| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
28.12.2010, 12:38 | #1 | |
Сборно-монолитный каркас АРКОС. Чудесный распор.
р. Татарстан
Регистрация: 05.10.2007
Сообщений: 4,840
|
||
Просмотров: 14536
|
|
||||
Сообщений: n/a
|
Наливают бетон выше верхней грани пустоток на 4 см
никак, распор от плит может только увеличить крутящий момент в ригеле |
|||
|
||||
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840
|
palexxvlad, вопрос в том как ригель при такой высоте сечения и таком пролете может удовлетворить требованиям II ПС (рекомендуется 1/10 L = 600 мм минимально 1/15 L= 400 мм
Тем не менее разработчики утверждают что это происходит. См. цитату пост 1.
__________________
Категории - нет Главспеца - нет ГИПА - нет Начальник - архитектор |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
они не утверждают, что снижение усилий в ригеле происходит из-за распора от плит. Это Вы так поняли. Снижение усилий в ригелях может иметь место только при учете распора в самих ригелях и только. |
|||
|
||||
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840
|
palexxvlad, благодарю за пояснения
SHURF, дело не в тавровых сечениях. Дело в том что в условиях ограниченного расширения при изгибе конструкции обладающей некой высотой нижняя зона стремиться расширяться при этом происходит реактивное обжатие этой самый нижней зоны что учитывается при армировании конструкций. Пролетный момент полученный из статического расчета уменьшается на величину Mр=Мст-Hr*U/2 где Мр - расчетный момент для подбора армирования Мст - момент полученный из статического расчета каркаса Hr - реактивный распор в растянутой зоне ригеля U - высота вертикальных трещин в сечениях ригеля от действия полной расчетной нагрузки. Таким образом имеем обжатие сходное по смыслу с предняпряжением арматуры. Таким образом решается проблема пункта 1 первого вопроса этой темы.
__________________
Категории - нет Главспеца - нет ГИПА - нет Начальник - архитектор Последний раз редактировалось Regby, 28.12.2010 в 14:25. |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Нет, совсем не этим решается проблема пункта 1. Этот распор в расчетах лучше не учитывать, он мизерный, т.к. упираться несущему ригелю практически не во что. А про маркетинговый ход - 100% правда. Реальная выгода в деньгах от АРКОС примерно 2-3%, а мороки раза в 2 больше.
|
|||
|
||||
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840
|
DK, вычитал все это в руководстве по серии Б1.020.1-7*1
Методика расчета описана хорошо и понятно (при первом знакомстве) смущает множество ручных расчетов. Фактически чтобы учесть все снижающе эффекты необходимо вручную посчитать все ригеля перекрытия, что при разных пролетах задача очень трудоемкая. Но если данный эффект не учитывать как может удовлетворять расчетам по обоим предельным состояниям данный ригель?
__________________
Категории - нет Главспеца - нет ГИПА - нет Начальник - архитектор |
|||
|
||||
ГИП Регистрация: 04.10.2006
Ярославль
Сообщений: 482
|
Цитата:
2. учёт поперечного распора многопустотных плит 3. особенности работы ригеля в составе диска перекрытия (распределение усилий) Вот это чистая правда |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,086
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
|
||||
ГИП Регистрация: 04.10.2006
Ярославль
Сообщений: 482
|
Если я вас правильно понял, то это по ж/б СНиПу. В этих расчётах одной из величин исходных данных является величина усилий в рассматриваемых элементах(М, Q). А откуда вы их брали? Скорей всего из статических расчётов. И, так как ваши ригели
, возможно всё дело в том, что вы как то не так смоделировали работу системы АРКОС? |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,086
|
Цитата:
Интересно, как можно по-другому замоделировать перекрытие, чтобы усилия в несущих ригелях вдруг уменьшились?? Пустотные плиты ведь сами себя не несут и, тут уж как не моделируй, передают нагрузку на ригели добавлено: вдруг вспомнил, что мы чаще занимаемся стоянками, там и нагрузки, и пролеты побольше Последний раз редактировалось mainevent100, 28.12.2010 в 18:34. |
|||
|
||||
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,562
|
Добрый день всем!
3 года назад занимался "Аркосом". Отличная система. Единственный ее минус - электрику тяжело прокладывать ИМХО. Решил поделиться одной полезной програмкой. В расчете используется перераспределение моментов. Данные ставить только в ячейки красного цвета, остальное вычисляется автоматически. Есть еще одна похожая, но немного недоделанная по расчету пустотных плит, затяжек и межплитных швов, если интересует, могу выложить. P.S. Снять защиту листа (код: 5424) Если это кому-то помогло, не стесняйтесь благодарить mainevent100? Как 145кв.? Прошли экспертизу? Последний раз редактировалось Alkor527, 29.12.2010 в 10:06. |
|||
|
||||
ГИП Регистрация: 04.10.2006
Ярославль
Сообщений: 482
|
Alkor527 а программка для расчёта по деформациям?
узнаете тогда, когда представите свой вариант. Ведь именно у васЯ слышал там много нюансов по моделированию многопустотных плит как ортотропных оболочек в соотношении жёсткостей, узлов соприкосновения плит с монолитным ригелем по длинной и короткой стороне плиты, самих ригелей с учётом их фактической ширины. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Монолитный Ж/Б каркас многоэтажки без вертикальных связей? | depak | Железобетонные конструкции | 35 | 11.10.2018 13:35 |
Монолитный пенобетон, каркас | Галя Г | Железобетонные конструкции | 28 | 06.06.2013 10:42 |
арматура не по ГОСТ - монолитный каркас | cerega87 | Железобетонные конструкции | 8 | 18.12.2010 20:26 |
Монолитный каркас на ленточном фундаменте | Вовка7 | Основания и фундаменты | 11 | 09.05.2010 00:02 |
Монолитный каркас в 2 стадии | `LX | Прочее. Программное обеспечение | 8 | 06.02.2006 18:53 |