Непрочитано 19.06.2016, 12:06 #1
Расчет прогиба деревянной балки
pavel.v
 
Россия
Регистрация: 20.12.2013
Сообщений: 13

Подскажите по расчету деревянной балки по 2 пред.сост.
Пролет 8,4 м, нагрузка распределенная 6,4 кН/м. Макс. момент М=72кНм
По расчету момент сопротивления должен быть более 0,0035 м3. Подбираю балку 0,25х0,3(h) с w=0,0375.

Рассчитываю прогиб по сп 64, формула 55. Допустимый прогиб 4,2 см.
f=f0/k[l+c(h/l)^2],где l - пролет, h -высота сечения, к и с - коэфиц. по табл Е3 Сп 64. к=1
Нахожу прогиб f0 без учета деформаций сдвига =5/384*(М*l^2)/EJ, получается 1см.

А дальше ерунда какая-то. По таблице ищу кэффициент с, он равен 15,4+3,8b, сечение постоянно получается b=1, тогда с=19,2.
Тогда максимальный прогиб выходит 11 см. Возможно я не правильно определяю коэффициенты b и с.
Не понимаю почему прогиб с учетом деформаций получается в 10 раз больше. Так и должно быть? Или я где-то ошибаюсь.

По 2 группе пред.сост. проходит только балка с сечением 0,3х0,4м. Но это уже по моему перебор слегка. Такие даже не делают наверное.

P.S. сейчас стоит балка 0,22х0,22 м, которая даже по f0 не проходит. И рассчитывалась она скорее всего тоже только на f0
Просмотров: 7550
 
Непрочитано 19.06.2016, 12:31
#2
BoogeyMan

Архитектор
 
Регистрация: 13.09.2008
Екатеринбург
Сообщений: 1,230


>>Пролет 8,4 м
пиломатериал идет до 6п.м.
более 6м уже клееная древесина или LVL

>>Тогда максимальный прогиб выходит 11 см
нормальный прогиб для 8,5м

>>проходит только балка с сечением 0,3х0,4м. Но это уже по моему перебор слегка. Такие даже не делают наверное.
обычно закладываю LVL-брус подходящего сечения
но как то заказывал клееный брус 200х600мм вот здесь http://www.arhtehnoplus.ru/brus.html
на таком производстве где делают CLT-панели можно делать и балки высотой сечения 1,0м

LVL можно подбирать в программке ULTRALAM1.5 http://www.russianbuildproject.ru/lo....4DWTIWmD.dpbs
но лучше поискать актуальную версию на http://www.ultralam.ru
__________________
BIM for SIPs construction

Последний раз редактировалось BoogeyMan, 19.06.2016 в 12:42.
BoogeyMan вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.06.2016, 12:35
#3
pavel.v


 
Регистрация: 20.12.2013
Россия
Сообщений: 13


Все верно, lvl и расчитывается. Просто уж очень большие сечения получаются. Возможно будет лучше положить швеллеры.
Да и сейчас ведь лежат обычные брусья 0,22х0,22.

Т.е. расчет верный и прогиб 10 см нормальный для сечения 0,25х0,30?
pavel.v вне форума  
 
Непрочитано 19.06.2016, 12:40
#4
BoogeyMan

Архитектор
 
Регистрация: 13.09.2008
Екатеринбург
Сообщений: 1,230


Цитата:
Сообщение от pavel.v Посмотреть сообщение
Просто уж очень большие сечения получаются. Возможно будет лучше положить швеллеры
ну это уже Конструктору с Заказчиком решать как выгоднее, оптимальнее
какой будет номер швеллера и его вес на пролете 8,5м...
__________________
BIM for SIPs construction
BoogeyMan вне форума  
 
Непрочитано 19.06.2016, 12:49
#5
lexabelic

ДМЗ
 
Регистрация: 29.09.2011
Донецк
Сообщений: 820


Если с=19,2 и k=1, то
c(h/l)^2=19,2(0,3/8,4)^2=0,025;
[1+c(h/l)^2]=1,025;
f=1,025 f0

Неправильно считали.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от pavel.v Посмотреть сообщение
f=f0/k[l+c(h/l)^2
Это не l, это 1. В СП - опечатка, смотрите аналогичную формулу в советском СНиП II-25-80. Качество современного нормотворства ужасающее.

----- добавлено через ~7 мин. -----
Цитата:
Сообщение от BoogeyMan Посмотреть сообщение
LVL можно подбирать в программке
Offtop: Никогда ничего не подбирайте программками. Подбирайте ручками)))

Последний раз редактировалось lexabelic, 19.06.2016 в 13:11.
lexabelic вне форума  
 
Непрочитано 19.06.2016, 13:37
#6
Mistake

Личинка проектировщика
 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 990


Обратите внимание на Е-модуль упругости. Насколько помню для лвл он больше чем для обычной древесины.
__________________
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума  
 
Непрочитано 19.06.2016, 14:12
#7
BoogeyMan

Архитектор
 
Регистрация: 13.09.2008
Екатеринбург
Сообщений: 1,230


Цитата:
Сообщение от lexabelic Посмотреть сообщение
Никогда ничего не подбирайте программками. Подбирайте ручками)))
я же архитектор, подбираю на глаз
перепроверяю уже с конструкторами
__________________
BIM for SIPs construction
BoogeyMan вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.06.2016, 14:25
#8
pavel.v


 
Регистрация: 20.12.2013
Россия
Сообщений: 13


Цитата:
Сообщение от lexabelic Посмотреть сообщение
Это не l, это 1. В СП - опечатка, смотрите аналогичную формулу в советском СНиП
Если это и в самом деле единица, то тогда все более менее понятно.
Сейчас посмотрел разные снипы и правда в одном L написана курсивом, а то, что не L обычным шрифтом. А если все курсивом или наоборот все ровным текстом, то отличить невозможно вообще!

Модуль упругости для простого дерева и lvl одинаковый, согласно СП. А вот Расчетное сопротивление разное
pavel.v вне форума  
 
Непрочитано 19.06.2016, 14:49
#9
Mistake

Личинка проектировщика
 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 990


Цитата:
Сообщение от pavel.v Посмотреть сообщение
Модуль упругости для простого дерева и lvl одинаковый, согласно СП. А вот Расчетное сопротивление разное
Если по СП смотреть - то да, а есть по СТО на Ультралам - то нет.
__________________
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума  
 
Непрочитано 16.08.2016, 10:55
#10
Полусолнце

Конструктор
 
Регистрация: 13.03.2012
ЮФО
Сообщений: 112
<phrase 1=


А никому не показалось странным, что при пролете 8.4 м и нагрузке 6.4 кН/м момент должен быть 56.44 кН*м а прогиб 21,25см? Посчитано для сечения 22х22см. Откуда момент 72 и прогиб 1 см?
__________________
С уважением PDF
Полусолнце вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Расчет прогиба деревянной балки

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Узел опирания деревянной балки Иван 80 Деревянные конструкции 19 04.08.2016 16:51
расчет прогиба балки Konstruktor74 Конструкции зданий и сооружений 17 08.09.2015 16:14
Расчет деревянной балки в "Декор" сравнение расчета клееной и не клееной древесины nfdv SCAD 25 22.03.2015 20:28
Расчет балки с учетом крутящего момента. Семенов Сергей Конструкции зданий и сооружений 6 25.02.2012 16:49
расчет деревянной балки усиленной металлическим листом Jane_0 Деревянные конструкции 44 10.06.2011 13:46