Как правильно задать нагрузку на стену подвала от обводненного грунта?
Конструктор
Владивосток
Регистрация: 24.07.2017
Сообщений: 13
|
||
Просмотров: 4166
|
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
|
|||
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,103
|
Цитата:
Нужно считать: гидростатическое давление + давление от гири во взвешанном состоянии. |
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 24.07.2017
Владивосток
Сообщений: 13
|
Вы имеете ввиду, таким образом. Не совсем понимаю как физически грунт плавая в воде, может еще оказывать давление на стенки, не могли бы Вы объяснить это, либо посоветовать литературу, почитать?
----- добавлено через ~5 мин. ----- На нижележащий слой грунта - БЕЗУСЛОВНО давление будет равно ГИДРОСТАТИЧЕСКОМУ ВОДЫ + ДАВЛЕНИЮ ГРУНТА ВО ВЗВЕШЕННОМ СОСТОЯНИИ. Но вот на стену подвала? Каким образом, он же плавает. Вот смотрите, если я лягу в ванную, то на ее днище и опоры, нагрузка увеличится на равную моему весу, а на ее стенки, будет равна гидростатическому давлению грунта. Или в бассейне плавают люди, давление на днище бассейна равно ГИДРОСТАТИЧЕСКОМУ ДАВЛЕНИЮ ВОДЫ, + ВЕСУ ЛЮДЕЙ ПЛАВАЮЩИХ В БАССЕЙНЕ. а вот на стены бассейна - ТОЛЬКО ГИДРОСТАТИЧЕСКОМУ ДАВЛЕНИЮ ВОДЫ.))) Поправьте если не прав, народ) |
|||
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,374
|
1. Грунт не плавает в воде. Если бы он плавал, это был бы "плывун". В этом ваша "заковыка". Но если бы это был плывун, то и эпюры были бы другие.
Цитата:
Ну в любом учебнике по механике: разделы природные напряжения + 3. А еще надо бы нагрузку с поверхности добавить... |
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 24.07.2017
Владивосток
Сообщений: 13
|
Цитата:
Если, Вас не затруднит, не могли бы Вы нарисовать свою схему нагрузок на стену подвала в моем случае? |
|||
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,374
|
Вы явно не поняли.
У Вас песок. На каждую песчинку под водой действует закон Архимеда. И каждая песчинка под водой взвешивается. НО она НЕ ПЛАВАЕТ. Поэтому ниже воды горизонтальное давление грунта по Кулону, но во взвешенном... + к этому в порах есть булькающая (свободная). А раз она есть, то она и давит по гидростатическому. И это все складывается... |
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 24.07.2017
Владивосток
Сообщений: 13
|
Цитата:
----- добавлено через 54 сек. ----- Не могли бы вы нарисовать свой вариант приложения нагрузок для моего случая? |
|||
|
||||
Регистрация: 08.08.2008
С-Пб
Сообщений: 174
|
вы же активное давление ищите, то которое давит на стену, правильно?? Ну если так, то что делает у вас давление от грунта расположенного глубине Н1 на глубине Н2 где грунт обводненный, вот я и говорю убирайте оттуда вашу эпюру от грунта расположенного на Н1. На глубине Н2 будет давление от воды и от обводненного грунта.
|
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 24.07.2017
Владивосток
Сообщений: 13
|
Цитата:
Когда мы ищем давление от нескольких, предположим двух слоев грунта, мы же их суммируем, правильно? И в самой нижней точке ордината эпюры равна G1*H1*tg^2(45-Fi1/2)+G2*H1*tg2(45-Fi2/2)????? |
|||
|
||||
Регистрация: 08.08.2008
С-Пб
Сообщений: 174
|
|
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 24.07.2017
Владивосток
Сообщений: 13
|
Я с Вами полностью согласен! Но теперб же я это давления обязан перевесть в активное составлюющее, так как это по сити нагрузка на обводненно грунте, я должне это давление усножить на tg^2(45-Fi/2), и получи прямоугольную эпюру?
|
|||
|
||||
Регистрация: 08.08.2008
С-Пб
Сообщений: 174
|
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=28496
вот идите в эту тему, там вроде все есть чтобы прояснить все ваши вопросы. |
|||
|
||||
Регистрация: 29.04.2016
летающий цирк Монти Пайтона
Сообщений: 245
|
SaWa, в четвертом посте вы все верно разрисовали. PSV вас, по-моему, в заблуждение вводит
__________________
I'm trained for nothing |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как правильно задать нагрузку от тали в SCAD Кристал, Фермы? | Leeds.un | SCAD | 7 | 19.01.2016 08:05 |
Как правильно задать нагрузки на ленточный фундамент в ПО ФОК - Комплекс 2012? | Анастасия33 | Расчетные программы | 1 | 18.12.2015 14:34 |
Помогите пожалуйста определить нагрузки на стену подвала от давления грунта. | Дзяниска | Основания и фундаменты | 1 | 24.04.2014 20:46 |
Трение грунта о поднорную стену или стену подвала. | depak | Основания и фундаменты | 45 | 02.11.2013 15:44 |
Помогите с расчетом давления грунта на стену подвала. | бестолочь | Основания и фундаменты | 1 | 15.04.2011 14:12 |