу, но подниму вопрос еще раз.
Принесли исполнительную съемку монолитных колонн 15 этажного здания с отклонениями превышающими случайный эксцентриситет по п. 4.2.6 СП 52-101-2003.
Согласно СНиП 3.03.01-87 и схемам операционного контроля качества нормируется отклонение линий плоскостей. Не нашел где в нормах нормируется отклонение положения колонн в пространстве, например смещение колонны нижнего этажа на 16 мм по отношению к верхнему. Смущает что смещение превышает случайный эксцентриситет учтенный в расчете.
При расчете по прочности бетонных и железобетонных элементов на действие сжимающей продольной силы следует учитывать случайный эксцентриситет a, принимаемый не менее:1/600 длины элемента или расстояния между его сечениями, закрепленными от смещения;1/30высоты сечения. В моем случае 2800*1/600=4,7 мм и 400/30=13,33 мм (500/33=16,7 мм).

Господа спецы, прошу разъяснить.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Линии.JPG
Просмотров: 3088
Размер:	39.1 Кб
ID:	83164  
__________________
набираюсь опыта:drinks:

Последний раз редактировалось Tym, 02.07.2012 в 17:26. Причина: картинку добавил
Tym вне форума  
 
Непрочитано 23.08.2012, 22:52
#15
Vovik182Kot


 
Регистрация: 13.02.2012
Сообщений: 29


В продолжение темы. Для контроля размещения перегородок из гипсокартона в плане можем применить п. 6 Монтаж лёгких ограждающих конструкций п.п. 6.9-9.17 (каркасно-обшивные перегородки) СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции?
Vovik182Kot вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2012, 00:31
#16
vyacheslav


 
Регистрация: 06.12.2008
Сообщений: 408


В продолжении темы.
Насколько допустимо отклонение монолитного перекрытия в плане?
В СНиП3.03.01-87 подходящего пункта не нашел.
__________________
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
vyacheslav вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2012, 21:17
#17
Vovik182Kot


 
Регистрация: 13.02.2012
Сообщений: 29



Монолитное перекрытие ограничено вертикальными конструкциями. Можно попробовать применить соответствующие пункты СНиП 3.03.01-87 для стен или колонн (в зависимости, что за здание).
Vovik182Kot вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2012, 22:57
#18
vyacheslav


 
Регистрация: 06.12.2008
Сообщений: 408


Цитата:
Сообщение от Vovik182Kot Посмотреть сообщение
Монолитное перекрытие ограничено вертикальными конструкциями. Можно попробовать применить соответствующие пункты СНиП 3.03.01-87 для стен или колонн (в зависимости, что за здание).
Стены - самонесущие из газоблоков, колонны и перекрытия - монолитные, но ничего похожего не нахожу.
Геодезист утверждает, что не меньше 20мм, но источник не указывает
__________________
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
vyacheslav вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2012, 10:12
#19
Vovik182Kot


 
Регистрация: 13.02.2012
Сообщений: 29


Цитата:
Сообщение от vyacheslav Посмотреть сообщение
Стены - самонесущие из газоблоков, колонны и перекрытия - монолитные, но ничего похожего не нахожу.
Геодезист утверждает, что не меньше 20мм, но источник не указывает
Тогда я думаю следует применить таблицу 11 СНиП 3.03.01-87 п. 4 Длина или пролёт элементов +-20 мм
Vovik182Kot вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2012, 22:10
#20
Luniov_Yuri


 
Регистрация: 21.08.2010
Новосибирск
Сообщений: 3


Тоже такая проблема возникла...Получил исполнительную. Там смещение колонн от сетки координационных осей составляет до 50 мм. Похоже в СНИПе по ограждающим конструкциям действительно нет четкой нормы на отклонение колонн от осей для монолитных конструкций. Хочется использовать табл. 12 но скорее всего нельзя так как при монтаже сборного железобетона требования жестче. И пожалуй соглашусь с последним оратором: можно использовать пункт 4 табл. 11, так как смщение колонн монолитных влияет непосредственно на пролет вышележащих балок и перекрытий. Либо попрорбовать подогнать п.1 табл. 11 имея ввиду под формулировкой "вертикаль" -> "проектная вертикаль". Вот такие мыли(
Luniov_Yuri вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Допустимые отклонения конструкций в плане

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Требуется специалист для обследования аварийных конструкций и разработки проектных решений по их капитальному ремонту. Санкт-Петербург rontiy Поиск исполнителей 1 12.10.2016 12:49
Нужны ли вертикальные связи по колоннам в металлическом каркасе, выполняемом без ограждающих конструкций?.. Паша_88 Металлические конструкции 63 08.06.2016 12:17
Аттестация в Минрегионе по негосударственной экспертизе Людмила Охр Прочее. Архитектура и строительство 350 14.02.2015 17:50
Канализационный лоток на плане полов или на плане фундаментов? Виталька Паустовский Основания и фундаменты 3 09.12.2009 11:51