Как определить знак напряжений (сжатие или растяжение) в основании пилона для анкеровки (перехлёста) арматуры.
Регистрация: 22.01.2012
Сообщений: 116
|
||
Просмотров: 2885
|
|
||||
Georg1, ммм.... думаю надо рассмотреть расчетное сочетание для данного сечения, определить эксцентриситет, а затем посмотреть выходит ли он за границы ядра сечения, если нет, сечение сжато, если да, то можете методами сопромата определить - какие стержни находятся в сжатой зоне, а какие в растянутой.
|
||||
|
||||
Регистрация: 22.01.2012
Сообщений: 116
|
Цитата:
|
|||
|
||||
например это...
|
||||
|
||||
Практический подход заключается в "запихивании" опорного сечения и РСУ в любую НДМ-прогу (частенько делается автоматом в МКЭ-прогах) и просмотром конкретных напряжений в стержнях арматуры, там и растяжение и сжатие и конкретные напряжения получите. И для анкеровки и для выбора нахлестки стержней и проч и проч...
__________________
От тех, кто знал откуда взялись Правила, остались только правила. |
||||
|
||||
Регистрация: 29.04.2016
летающий цирк Монти Пайтона
Сообщений: 245
|
вы ведь вряд ли расчет вручную делали. А раз так, то в самой же программе и можете посмотреть напряжения, составив соответствующую комбинацию. например в scad - информация об элементе -> напряжения в сечении
простите, не понял, странный вывод. Чтобы вся арматура была сжата, нужно чтобы все сечение было сжато, т.е. высота сжатой зоны = высоте сечения. В случае невыполнения неравенства разрушение просто пойдет по бетону
__________________
I'm trained for nothing |
|||
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712
|
В принятых нормами алгоритме расчета прямоугольная эпюра сжатия бетона может и не занимать всё сечение элемента, при сём вся арматура будет сжата.
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Определить класс арматуры по фото и попутные вопросы | BALUU | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 21.04.2014 18:19 |
как определить диаметр и шаг арматуры, если известны габариты, диаметр пустот и шаг пустот? | Elvin244 | Обследование зданий и сооружений | 7 | 22.05.2013 00:35 |
Помогите определить класс/тип/и т.п. вскрытой арматуры (фото арматуры прилагается) | Gserj | Обследование зданий и сооружений | 2 | 30.06.2011 08:28 |
Испытания стеклопластиковой арматуры на растяжение | Zedvik | Железобетонные конструкции | 2 | 28.06.2011 10:53 |
Как определить класс арматуры ж/б конструкций | Дмитрий_М | Железобетонные конструкции | 17 | 22.01.2009 10:43 |