Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Вопрос по устройству монолитной перегородки

Вопрос по устройству монолитной перегородки

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 31.01.2011, 15:39 #1
Вопрос по устройству монолитной перегородки
Наталья Кл.
 
Регистрация: 22.07.2010
Сообщений: 14

Уважаемые специалисты!

Пожалуйста, подскажите. Нужно установить монолитную перегородку длиной 5м, высотой 3,7м между двумя жб колоннами по их оси. Снизу перегородка отпирается на ростверк, сверху жб балка.
Сейсмичность района - 8 баллов.
Толщина перегородки 100мм, перегородка внутри здания, никаких нагрузок, кроме собственного веса не несет. Можно ли такую перегородку армировать одной сеткой Ф8мм с шагом стержней 200мм?

Между перегородкой и колоннами будет предусмотрен деф.зазор 20мм путем установки несъемной доски. Крепить перегородку к колоннам думаю так - арматурные стержени Ф12 загнутые по концам, крепятся к арматуре перегородки и колонны на сварке - через 300мм по высоте.

Нужно ли крепить перегородку к балке? и как?

В общем, можно ли так организовать эту перегородку? Будьте добры, подскажите, буду очень вам благодарна.
Просмотров: 2309
 
Непрочитано 31.01.2011, 16:44
#2
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,086


если нагрузок нет, можно и вообще не армировать. Правда пробетонится ли вертикальная перегородка толщиной 100 мм? Чем кирпич не устроил?
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 31.01.2011, 16:49
#3
volksv

трудящийся
 
Регистрация: 10.03.2009
Москва
Сообщений: 256


Цитата:
Можно ли такую перегородку армировать одной сеткой Ф8мм с шагом стержней 200мм?
Можно. Для перегородки больше не надо.
Цитата:
Нужно ли крепить перегородку к балке? и как?
Нет не нужно. Просто доведите до балки и все. Достаточно креплений к колоннам
volksv вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.01.2011, 16:56
#4
Наталья Кл.


 
Регистрация: 22.07.2010
Сообщений: 14


Большое спасибо за ответы!

Кирпич не устроил подрядчика, т.к. он уже завез материалы на площадку.
И кстати подрядчик спорит со мной, что не нужно делать деф.зазор, и крепить к колонне хочет прямо приварив выпуски сетки перегородки к арматуре колонны.
Вот хочу выдать ему чертеж с указанием по производству работ, чтобы не самовольничал.
Наталья Кл. вне форума  
 
Непрочитано 31.01.2011, 17:01
#5
volksv

трудящийся
 
Регистрация: 10.03.2009
Москва
Сообщений: 256


Цитата:
И кстати подрядчик спорит со мной, что не нужно делать деф.зазор, и крепить к колонне хочет прямо приварив выпуски сетки перегородки к арматуре колонны.
Боитесь что трещины пойдут когда каркас от горизонтальных нагрузок будет гулять?
volksv вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.01.2011, 17:14
#6
Наталья Кл.


 
Регистрация: 22.07.2010
Сообщений: 14


volksv, сейсмику же учитывать надо?

В общем, мне нужно начертить, как правильно!
Наталья Кл. вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Вопрос по устройству монолитной перегородки

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Вопрос о расчете треугольной фермы Wiaczeslaw Конструкции зданий и сооружений 5 01.05.2010 21:25
Вопрос по нормативам и техрешению к уважаемым ОВшникам tanger Инженерные сети 4 01.02.2010 13:24
Вопрос по расчету перегородки. Suom Конструкции зданий и сооружений 6 28.01.2010 15:10
Крепление раковины - вопрос к строителям Pilot Прочее. Архитектура и строительство 21 06.12.2004 10:35