29.06.2017, 18:41 | #1 | |
Как быстро и правильно выбрать колонны для расчёта на продавливание (scad 11.5/21.1)?
Москва
Регистрация: 22.06.2016
Сообщений: 117
|
||
Просмотров: 4968
|
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Создать новую модель на основе фрагмента от схемы: группа узлов - узлы стыка колонн и плит, группа КЭ - КЭ плиты. Накопировать в сохранённой модели пеньки (один конец пенька закрепить) на узлы и проанализировать РСУ в пеньках с помощью иксель или построцессоров скада.
|
|||
|
||||
Я думал, все программы выбирают самые опасные сочетания для продавливания на автомате. Старк, Лира-сапр это делают.
|
||||
|
||||
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215
|
Ну или так.
|
|||
|
||||
читаю книги Регистрация: 10.04.2006
Москва
Сообщений: 588
|
В 21 версии появился специальный режим на вкладке "Железобетон" для расчета на продавливание. Если посмотреть новостную ленту изменений, то эта функция доступна только с апреля 2016 года.
Для 11-й версии - такого специфического расчета напрямую нет. Остальные варианты - только через ручной просмотр напряжений в элементах. |
|||
|
||||
читаю книги Регистрация: 10.04.2006
Москва
Сообщений: 588
|
Реализован только случай, когда плита продавливается колонной. Случай продавливания горизонтальной плиты вертикальной стеной не реализован.
Само же продавливание вроде бы работает, когда колонны расположены далеко друг от друга (призмы продавливания не пересекаются). И вполне доволен результатом остался. Учтены даже поправки к СП, вызванные неточностью самого СП Железобетонные конструкции (http://scadsoft.com/problems) Как-то разбирал пример опоры моста, там колонны рядышком,т.е. призмы продавливания накладывались, и получался слегка неразумный результат. https://www.youtube.com/watch?v=7YicNpJmnSE Последний раз редактировалось DENver_M7, 30.06.2017 в 10:39. |
|||
|
||||
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215
|
А может проще по полям Q в перекрытиях?
Не знаю, всегда оценивал в первую очередь по нормальной силе в колоннах, затем по моментам. Все равно надо рассмотреть угловую, рядовую крайнюю, центральную колонны, как правило проблем с определением какая самая опасная в плане продавливания не было, анализ занимал не более 10 минут. |
|||
|
||||
enGINeer Регистрация: 04.09.2014
Puerto-Rico
Сообщений: 696
|
Только рассматриваются не все случаи. Например, нельзя сформировать сочетания для расчета на продавливание в случае с фундаментной плитой (учет отпора грунта)
__________________
Everybody Lies |
|||
|
||||
|
||||
|
||||
enGINeer Регистрация: 04.09.2014
Puerto-Rico
Сообщений: 696
|
В Старке рассмотрены все случаи расположения элементов при продавливании (как в отчете НИИЖБа), в т.ч. в углах и торцах стен?
В лире точно нет(( Offtop: Интересно, а в Старке учитываются требования п.8.1.46: "При действии момента Мloc в месте приложения сосредоточенной нагрузки половину этого момента учитывают при расчете на продавливание, а другую половину – при расчете по нормальным сечениям по ширине сечения, включающей ширину площадки передачи нагрузки и высоту сечения плоского элемента по обе стороны от площадки передачи нагрузки"
__________________
Everybody Lies |
|||
|
||||
Цитата:
Нормальные сечения плиты всегда считаются на полный, а не половинчатый момент. Так что указание СП реализовано наполовину. Как у всех. В МКЭ сделать точно так, как записано в СП, не получится. |
||||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Scad Office 21.1 Арбат. Из-за чего разница в армировании между подбором арматуры колонны и экспертизой той же колонны? | РазвеЭтоПлита?? | SCAD | 13 | 14.02.2017 13:53 |
Не выводятся колонны при генерации проекта из ФОРУМ в SCAD | artifex | SCAD | 17 | 01.04.2016 13:57 |
Неполучается посчитать базу колонны в SCAD Comet | nokiapoole | SCAD | 3 | 08.11.2012 15:35 |
Разрезные и неразрезные стальные колонны пространственного каркаса в SCAD | dosik | SCAD | 15 | 15.09.2011 10:42 |
SCAD не проверяет сечение сквозной металлической колонны | PPK | SCAD | 7 | 08.10.2010 00:53 |