16.07.2017, 12:51 | #1 | |
Применение стеклопластиковой арматуры совместно с металлической.
проектировщик
Калининград
Регистрация: 01.09.2011
Сообщений: 180
|
||
Просмотров: 16199
|
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
Предположу. Сталь просто перережет стеклопластик при сосредоточенных нагрузках.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113
|
Она же не рабочая, теоретически нужна только для фиксации проектного положения. Но стальная все же лучше будет выравнивать напряжения по длине. В теории вроде ничего не мешает, на практике со стальной все же немного надежней
|
|||
|
||||
проектировщик Регистрация: 01.09.2011
Калининград
Сообщений: 180
|
На данный момент речь только о котедже. Далее думалось бы применять этот метод для в более высотном строительстве.
+ ещё - три материала с разными температурными деформациями, но с другой стороны это ведь фундамент и темп перепады будут не критичны. Интересно, что на западе думают по этому поводу? |
|||
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,105
|
Не знаю что там со стеклопластиком, но материал "железобетон" возможен как раз потому, что коэф. темп. расширения у стали и у бетона очень даже похожи.
И, насколько я слышал, у стеклопластика тоже не слишком отличается. А что с ценой сейчас? Что дешевле при равной прочности? |
|||
|
||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434
|
Что дешевле при равной жесткости? - только так
----- добавлено через ~6 мин. ----- для фиксации рабочей на период заливки подойдет |
|||
|
||||
Регистрация: 13.03.2017
Сообщений: 9
|
В интернете полно различных статей про достоинства и недостатки композитной арматуры. В вашем случае можете совместно использовать оба вида арматуры, но вопрос для чего? Если у вас в планах использовать композит в высотках, то в каких именно?
Не забывайте что в композите модуль деформации ниже чем у обычной стальной арматуры, конструкции на изгиб работать будут с треском, к тому учтите пожаробезопасность в помещении, опять же арматура восприимчива к высоким температурам. Все-таки по мне логично и правильно использовать стальную. |
|||
|
||||
проектировщик Регистрация: 01.09.2011
Калининград
Сообщений: 180
|
Блин, вопрос задавал с уверенностью что она на порядок дешевле.
----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
|
|||
|
||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434
|
распространенное заблуждение коим пользуются жулики
цены указаны за разные единицы измерения, для пересчета требуется время (в т.ч. на перепроверку удивительных результатов) Если сравнивать равную жесткость (суммы произведений модуля упругости на площадь, при одинаковых диаметрах стержней из стали и АСК) то получится примерно следующее d4-d6 сталь дешевле в 6-10 раз d12 сталь дешевле в 4 раза 1d32 сталь равна стоимости 4d32 АСК Последний раз редактировалось olf_, 18.07.2017 в 07:33. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114
|
Сэкономить удастся на обрезках ( до д12 их крутят в бухты), на доставке ( можно свернуть и кинуть в багажник), наверное все. Но это не перекрывает разницы в цене, характеристиках ( модуль упругости ниже в 4 раза), огнестойкости ( около 2х раз), технологичности ( никакой сварки, все вяжется). У нее есть плюсы, но в конструкциях фундаментов экономии и рациональности в ее применении нет.
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 22.04.2009
Сообщений: 672
|
Цитата:
А в фундаментах как раз нет необходимости в обеспечении огнестойкости (они, как правило, защищены грунтом или стяжкой пола), сечение самого фундамента как правило большое и по прогибам они проходят с большим запасом (например фундаментные плиты, ленточные фундаменты). |
|||
|
||||
Регистрация: 11.11.2011
Сообщений: 270
|
Цитата:
товарищам производителям я думаю помог бы выпуск комплектов для натяжения на бетон а не спам коммерческой рекламы, непонятно только чем лучше стальных канатов - за исключением отдельных отраслей где другие ее свойства активно используются |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Длина заделки в ростверк выпусков арматуры сваи | Жека ЦПП | Основания и фундаменты | 37 | 01.07.2021 06:40 |
Вопрос по перепуску арматуры в колоннах | gunbin1985 | Железобетонные конструкции | 17 | 30.08.2018 10:00 |
Шаг горизонтальной арматуры в стене в зоне перепуска рабочей арматуры | Скрепер | Железобетонные конструкции | 5 | 07.06.2017 16:49 |
Сварное соединение арматуры колонн класса А500 диаметром 32 мм по СТО 02495307-001-2007 | Peter063 | Железобетонные конструкции | 6 | 20.06.2014 16:01 |
Применение стеклопластиковой арматуры | Sergentiy | Железобетонные конструкции | 33 | 10.08.2013 19:32 |