Непрочитано 28.12.2010, 12:38 #1
Сборно-монолитный каркас АРКОС. Чудесный распор.
Regby
 
р. Татарстан
Регистрация: 05.10.2007
Сообщений: 4,840

Всем привет. Не мало тем создавалось по этому чудесному каркасу. Но внятных ответов я так и не нашел. Может искал плохо?

Может ли кто нибудь объяснить внятно:

1 Как в серии для пролетов 6-7,2 метра применяют ригели высотой 26 см

2 как распор возникающий от изгиба плит в стесненных условиях способен уменьшать усилия в несущем ригеле на которые эти плиты опираются.

Так понимаю вопросы связанны друг с другом.

Ниже ссылки на источник
http://www.gbi-market.ru/arkos/
http://www.gbi-market.ru/files/File/file_1135259380.pdf

Цитата:
Отличительной особенностью каркаса зданий серии Б1.020.1-7 является то, что при его проектировании учитываются усилия распора, возникающие при изгибе в стесненных условиях основных несущих элементов перекрытий, таких как многопустотные плиты и несущие ригели.
В результате учета разгружающего действия распора расход стали не рабочее армирование сборных плит снижен практически в 2 раза и, существенно, на 18…30% снижен расход стали на рабочее армирование несущих ригелей.
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Просмотров: 14536
 
Непрочитано 28.12.2010, 12:59
#2
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Regby Посмотреть сообщение
1 Как в серии для пролетов 6-7,2 метра применяют ригели высотой 26 см
Наливают бетон выше верхней грани пустоток на 4 см
Цитата:
Сообщение от Regby Посмотреть сообщение
2 как распор возникающий от изгиба плит в стесненных условиях способен уменьшать усилия в несущем ригеле на которые эти плиты опираются.
никак, распор от плит может только увеличить крутящий момент в ригеле
 
 
Автор темы   Непрочитано 28.12.2010, 13:26
#3
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


palexxvlad, вопрос в том как ригель при такой высоте сечения и таком пролете может удовлетворить требованиям II ПС (рекомендуется 1/10 L = 600 мм минимально 1/15 L= 400 мм

Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
никак, распор от плит может только увеличить крутящий момент в ригеле
Тем не менее разработчики утверждают что это происходит. См. цитату пост 1.
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Непрочитано 28.12.2010, 13:32
#4
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Regby Посмотреть сообщение
вопрос в том как ригель при такой высоте сечения и таком пролете может удовлетворить требованиям II ПС (рекомендуется 1/10 L = 600 мм минимально 1/15 L= 400 мм
как ни парадоксально, но может, можете проверить расчетом
Цитата:
Сообщение от Regby Посмотреть сообщение
Тем не менее разработчики утверждают что это происходит. См. цитату пост 1.
они не утверждают, что снижение усилий в ригеле происходит из-за распора от плит. Это Вы так поняли. Снижение усилий в ригелях может иметь место только при учете распора в самих ригелях и только.
 
 
Непрочитано 28.12.2010, 14:10
#5
SHURF

ГИП
 
Регистрация: 04.10.2006
Ярославль
Сообщений: 482


Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
они не утверждают, что снижение усилий в ригеле происходит из-за распора от плит
palexxvlad прав. А пишут они следующее:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ScreenHunter_3.jpg
Просмотров: 638
Размер:	59.9 Кб
ID:	50780  Нажмите на изображение для увеличения
Название: ScreenHunter_4.jpg
Просмотров: 804
Размер:	16.4 Кб
ID:	50781  
SHURF вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.12.2010, 14:19
#6
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


palexxvlad, благодарю за пояснения

SHURF, дело не в тавровых сечениях. Дело в том что в условиях ограниченного расширения при изгибе конструкции обладающей некой высотой нижняя зона стремиться расширяться при этом происходит реактивное обжатие этой самый нижней зоны что учитывается при армировании конструкций. Пролетный момент полученный из статического расчета уменьшается на величину Mр=Мст-Hr*U/2
где Мр - расчетный момент для подбора армирования
Мст - момент полученный из статического расчета каркаса
Hr - реактивный распор в растянутой зоне ригеля
U - высота вертикальных трещин в сечениях ригеля от действия полной расчетной нагрузки.

