Dinar^^
хотя СНиП 21-01-97 вроде бы не отменили, сейчас актуален 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" |
|||
|
||||
Регистрация: 02.01.2011
Сообщений: 425
|
Ув. freshbox!
статьи 58 и 87 123-фз Постановлением Правительства РФ от 20.01.2011 г. № 50-р внесены изменения в перечень национальных стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и осуществления оценки соответствия. |
|||
|
||||
Регистрация: 24.11.2007
Сообщений: 20
|
Цитата:
Согласно СП 2.13130.2012 "Предел огнестойкости узлов крепления и примыкания строительных конструкций между собой должен быть не ниже минимального требуемого предела огнестойкости стыкуемых строительных конструкций и определяется в рамках оценки огнестойкости стыкуемых строительных конструкций." Таким образом например при пределе огнестойкости конструкций 120мин. предел огнестойкости монтажных узлов (узлов сопряжения) так же равен 120мин. Узел сопряжения выполнен в виде стальной пластины толщиной 6мм, соединяющей через сварку закладные детали. Согласно Пособие к СНиП II-2-80. Согласно СТО 36554501-006-2006 по графикам прогрева бетона за 120 минут бетон и закладные детали в нем на глубине до 40мм прогреются до температуры не менее 500 градусов. Получается при таком раскладе для обеспечения огнестойкости узлов сопряжения нужно заглублять закладные детали на 45-50мм или защищать специальными огнестойкими покрытиями? |
|||
|
||||
строительное проектирование (после АР,ОДИ,ЭЭФ,ПБ,ПЗУ, ТХ и КР и обслед. писать "архитектор" некорр.) Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 4,869
|
Так то мысль верная
В списке ростехнадзора #1573 СП 2.13130.2009 -список обновлялся летом и новый СП туда не внесли СТО является стандартом организации - на эту тему есть гост 1.4-2004 |
|||
|
||||
Регистрация: 22.06.2009
Сообщений: 18
|
ПОдниму тему, кто и как в проектах заделывает узлы прохождения сетей через стены и перекрытия, чтобы обеспечить требуемый предел огнестойкости соответствующий пределу огнестойкости конструкции? Знаю, что есть сертифицированные материалы для заделок у разных производителей, но их не всегда принимают пожарники при сдаче объекта, да и строители бывает халтурят, купят один балон с герметиком сертифицированным, и сто балонов с "левым" герметиком и суют потом сертификат пожарнику доказывая, что у них все проходки заделаны противопожарным герметиком.
|
|||
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582
|
Пожарный зажигалкой чирк и этот "противопожарный" герметик загорелся. Только в комиссии по приемке сейчас нет пожарных. Раньше наших строителей за глухие простенки снонапрягали, за каждый сантиметр (т.е. не 1200, а 1190 мм), а сейчас никто никого не беспокоит.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Предел огнестойкости | emiliya | Прочее. Архитектура и строительство | 34 | 06.11.2015 13:54 |
Безбалочное перекрытие: требуемый предел огнестойкости? | Lakomka | Конструкции зданий и сооружений | 17 | 05.10.2012 16:15 |
Предел огнестойкости гипрока, подскажите пожалуйста?! | Юлия Серенко | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 03.08.2011 17:08 |
Предел огнестойкости перекрытия лестничной клетки | SergKA | Архитектура | 7 | 24.04.2010 08:10 |
Предел огнестойкости навесной светопрозрачной конструкции из алюминиевых профилей | corpsman | Прочее. Архитектура и строительство | 7 | 12.08.2009 10:01 |