опирание на пояс жесткости
Регистрация: 24.08.2005
Сообщений: 340
|
||
Просмотров: 4090
|
|
||||
ПРОЕКТИРОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ Регистрация: 28.10.2005
Санкт-Петербург
Сообщений: 3
|
Пояс является жесткой конструкцией, т.к. рассчитывается отдельно от плиты и армируется соответственно, как пояс-балка. Не забудь про анкеровку арматуры плиты в пояс-балку. Прогиб системы -плита-пояс- берется суммарный - по серидинам рассчетных пролетов. :wink:
|
|||
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Цитата:
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 10.04.2004
Сообщений: 1,135
|
Rakshin
Это не пояс жесткости, а насколько я понял – скрытая балка. Вы совершенно верно обратили внимание на её, именно жесткостную характеристику, она незначительно превосходит в этом саму плиту. По этому, я считаю, пролет плиты по осям, как Вы и предложили. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 10.04.2004
Сообщений: 1,135
|
Rakshin
При одинаковом закреплении, такой скачёк в жесткости, процент армирования, дать никак не может, или у Вас там заложен прокат ? Но в любом случае --- даже при таком перепаде жесткости, длину, я считаю, следует брать до оси. Ведь жесткость скрытой балки, Вы считаете исходя из пролёта, а расчётная длина примыкающей перпендикулярно, плиты, исходит из состояния несущей скрытой балки из плоскости, при том на закручивание. |
|||
|
||||
Регистрация: 24.08.2005
Сообщений: 340
|
ну почему же: изгибная жесткость плиты, армированной 12-ой с шагом 200 почти в три раза меньше плиты, армированной 16-ой с шагом 100.
кручения нет, рассматриваем балку, на которую опираются плиты с обеих сторон с равными пролетами, а не крайнюю |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 10.04.2004
Сообщений: 1,135
|
Rakshin
На сколько мне помнится, процент армирования умнож. на соотношение модулей, это есть показатель различия между элементами ( при равных прочих условиях) по прогибу. Но то , что при увеличении этого показателя вот так напрямую , может увеличиться жесткость конструкции, в 2-3 раза совершенно не помню. Но если Вы проделали расчёт и получили такой результат, То, прошу пардону за неверное утверждение. Что касается примыкания к скрытой балке, то если сделать разрез по всей длине примыкания перпендикулярно к скрытой балке, то у нас будет многопролётная конструкция, на упруго - проседающих опорах( скрытых балках), где не возможно найти точку закрепления плиты. По этому считаю, что надо длину принимать в осях, уж не говоря о крайней опоре. |
|||
|
||||
Регистрация: 24.08.2005
Сообщений: 340
|
в принципе согласен, стараюсь так и считать 8)
но тогда такой вопрос: наши с вами рассуждения не регламентированы никакими нормами. значит ли это, что при доказательстве в какой-то конкретной ситуации "правильного" армирования плиты, я буду считать опорой грань пояса? |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 10.04.2004
Сообщений: 1,135
|
Rakshin
Нам не стоит ожидать каких бы то ни было дополнительных официальных регламентов, особенно по конструированию, наоборот, в документах регламенты всякие, всё больше сокращаются. Так что, только Ваши знания, опыт и желание анализировать теорию, смогут нам помочь. Например в данном случае если рассмотреть назначение длины плиты , то её длина в прямой зависимости от общей жесткости конструкции в которую она защемлена. По мне, так внутренняя балка, с повыщеным процентом армирования до определённой степени сокращает прогиб, но мало что, прибавляет к её общей жесткости. Балка будет просто продолжением плиты, за минусом сопротивления от разности прогибов. Вы же, чтоб уменьшить прогиб вставили в прогу, большую площадь арматуры, уменьшили прогиб и решили , что увеличили в разы жесткость балки. Так что, будем годить, пока не убедимся в истине. Спасибо, поболтали, привет. |
|||