Непрочитано 01.12.2014, 22:02 #1
Подбор трубы для колонны консольного крана
Trance4LifeR
 
Регистрация: 25.11.2014
Сообщений: 14

Есть обсадная труба, которая используется в бурении, диаметром 146 мм, со стенкой 10,7 мм. В нете нарыл, что изготавливают такие из стали марки 45 или 36Г2С. Хочу использовать ее в качестве колонны консольного крана грузоподьемностью до 2т, длинна вылета стрелы 3м, двутавр будет 24М. Но никак не могу найти допускаемое напряжение для этих сталей, чтобы рассчитать момент сопротивления трубы. Буду благодарен кто поделится информацией, формулой.

Последний раз редактировалось Trance4LifeR, 02.12.2014 в 11:30.
Просмотров: 4193
 
Непрочитано 02.12.2014, 08:51
#2
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114


235Мпа не хватает?
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2014, 09:09
#3
Dima888


 
Регистрация: 25.09.2009
Сообщений: 419


Цитата:
Сообщение от Trance4LifeR Посмотреть сообщение
двутавр будет 26Б1 или 30Б1.
Откройте паспорт тали Q=2т, посмотрите под какие пути (двутавр) она предназначена.
Dima888 вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2014, 09:30
#4
ronn


 
Регистрация: 15.04.2011
Сообщений: 421


Цитата:
Сообщение от Trance4LifeR Посмотреть сообщение
Хочу использовать ее в качестве колонны консольного крана
бро, это у тебя будет больше машиностроение чем строительство - нагрузки переменные. Бери по Анурьеву т.1, не ошибешься.
ronn вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.12.2014, 10:16
#5
Trance4LifeR


 
Регистрация: 25.11.2014
Сообщений: 14


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
235Мпа не хватает?
В каком смысле?
Trance4LifeR вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2014, 11:20
#6
Serge Krasnikov

Конструктор, инженер-механик на пенсии
 
Регистрация: 03.10.2003
Новосибирск
Сообщений: 6,953


Цитата:
Сообщение от Trance4LifeR Посмотреть сообщение
Есть обсадная труба, которая используется в бурении, диаметром 139,7 мм, со стенкой 10,5 мм. В нете нарыл, что изготавливают такие из стали марки 45 или 36Г2С. Хочу использовать ее в качестве колонны консольного крана грузоподьемностью до 2т, длинна вылета стрелы 3м, двутавр будет 26Б1 или 30Б1. Но никак не могу найти допускаемое напряжение для этих сталей, чтобы рассчитать момент сопротивления трубы. Буду благодарен кто поделится информацией, формулой.
Двутавр должен бытьэмовский, колонна из этой трубы по прогибу не должна пройти, да и по напряжению сомнительно
Serge Krasnikov вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.12.2014, 11:29
#7
Trance4LifeR


 
Регистрация: 25.11.2014
Сообщений: 14


Цитата:
Сообщение от Serge Krasnikov Посмотреть сообщение
Двутавр должен бытьэмовский, колонна из этой трубы по прогибу не должна пройти, да и по напряжению сомнительно
М -для подвесных путей ? Исправил - 24М. Немножко переигралось, труба будет 146х10,7 , как просчитать это все?
Trance4LifeR вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2014, 12:22
#8
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114


Цитата:
Сообщение от Trance4LifeR Посмотреть сообщение
В каком смысле?
расчетное сопротивление стали.
v.psk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.12.2014, 13:22
#9
Trance4LifeR


 
Регистрация: 25.11.2014
Сообщений: 14


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
расчетное сопротивление стали.
Это стали 45 ? А где это можно посмотреть, а то я не нашел
Trance4LifeR вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2014, 13:59
#10
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от Trance4LifeR Посмотреть сообщение
Есть обсадная труба, которая используется в бурении, диаметром 146 мм, со стенкой 10,7 мм. В нете нарыл, что изготавливают такие из стали марки 45 или 36Г2С. Хочу использовать ее в качестве колонны консольного крана грузоподьемностью до 2т, длинна вылета стрелы 3м, двутавр будет 24М. Но никак не могу найти допускаемое напряжение для этих сталей, чтобы рассчитать момент сопротивления трубы. Буду благодарен кто поделится информацией, формулой.
Цитата:
Сообщение от Trance4LifeR Посмотреть сообщение
Немножко переигралось, труба будет 146х10,7 , как просчитать это все?
Исходя из задаваемых вопросов, есть предположение, что посчитать это всё Вам будет не по силам. Наверняка расчет разовый и подобным в будущем Вы заниматься не будете. Поэтому проще будет заказать расчет и конструкторскую документацию на стороне. Если же нужно, во что бы то ни стало, посчитать самому изучайте литературу, которую ранее указал Serge Krasnikov (Дукельский "Справочник по кранам", Александров М.П, и др.)
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2014, 14:14
#11
Romeo_45


