Непрочитано 17.03.2014, 23:14 #1
Как утеплить прямостенный ангар обшитый профлистом?
Tazar
 
Регистрация: 24.09.2009
Сообщений: 17

Как утеплить прямостенный ангар обшитый профлистом?
То есть, как закрепить утеплитель снаружи на профлисте и наружную обшивку (тоже профлист)
Есть ли какие то типовые решения в таком случае?
Просмотров: 6152
 
Непрочитано 17.03.2014, 23:58
1 | #2
LynxM


 
Регистрация: 17.08.2010
Kyiv
Сообщений: 688
<phrase 1= Отправить сообщение для LynxM с помощью Skype™


Как и у наборного сэндвича:
  1. пароизоляционная пленка;
  2. оцинкованный C или Z (или термопрофиль);
  3. утеплитель;
  4. термопрокладка на профиль;
  5. ветробарьер;
  6. наружный профнастил (или другой фасадный материал).
__________________
Лучше не обещать, чем обещать и не исполнять.
LynxM вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.03.2014, 07:33
#3
Tazar


 
Регистрация: 24.09.2009
Сообщений: 17


Спасибо за ответ.
С пирогом более менее понятно. Интересуют технические подробности.
по порядку:

1. Пароизоляционная пленка. На что её крепить к профлисту, чтобы не срывало ветром. Может есть альтернативное решение? Ведь сам профлист абсолютный паробарьер нужно только уплотнить стыки. Например той же термопрокладкой отогнув нахлесты (стыки только вертикальные). Или банально скотчем?
2. Оцинкованный C или Z (или термопрофиль). Этот вопрос меня интересует больше всего. Профиль крепится через профлист и из-за волны не будет плотно прилегать к ригелям фахверка. В связи с этим вопрос это стандартное решение? не будет ли смятия гребней?
3. Утеплитель мин. плита? или можно рулонный? и как он крепится?
4. Термопрокладка обязательна ли если применять термопрофиль? А если профиль обычный (не термо) то достаточно ли только термопрокладки для избежания мостиков холода?
5. Ветробарьер. как крепится?
Tazar вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2014, 11:40
1 | #4
LynxM


 
Регистрация: 17.08.2010
Kyiv
Сообщений: 688
<phrase 1= Отправить сообщение для LynxM с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Tazar Посмотреть сообщение
1. Пароизоляционная пленка. На что её крепить к профлисту, чтобы не срывало ветром. Может есть альтернативное решение? Ведь сам профлист абсолютный паробарьер нужно только уплотнить стыки. Например той же термопрокладкой отогнув нахлесты (стыки только вертикальные). Или банально скотчем?
Стыки пароизоляции обязательно надо проклеить битумной лентой (скотчем). Вот этой лентой монтажники часто приклеивают пленку к листу (в нескольких местах), а потом пленку прижимают прогоном (C или Z).
Уплотнение стыков не даст необходимого эффекта.
Цитата:
Сообщение от Tazar Посмотреть сообщение
2. Оцинкованный C или Z (или термопрофиль). Этот вопрос меня интересует больше всего. Профиль крепится через профлист и из-за волны не будет плотно прилегать к ригелям фахверка. В связи с этим вопрос это стандартное решение? не будет ли смятия гребней?
Профиль можно крепить не к ригелям, а только к профлисту. но крепить надо прогон (C или Z) в каждую волну профнастила. Надо обратить внимание на толщину утеплителя и высоту здания. Если высота большая, то соответственно нагрузка (вес самого прогона, утеплителя и внешнего профнастила) - может негативно повлиять на крепление прогона к профнатсилу (начнет прогон крутить и вырывать саморезы).
Цитата:
Сообщение от Tazar Посмотреть сообщение
3. Утеплитель мин. плита? или можно рулонный? и как он крепится?
Прогоны (C или Z) ставить с шагом, под ширину утеплителя. Утеплитель будет укладываться между прогонами и держать его будут прогоны. Усадки он большой не даст, так как не будет давить друг на друга.
Цитата:
Сообщение от Tazar Посмотреть сообщение
4. Термопрокладка обязательна ли если применять термопрофиль? А если профиль обычный (не термо) то достаточно ли только термопрокладки для избежания мостиков холода?
Если термопрофиль - то надо ли термопрокладку или нет, точно не знаю (я бы наклеил). Если профиль обычный - то термопрокладки зачастую достаточно (расчеты показывают, что справляется с поставленной задачей).
Цитата:
Сообщение от Tazar Посмотреть сообщение
5. Ветробарьер. как крепится?
Можно временно закрепить битумным скотчем и сразу закрывать внешним профнастилом. Монтаж зачастую ведется захваками.

Данное решение применял в 2008 году (жалоб за время эксплуатации не было). Высота здания (склада) - 6м в карнизе.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Наборной сэндвич_склад.png
Просмотров: 383
Размер:	28.8 Кб
ID:	124570  
__________________
Лучше не обещать, чем обещать и не исполнять.
LynxM вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.03.2014, 13:47
#5
Tazar


 
Регистрация: 24.09.2009
Сообщений: 17


Благодарю за советы.

----- добавлено через ~9 ч. -----
Кроме этого стало интересно, если бы изначально была бы выбрана стратегия поэтапного строительства (сначала холодный ангар, а через несколько лет утепленный), то какое решение было бы грамотней:
1. Тот вариант который описан выше.
2. Утепление изнутри. Попадалось такое решение, сначала обшивается снаружи, а затем утепляется изнутри и после обшивается тоже изнутри. При этом на ригели заранее должна быть приклеена термопрокладка, и получается что еще и ветро барьер?
3. Возможны ли другие варианты?

Так же интересны любые другие решения для послойной (полистовой) обшивки но не на базе кассетного сендвича, а на основе обычного профлиста. Просмотрел почти все книги с данного сайта в разделе металлоконструкции, и архитектура, которые имеют отношение к пром зданиям, как ни странно, но по легким ограждающим конструкциям очень скудная и весьма устаревшая информация или её нет вовсе, может не там ищу?
Tazar вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2014, 23:57
#6
LynxM


 
Регистрация: 17.08.2010
Kyiv
Сообщений: 688
<phrase 1= Отправить сообщение для LynxM с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Tazar Посмотреть сообщение
2. Утепление изнутри. Попадалось такое решение, сначала обшивается снаружи, а затем утепляется изнутри и после обшивается тоже изнутри. При этом на ригели заранее должна быть приклеена термопрокладка, и получается что еще и ветро барьер?
Да, термопрокладка и ветроизоляциооная пленка.
Цитата:
Сообщение от Tazar Посмотреть сообщение
3. Возможны ли другие варианты?
Демонтировать профнастил, наклеить термопрокладку и добавить ветробарьер, смонтировать профиль обратно + утеплитель и т.п..

Есть еще способы, но возникает проблема в креплении утеплителя (прогон Z ставить вертикально в волну профнастила, крепить прогон к несущему стеновому ригелю и внешний профнастил располагать горизонтально (или доп профиля, для вертикального монтажа).
__________________