Здравствуйте участники форума! В частном доме после сильного ливня затопило подвал дома, к сожалению не выдержала труба канализации входящая в дом от колодца и под давлением воды подвале дома набралось около метра. Воду откачали, но после откачки воды в бассейне, сам бассейн наполнился по видимому грунтовыми водами, так как сам лайнер поднялся из за воды внутри него. Мы решили откачать воду (она за 2 недели ушла на четверть бассейна) и засыпать бассейн песком и забетонировать стяжкой что бы его вообще не было, т.к. он теперь служит как приемная яма для грунтовых вод. Правильное ли это будет решение и не будет ли после этого еще хуже (куда будет уходить вода?) ? Или нужно это как то делать по другому? Бассейн глубиной 2 метра находится в подвале. Так же грунтовыми водами после дождя стало топить весь подвальный этаж, воды набирается 10-15 см, поэтому решили сделать стяжку на уровень 10 см с уклоном и приямком с насосом для откачки в случай подтопления. Фото бассейна прилагаю.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: VRjQv-Obu8U.jpg
Просмотров: 173
Размер:	251.1 Кб
ID:	191327  

Просмотров: 3814
 
Непрочитано 22.07.2017, 20:57
#2
Profan


 
Регистрация: 25.12.2005
Москва
Сообщений: 13,627


А вы не можете сообщить местоположение вашего дома для уточнения геологии?
Profan вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2017, 21:24
#3
Регистр


 
Регистрация: 04.07.2009
Подмосковье
Сообщений: 1,516
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™


Все это можно спасти. Надо больше информации. Геология, уровень грунтовых вод, канализационный колодец (установка обратного клапана). Засыпать, замуровать проще простого.
__________________
Сам по себе
Регистр вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.07.2017, 21:47
#4
flanker73


 
Регистрация: 22.07.2017
Сообщений: 2


Может быть есть организация хорошая и проверенная или человек профессионал в этом деле к которому можно лично обратиться с этим вопросом и показать дом в г. Ульяновске?
flanker73 вне форума  
 
Непрочитано 23.07.2017, 09:07
#5
Регистр


 
Регистрация: 04.07.2009
Подмосковье
Сообщений: 1,516
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™


Есть ли чертежи проекта дома? Если есть, то высылайте, можно в личку. Постараюсь помочь.
__________________
Сам по себе
Регистр вне форума  
 
Непрочитано 23.07.2017, 13:27
| 1 #6
jtdesign

архитектор
 
Регистрация: 17.07.2009
Riga
Сообщений: 3,783
Отправить сообщение для jtdesign с помощью Skype™


Offtop: Проекта наверняка нет (максимум дизайн-проект), исполнительной документации тем более (про акты скрытых работ удивление что это такое гарантировано), геологию участка никто никогда не делал итд. Только и с обследования на месте (не только дома но и территории и квартала) начинать.
jtdesign вне форума  
 
Непрочитано 23.07.2017, 18:20
#7
Регистр


 
Регистрация: 04.07.2009
Подмосковье
Сообщений: 1,516
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от jtdesign Посмотреть сообщение
Offtop: Проекта наверняка нет (максимум дизайн-проект), исполнительной документации тем более (про акты скрытых работ удивление что это такое гарантировано), геологию участка никто никогда не делал итд. Только и с обследования на месте (не только дома но и территории и квартала) начинать.
Вы, скорее всего, правы, согласен. Сегодня профессией строителя владеют все - забил в стену гвоздь, хряснув молотком по пальцам, и уже знаток.
__________________
Сам по себе
Регистр вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Топит бассейн и подвал грунтовыми водами в частном доме

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Нужны выполнить проектирование Отопления, Водоснабжения, канализации и вентиляции в частном доме 320м2. ggbyte Поиск исполнителей 0 23.03.2017 11:41
Эвакуационный выход через кухню в частном доме mslinnik Пожарная безопасность 5 24.02.2015 08:26
Расчет площади помещений для бассейна в частном доме mak-e Архитектура 5 24.08.2013 13:35
Нужны ли проект и согласования для ливневой канализации в частном доме? Прынцесса Водоснабжение и водоотведение 4 13.06.2012 14:30