Как исправить ошибки, возникшие при разработке корыта разворотной площадки?
Истра
Регистрация: 28.04.2017
Сообщений: 267
|
||
Просмотров: 4084
|
|
||||
Регистрация: 20.09.2013
Нск - Кргск
Сообщений: 51
|
Под воздействием воды суглинок (ИГЭ 2) стал из полутвердого в текучепластичный, поэтому грунт стал продавливаться и "играть". Это характерно для пылеватых грунтов. Есть несколько способов решить данную проблему:
-выполнить выторфовку на глубину 0,7-1,0 м; - укрепление верхнего слоя грунта цементом или известью. Вяжущее заберет лишнюю влагу. - применение геосинтетики |
|||
|
||||
Регистрация: 28.04.2017
Истра
Сообщений: 267
|
Это произошло локально (в других местах площадка не продавливается колесам). Если я сформирую уклон, выбранным при рытье корыта грунтом (суглинком) , и подожду, то это место высохнет и я смогу выполнить устройство покрытия по проекту? Или ждать долго? Или суглинок не смогу уплотнить (а если расклинцевать)?
|
|||
|
||||
Цитата:
когда то был свидетелем как на таком участке чуть не утопили каток... сначала было нормально, а после 5-6 прохода грунт поплыл так, что вытаскивали бульдозером.
__________________
Не труд сделал из обезьяны человека, а лень и жажда халявы... |
||||
|
||||
Регистрация: 28.04.2017
Истра
Сообщений: 267
|
Если засыпать сухим суглинком, будут просадки дорожного полотна (не получится уплотнить такой объем без спец. техники) ?
А если засыпать выборку переувлажненного грунта +- 80 м3 песком, произойдет нарушение уклона дна корыта (будет нарушен подземный водосток/ по дну корыта)....и вновь образованный "песком заполненный котлован" превратится в "изолированное" (грунтами с меньшим водопоглощением) поглощающее поле, которое нужно будет дренировать??? Вообще не берусь предсказать, к чему это может привести ... ----- добавлено через ~4 мин. ----- Грунтовых вод "поблизости" нет... Последний раз редактировалось Gar_, 11.08.2017 в 11:30. |
|||
|
||||
Регистрация: 28.04.2017
Истра
Сообщений: 267
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 28.04.2017
Истра
Сообщений: 267
|
Долго думал и принял, похоже, неверное решение. Решил выбрать "играющую глину", дойдя по более твердого, суглинистого грунта, еще понизив отметку корыта (-25 см). Предполагал, что уберу водоупорный , пластичный глинистый грунт и замещу его на крупный песок. Тем самым обеспечу дополнительный дренаж дорожного полотна.
Но тут пошел дождь ...и корыто затопило, поставив под сомнения результаты всех моих измышлений: 1) Даже если я заполню это корыто песком, то под дорожным покрытием (мелкая гранитная крошка), если не делать дренаж засыпанной песком части, будет стоять вода? Иначе: получится дорога в выборке из грунтов с меньшей поглощающей способностью... 2) Или же нужно увеличить площадь "глубокой" части корыта, "доведя" его до общественной дороги (под всем гравийным покрытием- "по желтому контуру"), увеличив площадь и поглощающую способность песчаной подушки? Уклоны уже роли играть не будут, дно корыта можно делать "условно ровным"? 3) Или вернуть глинистый грунт обратно? Последний раз редактировалось Gar_, 28.08.2017 в 17:03. |
|||
|
||||
homo soveticus Регистрация: 05.09.2009
Сообщений: 1,885
|
Воду откачать, грунт на место вернуть с уплотнением и распланировать площадку.
----- добавлено через ~3 мин. ----- Экскаватором пусть небольшую дренажную канаву откопает, чтобы из лужи туда слить, лужу засыпать, а в дренажной канаве либо откачать, либо подождать, когда сама высохнет)) и засыпать.
__________________
Noblesse oblige |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Помогите исправить ошибки в ленточном ростверке Сапфир 2016 | LSP_8 | Другие CAD системы | 1 | 21.09.2017 21:08 |
Расчетная схема пешеходной площадки | r0manbow | SCAD | 2 | 02.03.2015 13:23 |