Таким образом имеем обжатие сходное по смыслу с предняпряжением арматуры. Таким образом решается проблема пункта 1 первого вопроса этой темы.
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор

Последний раз редактировалось Regby, 28.12.2010 в 14:25.
Regby вне форума  
 
Непрочитано 28.12.2010, 15:03
#7
DK


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Regby Посмотреть сообщение
Дело в том что в условиях ограниченного расширения при изгибе конструкции обладающей некой высотой нижняя зона стремиться расширяться при этом происходит реактивное обжатие этой самый нижней зоны что учитывается при армировании конструкций. Пролетный момент полученный из статического расчета уменьшается на величину Mр=Мст-Hr*U/2
где Мр - расчетный момент для подбора армирования
Мст - момент полученный из статического расчета каркаса
Hr - реактивный распор в растянутой зоне ригеля
U - высота вертикальных трещин в сечениях ригеля от действия полной расчетной нагрузки.
Все это не более, чем маркетинговый ход, призванный привлечь внимание к системе АРКОС. В реальных расчетах (как для АРКОС, так и для монолита) приведенные Вами эффекты не учитываются.
 
 
Непрочитано 28.12.2010, 15:11
#8
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Regby Посмотреть сообщение
Таким образом имеем обжатие сходное по смыслу с предняпряжением арматуры. Таким образом решается проблема пункта 1 первого вопроса этой темы.
Нет, совсем не этим решается проблема пункта 1. Этот распор в расчетах лучше не учитывать, он мизерный, т.к. упираться несущему ригелю практически не во что. А про маркетинговый ход - 100% правда. Реальная выгода в деньгах от АРКОС примерно 2-3%, а мороки раза в 2 больше.
 
 
Автор темы   Непрочитано 28.12.2010, 15:14
#9
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


DK, вычитал все это в руководстве по серии Б1.020.1-7*1

Методика расчета описана хорошо и понятно (при первом знакомстве) смущает множество ручных расчетов. Фактически чтобы учесть все снижающе эффекты необходимо вручную посчитать все ригеля перекрытия, что при разных пролетах задача очень трудоемкая.

Но если данный эффект не учитывать как может удовлетворять расчетам по обоим предельным состояниям данный ригель?
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Непрочитано 28.12.2010, 15:16
#10
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Regby Посмотреть сообщение
Но если данный эффект не учитывать как может удовлетворять расчетам по обоим предельным состояниям данный ригель?
Да Вы проверьте такой неразрезной ригель расчетом, в большинстве случаев он проходит и по ПС1 и по ПС2.
 
 
Непрочитано 28.12.2010, 15:26
#11
SHURF

ГИП
 
Регистрация: 04.10.2006
Ярославль
Сообщений: 482


Цитата:
Сообщение от Regby Посмотреть сообщение
Но если данный эффект не учитывать как может удовлетворять расчетам по обоим предельным состояниям данный ригель?
1. учёт того, что в посте 5
2. учёт поперечного распора многопустотных плит
3. особенности работы ригеля в составе диска перекрытия (распределение усилий)

Цитата:
Сообщение от Regby Посмотреть сообщение
множество ручных расчетов. Фактически чтобы учесть все снижающе эффекты необходимо вручную посчитать все ригеля перекрытия, что при разных пролетах задача очень трудоемкая.
Вот это чистая правда
SHURF вне форума  
 
Непрочитано 28.12.2010, 15:27
#12
DK


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Regby Посмотреть сообщение
DK, вычитал все это в руководстве по серии Б1.020.1-7*1
Regby, я сам запроектировал несколько домиков в АРКОС.

Последний раз редактировалось DK, 28.12.2010 в 19:35.
 
 
Непрочитано 28.12.2010, 15:49
#13
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,086


Цитата:
Сообщение от Regby
Фактически чтобы учесть все снижающе эффекты необходимо вручную посчитать все ригеля перекрытия, что при разных пролетах задача очень трудоемкая.
для ручного расчета ригелей составляется экселевский файлик, куда подставляются расчетные усилия, полученные из статического расчета каркаса, при этом мы еще для выравнивания моментов перераспределяли 30% опорного момента в пролет.

