| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
25.01.2010, 22:33 | #1 | |
Допустимые отклонения конструкций в плане
Регистрация: 28.11.2009
Сообщений: 11
|
||
Просмотров: 74365
|
|
||||
Инженер-проектировщик Регистрация: 22.12.2009
Саратов
Сообщений: 359
|
Устройство монолитных колонн.
Колонна может уходить в плане на 10-15 мм. (СНиП 3.03.01-87, п.2.112, п.2.113 табл.11) Кирпичные стены Смещение оси стены от разбивочной на 10 мм (СНиП 3.03.01-87, п.7.3-7.6, п.7.21, п.7.29, п.7.90, табл. 34) |
|||
|
||||
Регистрация: 28.11.2009
Сообщений: 11
|
>Отклонение линий плоскостей пересечения от вертикали или >проектного наклона на всю высоту конструкций для....
Нашёл только это, но это же не в плане! Если честно меня только монолит интересует! Последний раз редактировалось shkaf_ leha, 03.02.2010 в 17:13. |
|||
|
||||
Инженер-проектировщик Регистрация: 22.12.2009
Саратов
Сообщений: 359
|
Смотрите тоже самое здесь:http://dwg.ru/dnl/5640
|
|||
|
||||
Инженер ПГС Регистрация: 17.04.2009
Москва
Сообщений: 91
|
Цитата:
|В|25 - направление отклонения низа и верха совпадают. С чем имеено сравнивать данные числа? 1) С отклонением по вертикали по и каждое из отдельных действительных отклонений 25>15 и 29>15 ИЛИ 2) отклонение от смежных смещений, т.е 29-15=14 мм (так как направление отклонения в одну сторону)? И как определить по исполнительной съемке отклонение монолитной стены в плане и с кокое значение допустимое? |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,620
|
Нарисуйте в паинте и приложите к посту в жпеге.
Думаю вам и самому станет ясно что к чему. А вообще перечитайте СНиП. Там всё подробно написано. Вы невнимательно читали.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Инженер ПГС Регистрация: 17.04.2009
Москва
Сообщений: 91
|
В приложенных картинках пилоны по одному ряду, на разных отметках. Речь идет о монолитных стенах и пилонах.
Все таки непонятно по какой цифре ориентироваться. Из СНиП ПРИЕМКА БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ИЛИ ЧАСТЕЙ СООРУЖЕНИЙ 2.111. При приемке законченных бетонных и железобетонных конструкций или частей сооружений следует проверять: соответствие конструкций рабочим чертежам; качество бетона по прочности, а в необходимых случаях по морозостойкости, водонепроницаемости и другим показателям, указанным в проекте; качество применяемых в конструкции материалов, полуфабрикатов и изделий. 2.112. Приемку законченных бетонных и железобетонных конструкций или частей сооружений следует оформлять в установленном порядке актом освидетельствования скрытых работ или актом на приемку ответ¬ственных конструкций. 2.113. Требования, предъявляемые к законченным бетонным и железо¬бетонным конструкциям или частям сооружений, приведены в табл. 11. Таблица 11 |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,620
|
Мне лень лазать в СНиП , но там это на 99,9% написано. По опыту аналогичных тем и случаев топикстартёры просто не читают СНиП.
Не надо догадываться, надо изучить СНиП. Вам нужен СНиП Несущие и ограждающие конструкции.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 10.07.2008
Калининград
Сообщений: 825
|
Цитата:
Принесли исполнительную съемку монолитных колонн 15 этажного здания с отклонениями превышающими случайный эксцентриситет по п. 4.2.6 СП 52-101-2003. Согласно СНиП 3.03.01-87 и схемам операционного контроля качества нормируется отклонение линий плоскостей. Не нашел где в нормах нормируется отклонение положения колонн в пространстве, например смещение колонны нижнего этажа на 16 мм по отношению к верхнему. Смущает что смещение превышает случайный эксцентриситет учтенный в расчете. При расчете по прочности бетонных и железобетонных элементов на действие сжимающей продольной силы следует учитывать случайный эксцентриситет a, принимаемый не менее:1/600 длины элемента или расстояния между его сечениями, закрепленными от смещения;1/30высоты сечения. В моем случае 2800*1/600=4,7 мм и 400/30=13,33 мм (500/33=16,7 мм). Господа спецы, прошу разъяснить.
__________________
набираюсь опыта:drinks: Последний раз редактировалось Tym, 02.07.2012 в 17:26. Причина: картинку добавил |
|||
|
||||
Регистрация: 06.12.2008
Сообщений: 408
|
Цитата:
Геодезист утверждает, что не меньше 20мм, но источник не указывает
__________________
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью |
|||
|
||||
Регистрация: 13.02.2012
Сообщений: 29
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 21.08.2010
Новосибирск
Сообщений: 3
|
Тоже такая проблема возникла...Получил исполнительную. Там смещение колонн от сетки координационных осей составляет до 50 мм. Похоже в СНИПе по ограждающим конструкциям действительно нет четкой нормы на отклонение колонн от осей для монолитных конструкций. Хочется использовать табл. 12 но скорее всего нельзя так как при монтаже сборного железобетона требования жестче. И пожалуй соглашусь с последним оратором: можно использовать пункт 4 табл. 11, так как смщение колонн монолитных влияет непосредственно на пролет вышележащих балок и перекрытий. Либо попрорбовать подогнать п.1 табл. 11 имея ввиду под формулировкой "вертикаль" -> "проектная вертикаль". Вот такие мыли(
|
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 262 | 24.02.2024 17:19 |
Требуется специалист для обследования аварийных конструкций и разработки проектных решений по их капитальному ремонту. Санкт-Петербург | rontiy | Поиск исполнителей | 1 | 12.10.2016 12:49 |
Нужны ли вертикальные связи по колоннам в металлическом каркасе, выполняемом без ограждающих конструкций?.. | Паша_88 | Металлические конструкции | 63 | 08.06.2016 12:17 |
Аттестация в Минрегионе по негосударственной экспертизе | Людмила Охр | Прочее. Архитектура и строительство | 350 | 14.02.2015 17:50 |
Канализационный лоток на плане полов или на плане фундаментов? | Виталька Паустовский | Основания и фундаменты | 3 | 09.12.2009 11:51 |