Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Определение собственных колебаний в монолитном каркасе с помощь лиры

Определение собственных колебаний в монолитном каркасе с помощь лиры

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 18.04.2014, 21:43 #1
Определение собственных колебаний в монолитном каркасе с помощь лиры
keen2003
 
Регистрация: 18.04.2014
Сообщений: 6

Нужна помощь!
Собран каркас 18 этажного жилого дома с подземной парковкой.
Эксперт просит показать три формы собственных колебаний.
В лире вроде получилось выполнить модальный анализ, который показал что 1 форма поступательная, 2 форма крутильная ( кручение возникает прямо по середине) , 3 форма поступательная.
Внимание вопрос.
Возможно ли кручение во второй форме?
Может я не правильно выполняют расчет на собственные колебания?
Просьба если не трудно по шагам описать как правильно выполнить расчет в пк лира.
З.Ы форма здания симметрична по отношению к сторонам.
Просмотров: 13556
 
Непрочитано 18.04.2014, 22:10
#2
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от keen2003 Посмотреть сообщение
Возможно ли кручение во второй форме?
смотря как запроектировать здание) Возможно)
 
 
Непрочитано 18.04.2014, 23:17
#3
Stanum

Dr
 
Регистрация: 16.10.2011
Днепропетровск
Сообщений: 1,020
<phrase 1=


keen2003, могу ошибаться, но если здание идеально симметрично, то первая и вторая формы совпадут, и Лира одну из них вам просто не покажет, но такой идеальной симметрии почти не встретить.
Stanum вне форума  
 
Непрочитано 18.04.2014, 23:40
#4
ibragimr


 
Регистрация: 11.11.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 163


Вот если бы еще планчик здания приложить...
__________________
С уважением, Ibragim:drinks:
ibragimr вне форума  
 
Непрочитано 18.04.2014, 23:57
#5
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Stanum, если центрально-симметрично, то да, будут одинаковые колебания в двух перпендикулярных плоскостях. А если симметрично относительно какой-нибудь плоскости - то вряд ли.
 
 
Непрочитано 19.04.2014, 00:00
#6
Stanum

Dr
 
Регистрация: 16.10.2011
Днепропетровск
Сообщений: 1,020
<phrase 1=


Arikaikai, я это и имел ввиду, даже если вентиляционные отверстия не симметричны (2 оси симметрии) уже разные будут колебания.
Stanum вне форума  
 
Непрочитано 19.04.2014, 00:30
#7
viking1963

Расчеты конструкций (SCAD 11.5; Мономах 4.5; STARK ES); Техническое Обследование Зданий и Сооружений
 
Регистрация: 20.03.2009
до VIII-2009-жил в Золотой Орде (Северное Джайляу, Улус Джучи),с VIII-2009 переехал в Россию (СЗФО)
Сообщений: 2,081
Отправить сообщение для viking1963 с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от keen2003 Посмотреть сообщение
Собран каркас 18 этажного жилого дома с подземной парковкой.
Эксперт просит показать три формы собственных колебаний.
В лире вроде получилось выполнить модальный анализ, который показал что 1 форма поступательная, 2 форма крутильная ( кручение возникает прямо по середине) , 3 форма поступательная.
Внимание вопрос.
Возможно ли кручение во второй форме?
Может я не правильно выполняют расчет на собственные колебания?
Во второй форме кручение возможно, и возникает иногда - возможная причина - при недостатке диафрагм в здании (недостаточно общей жесткости здания)
Такое иногда происходит при небольшом колличестве диафрагм (то есть в основном в зданиях только с колоннами) при динамических воздействиях (сейсмика либо пульсации)
Эксперт в принципе правильно "прикопался..."
(То есть как бы считается, что силовой каркас разработан Вами не рационально, и как бы недостаточно надежно, либо Вы действительно что то не так наколбасили при расчете и вводе исходных данных - (схемку проверте - может быть у Вас элементарно жесткости "слетели..."))
Пытайтесь устранить появление кручения во второй форме (в третьей это допустимо)
И еще - динамическую комфортность считали ? - сколько вышло ? (какое значение ?)
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ...

