23.01.2017, 09:25 | #1 | |
Расчетная нагрузка на основе раздела ТХ
Регистрация: 24.06.2011
Сообщений: 98
|
||
Просмотров: 7202
|
|
||||
Регистрация: 24.06.2011
Сообщений: 98
|
можно было сделать и так. но! дело в том что у меня корректировка проекта в экспертизе. потому что появились несколько помещений в строительной части.
у этих помещений общая установленная мощность всего 5 квт. копейки. новые ту получать не хочется, т.к. прошлые получены по расчетной мощности проекта до корректировки. мне бы как-то обосновать что новую мощность допускается не учитывать... технолог соответствующие примечания в своем разделе сделал. но как это с нормами вяжется?.. допускается ли такое? |
|||
|
||||
всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,693
|
Ну увеличьте установленную, а расчётную не трогайте, пусть она будет столько сколько по ТУ дали, Кс поменяйте, одним словом подгоните (если конечно реально не боитесь что не хватит, если с технологом всё ок). Норм-то на это нет, это как раз технолог и определяет в вашем случае.
|
|||
|
||||
Регистрация: 24.06.2011
Сообщений: 98
|
я не боюсь что не хватит. сделал примерно как вы сказали изначально "методом подгона". но у эксперта возник вопрос: "почему при увеличении площади здания расчетная нагрузка не увеличилась?"
поэтому сейчас требуется дать аргументированный ответ. |
|||
|
||||
Снова в деле Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,833
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 24.06.2011
Сообщений: 98
|
Сейчас поменяем на светодиоды, потом придется их ставить. Эксперты пошли такие что в заключении расписывают все до мелочей. Из минстроя потом заказчиков трясут что бы все по экспертизе было при сдаче объекта. Себя загонять в это не хочется.
Так это не задание технолога! Он прописал, по моей просьбе, что одновременная эксплуатация не допускается. Но при расчете нагрузки я имею право не учитывать или нет? Похоже на то что придется по ситуации действовать. Отпишусь что на основании раздела ТХ, а там примут ответ или не примут... |
|||
|
||||
Регистрация: 27.11.2016
Сообщений: 10
|
Добрый день, форумчане.
Прошу помощь специалистов! Имеем частный объект (дом, баня, теплица), отпущенно 15кВт. Собради нагрузки по эл оборудованию, итого установленная мощность 56,8кВт. Как мне получить реальную потребляемую мощность? Как понять хватит ли отпущенных 15кВт? Незамысловатое умножение на 0,5 загоняет меня в дефицит на еще 15шку ... Может есть способ более индивидуального перехода к расчетным нагрузкам... ТП от которой запитан объект загружена под завязку, там мне обещали что не увеличат мощность.... Последний раз редактировалось Nemirov48, 02.06.2017 в 17:28. |
|||
|
||||
ГИП Регистрация: 22.07.2014
Сообщений: 2,116
|
Берите по максимальной мощности, которая будет максимально потребляться в максимально возможное время (например теплый пол и/или еще что-то). Это и будет верхней границей.
|
|||
|
||||
Регистрация: 27.11.2016
Сообщений: 10
|
Цитата:
В общем получилась у меня для лета 20,1 кВт и для зимы 20,4 кВт - это потребление в среднестатистических условиях (погода, количество жителей/гостей...) Например, в самые холодные/жаркие дни нагрузка будет подпрыгивать до ...24кВт. как то так наверно... Имею: автомат 40 А на учете, кабель не знаю какой приходит... как то надо эту инфу упорядочить, не хватаем мне проф знаний и опыта... что мне делать: - отказаться от установки какого либо оборудования, - тащить отдельный ввод напрямую от энергосбытовой компании (мимо ТП коттеджного поселка), - добиться/оплатить реконструкцию ТП коттеджного поселка... - забить и не париться.... |
|||
|
||||
Регистрация: 31.10.2010
Сообщений: 351
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 27.11.2016
Сообщений: 10
|
....даже умножая 0,25 я не укладываюсь отпущенную мощность...ну ладно, иду далее
Почитал про РПН, спасибо, вроде все понятно. Попробовал распределить на группы приоритета, и что получил.... 1. Приоритетная группа: - котельное оборудование - освещение - холодильник и морозильная камера - вентиляция (зима), кондеры (лето) Итого: 26А - зима, 45А - лето. Вводной автомат на 40А дак это выходит, что у меня при любом включении чайника плюсом к приоритетной группе этот чайник сразу будет отключен.....??? В приоритетную группу тут даже не включены ни варочная панель, ни духовка ни розетки.... это все только по жилому дому, там еще баня и пр. ландшафтные дела. может нагрузки у меня не правильно собраны? приложил расчет нагрузок и все эти "поиски правды" свои.... |
|||
|
||||
Регистрация: 27.11.2016
Сообщений: 10
|
Цитата:
Дак вводной автомат на 40 А.... не 120 ли ампер я могу потянуть?? или я че то не правильно понимаю... Отпущенная мощность 15 кВт, ...если временами буду потреблять более...кВт которые у меня получились для "пиковых" нагрузок в морозы или вдруг понаедет гостей все включат... например те же 24 кВт (более 10 А) получится .. что будет...?? прошу прощения конечно.... но я не электрик не разу если у меня получится остаться на предоставленных поселком мощностях и кабеле, то в резерв ДЭС планирую поставить. а при отключении газа - че нить придумаем, баллоны врядле у нас будут. |
|||
|
||||
Регистрация: 27.11.2016
Сообщений: 10
|
Цитата:
если такой газоренератор подключается к газопроводу то там и проект, нормы, требования и пр пр... проблематично наверно это все. электрики у меня есть, тока вот сложилось впечатление что они не озадачились поисками варианта решения проблемы, у них одно решение: "давай еще 15 кВт...", потому и вникаю , да и интересно самому понять ----- добавлено через ~11 мин. ----- Цитата:
автомат перед учетом на 40А стоит, тоесть по каждой фазе можно пустить ток 40А, верно? от куда или куда авт на 25А ?? |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Ищу пример раздела ТХ для кафе (фуд-корта), фитнесс-зала и детского центра | Rise86 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 24.06.2015 12:38 |
Нагрузка временная подвижная на шпунт | Sam | Основания и фундаменты | 13 | 07.02.2014 18:15 |
Нагрузка от стены на плиту перекрытия. Как задать? (lira 9.6) | nfdv | Лира / Лира-САПР | 7 | 06.11.2013 14:22 |
Допустимая нагрузка на перекрытия (аквариумы, джукузи, стяжк | hr5001c | Разное | 20 | 23.07.2007 16:37 |