 
Регистрация: 19.10.2013
Курган
Сообщений: 2


ГОСТ 632-80, Таблица 7. Механические свойства труб.
Romeo_45 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.12.2014, 15:06
#12
Trance4LifeR


 
Регистрация: 25.11.2014
Сообщений: 14


Цитата:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Исходя из задаваемых вопросов, есть предположение, что посчитать это всё Вам будет не по силам. Наверняка расчет разовый и подобным в будущем Вы заниматься не будете. Поэтому проще будет заказать расчет и конструкторскую документацию на стороне. Если же нужно, во что бы то ни стало, посчитать самому изучайте литературу, которую ранее указал Serge Krasnikov (Дукельский "Справочник по кранам", Александров М.П, и др.)
Спасибо, но исходя из моих вопросов можно прийти к выводу, что вчитываться в книги, особо времени не хватит, тем более, что каждый предлагает своего автора и для того, чтобы понять и разобраться, нужно не один день потратить на это. И я тогда не понимаю смысла в форумах, если тут нельзя ничего спросить? Зачем он тогда нужен?

И я так и не нашел в этих справочниках ничего о стали 36Г2С

Последний раз редактировалось Trance4LifeR, 02.12.2014 в 15:23.
Trance4LifeR вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2014, 15:57
#13
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от Trance4LifeR Посмотреть сообщение
Спасибо, но исходя из моих вопросов можно прийти к выводу, что вчитываться в книги, особо времени не хватит, тем более, что каждый предлагает своего автора и для того, чтобы понять и разобраться, нужно не один день потратить на это. И я тогда не понимаю смысла в форумах, если тут нельзя ничего спросить? Зачем он тогда нужен?
Спросить конечно можно, но предполагается, что спрашивающий обладает хотя бы базовыми знаниями в объеме программы технического ВУЗа. Чтобы "понять и разобраться" у людей уходят годы после окончания учебы. Может для Вашей конструкции и не требуется высокой квалификации, но уверенное знание сопромата обязательно.
Цитата:
Сообщение от Trance4LifeR Посмотреть сообщение
И я так и не нашел в этих справочниках ничего о стали 36Г2С
Вероятно потому, что сталь 36Г2С не используется при проектировании металлоконструкции ПТМ.
ZVV вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.12.2014, 18:14
#14
Trance4LifeR


 
Регистрация: 25.11.2014
Сообщений: 14


В справочнике Самохвалова нашел формулу на допускаемое напряжение σ_изг=0,6σ_в, в справочнике по сопротивлению материалов от Фесик σ = σ_в/к . Кому из них верить ?
Trance4LifeR вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2014, 06:41
#15
IgoryaN

Тельферы, кран-балки
 
Регистрация: 02.03.2007
Russia
Сообщений: 65


Для нехрупких материалов доп. напряжение считается исходя из предела текучести. А предел прочности используется при использовании хрупких материалов (чугун, например). Так, что лучше этими формулами в вашем случае не пользоваться.
Почитайте специализированную литературу (по кранам). Там много нюансов. Например, допускаемые напряжения и прогибы будут зависеть от режима работы крана...
IgoryaN вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2014, 08:20
#16
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114


СП 16.13330.2011
Предварительно Ry=235МПа
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2014, 08:25
#17
s7onoff


 
Сообщений: n/a


v.psk, ну это ж для конструкционных сталей. А там может быть всё, что угодно, в этом их бурении. Хотя тоже сомневаюсь, что меньше.
 
 
Непрочитано 03.12.2014, 08:25
#18
Serge Krasnikov

Конструктор, инженер-механик на пенсии
 
Регистрация: 03.10.2003
Новосибирск
Сообщений: 6,953


Цитата:
Сообщение от Trance4LifeR Посмотреть сообщение
Немножко переигралось, труба будет 146х10,7 , как просчитать это все?
Ну во первых: я тебе говорил просчитай прогиб, суммарный горизонтальный прогиб(от прогиба колонны и стрелы) не должен превышать 1/400.
Когда ты подберешь колонну по прогибы (я предполагаю) вопросы о напряжениях в колонне отпадут сами по себе, они не только будут проходить по строительным Rc (близким к напряжениям текучести), но и пройдут по машиностроительным допускаемым напряжениям

Sorri, подробнее не могу работой загружен
Serge Krasnikov вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Подбор трубы для колонны консольного крана

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
база колонны из трубы Oleg21 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 8 05.06.2017 12:10
Расчет базы колонны (стойки) из стальной трубы круглого сечения Мауэрлат Металлические конструкции 29 16.07.2012 10:56