Последний раз редактировалось viking1963, 19.04.2014 в 00:37.
viking1963 вне форума  
 
Непрочитано 19.04.2014, 00:54
#8
frostyfrost

Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи
 
Регистрация: 12.12.2012
Москва
Сообщений: 892


Цитата:
Сообщение от viking1963 Посмотреть сообщение
Такое иногда происходит при небольшом количестве диафрагм (то есть в основном в зданиях только с колоннами) при динамических воздействиях (сейсмика либо пульсации)
Как написали выше - нужен план. Вообще закручивание в первых двух формах связано с неравномерным расположением или смещением основного блока жесткости к одной из сторон/углу сооружения и/или сложной формой, протяженностью. Как следствие центр масс смещается относительно центра жесткости. Насколько помню первые две формы поступательные - это рекомендации, а не жесткое требование.
frostyfrost вне форума  
 
Непрочитано 19.04.2014, 00:55
#9
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


У меня, по-моему, вторая всегда крутильная получается..
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 19.04.2014, 10:03
#10
realdoc

Документооборот и управление
 
Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222


Цитата:
Сообщение от viking1963 Посмотреть сообщение
Пытайтесь устранить появление кручения во второй форме (в третьей это допустимо)
Интересный вопрос. В нормативных и даже "околонормативных" документах я не нашел чего-либо запрещающего крутильную в 1-й или 2-й форме. Т.е. есть конечно мнение, что это нехорошо, но чем именно нехорошо и настолько ли нехорошо что это надо запрещать я не нашел. Насколько я понимаю, если массы рассредоточены по узлам КЭ, а узлов в плане много (т.е. нет приведения к консольному стержню допустим), то конкретный узел с массой, (на который и прикладываются нагрузки от пульсации) вообще не знает, есть кручение в общей схеме или нет - он имеет свое смещение по формам. И это смещение вовсе не крутильное.
realdoc вне форума  
 
Непрочитано 19.04.2014, 16:15
#11
viking1963

Расчеты конструкций (SCAD 11.5; Мономах 4.5; STARK ES); Техническое Обследование Зданий и Сооружений
 
Регистрация: 20.03.2009
до VIII-2009-жил в Золотой Орде (Северное Джайляу, Улус Джучи),с VIII-2009 переехал в Россию (СЗФО)
Сообщений: 2,081
Отправить сообщение для viking1963 с помощью Skype™


realdoc,
Доброго времени суток,

Я нашел рекомедации в ISO 48666: 1990/1: 1994
А где Вы смотрели подобное ? - В каких нормативных документах еще есть эти рекомендации ?
- Статистическая информация приведена в ISO 48666: 1990/1: 1994. Обработка результатов натурных испытаний по трем низшим формам собственных колебаний и параметра высоты Н (м) для удовлетворительных по качеству и комфорту 163 зарубежных зданий показала рекомендуемые частоты для прямоугольных в плане зданий: для изгибно-поступательных колебаний основного тона в более «гибком направлении» 46/Н (Гц), в более «жестком направлении» 58/Н (Гц), только после них располагается вращательная в плане (крутильная) форма основного тона, частота, которой – (72-77)/Н (Гц). Приведенные в ISO оценки - точнее для зданий, близких в плане к прямоугольным формам и имеющих симметрию относительно горизонтальных осей.
Все это рекомендации по "динамическому конструированию расчетной модели здания", которые позволяют выполнить силовой каркас здания наиболее рационально и надежно.
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ...
viking1963 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.04.2014, 21:14
#12
keen2003


 
Регистрация: 18.04.2014
Сообщений: 6


Прикладываю план

----- добавлено через ~5 мин. -----
Делал модальный анализ для других расчетных схем выполненных, вроде опытными конструкторами. Так же получается кручение, но уже на первой форме колебаний.
Может я делаю что то не правильно в лире?
Вложения
Тип файла: pdf КР стены.pdf (93.3 Кб, 536 просмотров)
keen2003 вне форума  
 
Непрочитано 19.04.2014, 23:53
#13
viking1963

Расчеты конструкций (SCAD 11.5; Мономах 4.5; STARK ES); Техническое Обследование Зданий и Сооружений
 
