Определение собственных колебаний в монолитном каркасе с помощь лиры
Регистрация: 18.04.2014
Сообщений: 6
|
||
Просмотров: 13556
|
|
||||
Цитата:
Такое иногда происходит при небольшом колличестве диафрагм (то есть в основном в зданиях только с колоннами) при динамических воздействиях (сейсмика либо пульсации) Эксперт в принципе правильно "прикопался..." (То есть как бы считается, что силовой каркас разработан Вами не рационально, и как бы недостаточно надежно, либо Вы действительно что то не так наколбасили при расчете и вводе исходных данных - (схемку проверте - может быть у Вас элементарно жесткости "слетели...")) Пытайтесь устранить появление кручения во второй форме (в третьей это допустимо) И еще - динамическую комфортность считали ? - сколько вышло ? (какое значение ?)
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ... Последний раз редактировалось viking1963, 19.04.2014 в 00:37. |
||||
|
||||
Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи Регистрация: 12.12.2012
Москва
Сообщений: 892
|
Как написали выше - нужен план. Вообще закручивание в первых двух формах связано с неравномерным расположением или смещением основного блока жесткости к одной из сторон/углу сооружения и/или сложной формой, протяженностью. Как следствие центр масс смещается относительно центра жесткости. Насколько помню первые две формы поступательные - это рекомендации, а не жесткое требование.
|
|||
|
||||
Документооборот и управление Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222
|
Интересный вопрос. В нормативных и даже "околонормативных" документах я не нашел чего-либо запрещающего крутильную в 1-й или 2-й форме. Т.е. есть конечно мнение, что это нехорошо, но чем именно нехорошо и настолько ли нехорошо что это надо запрещать я не нашел. Насколько я понимаю, если массы рассредоточены по узлам КЭ, а узлов в плане много (т.е. нет приведения к консольному стержню допустим), то конкретный узел с массой, (на который и прикладываются нагрузки от пульсации) вообще не знает, есть кручение в общей схеме или нет - он имеет свое смещение по формам. И это смещение вовсе не крутильное.
|
|||
|
||||
realdoc,
Доброго времени суток, Я нашел рекомедации в ISO 48666: 1990/1: 1994 А где Вы смотрели подобное ? - В каких нормативных документах еще есть эти рекомендации ? - Статистическая информация приведена в ISO 48666: 1990/1: 1994. Обработка результатов натурных испытаний по трем низшим формам собственных колебаний и параметра высоты Н (м) для удовлетворительных по качеству и комфорту 163 зарубежных зданий показала рекомендуемые частоты для прямоугольных в плане зданий: для изгибно-поступательных колебаний основного тона в более «гибком направлении» 46/Н (Гц), в более «жестком направлении» 58/Н (Гц), только после них располагается вращательная в плане (крутильная) форма основного тона, частота, которой – (72-77)/Н (Гц). Приведенные в ISO оценки - точнее для зданий, близких в плане к прямоугольным формам и имеющих симметрию относительно горизонтальных осей. Все это рекомендации по "динамическому конструированию расчетной модели здания", которые позволяют выполнить силовой каркас здания наиболее рационально и надежно.
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ... |
||||
|
||||
Регистрация: 18.04.2014
Сообщений: 6
|
Прикладываю план
----- добавлено через ~5 мин. ----- Делал модальный анализ для других расчетных схем выполненных, вроде опытными конструкторами. Так же получается кручение, но уже на первой форме колебаний. Может я делаю что то не правильно в лире? |
|||
|
||||
По плану = стен куча...не должно бы здание крутить...
Стен достаточно... А какой район климатический ? - в каком городе то объект ? Сейсмика есть ?
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ... |
||||
|
||||
Документооборот и управление Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222
|
Цитата:
Я думаю что здесь часто причину путают со следствием. Когда-то имелось ввиду, что высотные здания желательно проектировать конструктивно симметричными относительно центра тяжести. Критерием этого служит то, что две первых формы будут поступательными. Т.е. для того чтобы понять, является ли здание конструктивно симметричным можно было сделать такой расчет, а не сама по себе так страшна крутильная форма по первым двум частотам. Более того, думаю что так как сейчас расчетные схемы ушли далеко от консольно защемленного стержня (где естественно кручение отбрасывалось) бояться этой формы нечего - ничем не хуже других если правильно учтена. |
|||
|
||||
расчеты МКЭ и CFD. ктн Регистрация: 11.05.2005
Подмосковье
Сообщений: 2,170
|
нюанс в том, что правильно учесть крутильный тон сложно. методика не проработана. воздействие на человека и конструкцию самое неприятное.
ни в одном нормально спроектированном здании тон первый не может быть крутильным. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Период собственных колебаний | Ольга Т | Конструкции зданий и сооружений | 34 | 29.05.2015 19:52 |
Определение остаточного ресурса сооружения через измерение частоты собственных колебаний | rybin74 | Обследование зданий и сооружений | 67 | 28.03.2012 11:00 |