Большая мощность насыпного грунта
Регистрация: 20.02.2013
Сообщений: 4
|
||
Просмотров: 4054
|
|
||||
Регистрация: 20.02.2013
Сообщений: 4
|
Я настаиваю на сваях, а заказчик хочет плиту-это дешевле, дело еще в геологиях в первой пишут суглинок, во второй навоз. Второй геологии доверяю больше - делала организация более профессиональная. Площадка свободна от застройки с 1970г - центр города ранше был частный сектор. Сейчас вокруг застроено,а этот участок примерно 150 х 100м свободен.
|
|||
|
||||
конструктор, смею надеяться, что инженер Регистрация: 16.07.2009
Сообщений: 372
|
напряжения от здания "затухнут" на глубине где напряжения от веса здания составляют 0,2 от веса грунта - посчитайте мощность песчанной подушки... поговорите с ПОСовцами например более развернутых общих данных с описанием технологии уплотнения песка (слои-проливка и т.д.) покажите ОД заказчику с высотой подушки - думаю он сам решит после этого сваи делать
__________________
Зачем биться головой об стену, ведь биться головой об угол ГОРАЗДО эффективнее... |
|||
|
||||
Регистрация: 26.12.2012
Сообщений: 645
|
про навоз с соломой мощностью 5.5м - бред какой-то - откуда? что на этом месте было? склад навоза?
по навозу вопрос с агрессивностью к бетону, особенно в обводнении - т.е. сваи м.б. в обсадной, короче защита нужна - что про агрессивность пишут геологи? А сваи -это однозначно,связать монолитн. ростверком, ставить на суглинок-глину. поведение такой в прямом смысле дерьмовой толщи сложно предсказать -плита может дать крен |
|||
|
||||
КЖ, КМ Регистрация: 16.12.2010
Харьков, Украина
Сообщений: 298
|
Делай сваи и не морочь голову. Органические остатки 15-25% это очень круто, причем текучесть 0,9 - это болото + 4м перепад высот на участке. Сказал бы еще модуль деформаций 2-го слоя, для полноты картины, уровень подземных вод, агрессивность.
Замена грунта и плита будет намного дороже чем сваи. Тут есть нюанс, полы подвала нужно вешать на ростверки, иначе могут благополучно просесть. Сваи из бетона с добавками, для эксплуатации в агрессивных средах (кислотостойкие, щелочестойкие или др...) |
|||
|
||||
Регистрация: 20.02.2013
Сообщений: 4
|
Модуль деф 3МПА=300тс/м2. Про полы спс.
Для интереса про склад навоза я нашел информацию в инете : г. Симбирск (сейчас Ульяновск) - Озеро Маришка и овраг, где протекала речка, использовалась как канализационный сток жителями близлежащих домов, туда сваливали навоз и другие нечистоты. Постепенно озеро и река засорились и стали источниками инфекционных заболеваний. Симбирская городская Дума постановила засыпать озеро землёй, предварительно расчистив ключи, служащие истоком реки Симбирки. Речка Симбирка - „она представляет ничто иное, как огромный овраг; по дну его протекает небольшой зловонный ручей, вода котораго представляет густой раствор навоза и человеческих экскрементов. Овраг этот служит громадным резервуаром для свалки навоза почти со всего города и постоянным отхожим местом для жителей тех домов, дворы которых расположены по сторонам его. Этот овраг составляет одну из главных причин той огромной болезненности и смертности, которыми отличается Симбирск. Все проточныя воды с улиц, из бань и других промышленных заведенiй, посредством труб и открытых ручейков также отводятся в овраг. Таким образом овраг речки Симбирки служит вместилищем всяких нечистот; Участок находится как рас в том районе. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Задаваемые характеристики насыпного грунта | Dmitij | Основания и фундаменты | 40 | 04.06.2021 10:38 |
Расчет объема работ по обратной засыпке траншеи | snuki | Технология и организация строительства | 41 | 09.04.2018 16:01 |
Расчетное сопротивление насыпного грунта | Jonny17 | Основания и фундаменты | 11 | 27.09.2012 17:25 |
Большая арматура в в фунд. плите от давления грунта на подпорную стену | Xenser | Расчетные программы | 4 | 11.05.2010 20:34 |
Примерное определение характеристик насыпного грунта по его описанию | AlexGg | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 24.05.2008 08:35 |