Цитата:
Но если данный эффект не учитывать как может удовлетворять расчетам по обоим предельным состояниям данный ригель?
а вот тут и у меня вопросы, по трещиностойкости такие ригеля при обычных расчетах ну никак не проходят. Однако разработчики успокаивают проведенными испытаниями, которые показывают, что раскрытие трещин не превышает допустимых и выполнять этот расчет не нунжно...
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 28.12.2010, 16:14
#14
SHURF

ГИП
 
Регистрация: 04.10.2006
Ярославль
Сообщений: 482


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
при обычных расчетах
Если я вас правильно понял, то это по ж/б СНиПу. В этих расчётах одной из величин исходных данных является величина усилий в рассматриваемых элементах(М, Q). А откуда вы их брали? Скорей всего из статических расчётов. И, так как ваши ригели
Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
ну никак не проходят.
, возможно всё дело в том, что вы как то не так смоделировали работу системы АРКОС?
SHURF вне форума  
 
Непрочитано 28.12.2010, 18:25
#15
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,086


Цитата:
Сообщение от SHURF Посмотреть сообщение
Если я вас правильно понял, то это по ж/б СНиПу. В этих расчётах одной из величин исходных данных является величина усилий в рассматриваемых элементах(М, Q). А откуда вы их брали? Скорей всего из статических расчётов. И, так как ваши ригели
, возможно всё дело в том, что вы как то не так смоделировали работу системы АРКОС?
естественно из статического расчета.
Интересно, как можно по-другому замоделировать перекрытие, чтобы усилия в несущих ригелях вдруг уменьшились??
Пустотные плиты ведь сами себя не несут и, тут уж как не моделируй, передают нагрузку на ригели

добавлено: вдруг вспомнил, что мы чаще занимаемся стоянками, там и нагрузки, и пролеты побольше

Последний раз редактировалось mainevent100, 28.12.2010 в 18:34.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 29.12.2010, 05:39
#16
Profan


 
Регистрация: 25.12.2005
Москва
Сообщений: 13,627


Я так понимаю, что стесненные условия деформаций ригеля обусловлены шпонками, которые замоноличены в пустоты плит.
Profan вне форума  
 
Непрочитано 29.12.2010, 07:41
2 | #17
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,562
<phrase 1=


Добрый день всем!
3 года назад занимался "Аркосом". Отличная система. Единственный ее минус - электрику тяжело прокладывать ИМХО.
Решил поделиться одной полезной програмкой.
В расчете используется перераспределение моментов. Данные ставить только в ячейки красного цвета, остальное вычисляется автоматически.
Есть еще одна похожая, но немного недоделанная по расчету пустотных плит, затяжек и межплитных швов, если интересует, могу выложить.

P.S. Снять защиту листа (код: 5424)
Если это кому-то помогло, не стесняйтесь благодарить

mainevent100? Как 145кв.? Прошли экспертизу?
Вложения
Тип файла: rar Расчет ригеля АРКОС (Alkor) .rar (24.9 Кб, 404 просмотров)

Последний раз редактировалось Alkor527, 29.12.2010 в 10:06.
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 29.12.2010, 10:40
#18
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
3 года назад занимался "Аркосом". Отличная система. Единственный ее минус - электрику тяжело прокладывать ИМХО.
А устойчивость к прогрессирующему обрушению?
 
 
Непрочитано 29.12.2010, 11:30
#19
SHURF

ГИП
 
Регистрация: 04.10.2006
Ярославль
Сообщений: 482


Alkor527 а программка для расчёта по деформациям?

Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
как можно по-другому замоделировать перекрытие
узнаете тогда, когда представите свой вариант. Ведь
именно у вас
Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
такие ригеля при обычных расчетах ну никак не проходят
Я слышал там много нюансов по моделированию многопустотных плит как ортотропных оболочек в соотношении жёсткостей, узлов соприкосновения плит с монолитным ригелем по длинной и короткой стороне плиты, самих ригелей с учётом их фактической ширины.
SHURF вне форума  
 
Непрочитано 29.12.2010, 12:21
#20
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,562
<phrase 1=


Расчет сделан по руководству к серии Б1.020.1-7 с учетом перераспределении момента не >30%
Alkor527 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Сборно-монолитный каркас АРКОС. Чудесный распор.

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Монолитный Ж/Б каркас многоэтажки без вертикальных связей? depak Железобетонные конструкции 35 11.10.2018 13:35
Монолитный пенобетон, каркас Галя Г Железобетонные конструкции 28 06.06.2013 10:42
арматура не по ГОСТ - монолитный каркас cerega87 Железобетонные конструкции 8 18.12.2010 20:26
Монолитный каркас на ленточном фундаменте Вовка7 Основания и фундаменты 11 09.05.2010 00:02
Монолитный каркас в 2 стадии `LX Прочее. Программное обеспечение 8 06.02.2006 18:53