Регистрация: 20.03.2009
до VIII-2009-жил в Золотой Орде (Северное Джайляу, Улус Джучи),с VIII-2009 переехал в Россию (СЗФО)
Сообщений: 2,081
Отправить сообщение для viking1963 с помощью Skype™


По плану = стен куча...не должно бы здание крутить...
Стен достаточно...
А какой район климатический ? - в каком городе то объект ? Сейсмика есть ?
__________________
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ...
viking1963 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.04.2014, 00:10
#14
keen2003


 
Регистрация: 18.04.2014
Сообщений: 6


Средняя полоса. Сейсмика 6 баллов.
keen2003 вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2014, 00:34
#15
ibragimr


 
Регистрация: 11.11.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 163


В качестве предположения: может Вы получаете такой результат из-за особенностей моделирования основания??
__________________
С уважением, Ibragim:drinks:
ibragimr вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2014, 05:39
#16
realdoc

Документооборот и управление
 
Регистрация: 15.01.2014
Минск
Сообщений: 1,222


Цитата:
Сообщение от viking1963 Посмотреть сообщение
Я нашел рекомедации в ISO 48666: 1990/1: 1994
А где Вы смотрели подобное ? - В каких нормативных документах еще есть эти рекомендации ?
Я смотрел в СНиП 2.01.07-85* "Нагрузки и воздействия" и в монографии Савицкого. Видел статьи опять же со ссылками на иностранные рекомендации, но сами рекомендации не изучал - возможно это те данные, что привели Вы. Для моего вопроса тогда достаточно было выяснить запрещено или нет - здание уже было построено, Заказчику надо было что-то делать.
Я думаю что здесь часто причину путают со следствием. Когда-то имелось ввиду, что высотные здания желательно проектировать конструктивно симметричными относительно центра тяжести. Критерием этого служит то, что две первых формы будут поступательными. Т.е. для того чтобы понять, является ли здание конструктивно симметричным можно было сделать такой расчет, а не сама по себе так страшна крутильная форма по первым двум частотам. Более того, думаю что так как сейчас расчетные схемы ушли далеко от консольно защемленного стержня (где естественно кручение отбрасывалось) бояться этой формы нечего - ничем не хуже других если правильно учтена.
realdoc вне форума  
 
Непрочитано 20.04.2014, 07:34
2 | #17
СергейД

расчеты МКЭ и CFD. ктн
 
Регистрация: 11.05.2005
Подмосковье
Сообщений: 2,170


нюанс в том, что правильно учесть крутильный тон сложно. методика не проработана. воздействие на человека и конструкцию самое неприятное.
ни в одном нормально спроектированном здании тон первый не может быть крутильным.
СергейД вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.04.2014, 09:08
#18
keen2003


 
Регистрация: 18.04.2014
Сообщений: 6


Эксперт настаивает на переделке всей схемы расстановки колонн

----- добавлено через ~7 ч. -----

А чем чревато кручение во второй форме?

Последний раз редактировалось keen2003, 21.04.2014 в 08:50.
keen2003 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.04.2014, 11:41
#19
keen2003


 
Регистрация: 18.04.2014
Сообщений: 6


Внесли изменения в схему, колебания ушли. 1, 2 поступательные, 3 крутильная
Позже выложу измененную схему
(На основании проделанной работы родилась мини теория про колебания)
keen2003 вне форума  
 
Непрочитано 21.04.2014, 11:43
#20
s7onoff


 
Сообщений: n/a


keen2003, делитесь, какие изменения вносили и почему именно так) Или просто воткнули стенку, посмотрели, воткнули другую? Или вообще нахитрили жесткостями?)
 
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Определение собственных колебаний в монолитном каркасе с помощь лиры

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Период собственных колебаний Ольга Т Конструкции зданий и сооружений 34 29.05.2015 19:52
Определение остаточного ресурса сооружения через измерение частоты собственных колебаний rybin74 Обследование зданий и сооружений 67 28.03.2012 11:00
Определение первой частоты собственных колебаний ursula Конструкции зданий и сооружений 5 13.03.2012 14:32
Определение частоты собственных колебаний. VladL Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 12 07.05.2011 17:12
выбор системы для расчёта собственных колебаний Tyhig Конструкции зданий и сооружений 30 09.03.2011 18:24