17.06.2004, 21:03 | #1 | |
Поперечная арматура в стенах
конструктор
Москва
Регистрация: 14.12.2003
Сообщений: 112
|
||
Просмотров: 8817
|
|
||||
конструктор Регистрация: 10.04.2004
Сообщений: 1,135
|
шпильки и скобы-это фиксаторы обеспечивающие проектное положение рабочей арматуры. Шпильки при сварном варианте а скобы при вязанной арматуре (можно и при сварной,даже удобней не надо возиться со сваркой сеток приустановке, если не делается объемный каркас заранее)
Но Вы применили слово поперечная арматура это уже совсем другое дело. Что вам надо? |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.12.2003
Москва
Сообщений: 112
|
шпильки - зарапортовался,скобы в сильнонагруженной стене (близко к пределу нес.сп-ти),где они удерживают от возможного выпучивания вертик.стержни,и,в отдельных местах,выполняют функции поперечки.
Так вот непонятно,как часто стоит поставить и какой диам.принять ,чтобы они первую функцию выполняли? Напряжения в стержне я могу вычислить.А дальше? Или - только конструктивно?М.б. кто посоветует литературу? |
|||
|
||||
студент Регистрация: 09.04.2004
Прага
Сообщений: 12
|
два дня назад сдавал экзамен по бетонам, нам особо много про стены пока не рассказывали, но вот что есть подел ENV 1992 -1 -1
-не должно быть меньше 50% вертикальной арматуры - расстояние должно быть не больше чем 300 мм - диаметор не меньше 1/4 вертикальных знаю.. мало, но все же и вот попалась картинка [ATTACH]1088336791.jpg[/ATTACH] |
|||