Раковины в рёбрах бетонных колонн.
молодой человек
 
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 159

Строители не качественно выполнили вибрирование бетона в колоннах. Как лучше усилить колонны?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Фото0315_thumb.jpg
Просмотров: 565
Размер:	171.6 Кб
ID:	72170  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Фото0316_thumb.jpg
Просмотров: 429
Размер:	114.7 Кб
ID:	72171  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Фото0317_thumb.jpg
Просмотров: 443
Размер:	118.1 Кб
ID:	72172  

Просмотров: 7315
 
Непрочитано 28.12.2011, 11:48
#2
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Для начала их лучше заставить переделать.Составы есть специальные.Можно в инте посмотреть
igr вне форума  
 
Непрочитано 28.12.2011, 12:18
#3
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Цитата:
Сообщение от молодой человек Посмотреть сообщение
Как лучше усилить колонны?
Рем состав+обойма, но обойму лучше сразу делать.
мозголом из Самары вне форума  
 
Непрочитано 28.12.2011, 12:49
#4
ugadaikto


 
Регистрация: 16.05.2009
г. Пермь
Сообщений: 171
<phrase 1=


вибрирования никакого не было, видно по последней фотографии, подвижность смеси не нормативная (затвердевший раствор залили
переделывать пока не поздно
не вижу анкеров нормальных из ф-та (на первой фотографии), какие то коротыши максимум Ф12 при рабочей колонны наверно Ф20-22
ugadaikto вне форума  
 
Непрочитано 28.12.2011, 13:12
#5
Rizo

Civil Engineer
 
Регистрация: 19.12.2011
Central Asia
Сообщений: 654


Совет:
Судя по фотографиям балки еще не залиты, лучше демонтировать некачественно выполненные колоны, чем мудрить с усилением если бы были, балки то это был бы другой разговор.
При повторной заливки колон строители должны использовать добавки (можно BASF или др. не важно) даже вибрировать не надо, эти добавки предусматривают - температуру условие вибрации и тд.
Rizo вне форума  
 
Непрочитано 28.12.2011, 13:18
#6
kulvazab


 
Регистрация: 15.09.2010
Сообщений: 1,287


А есть у кого методика как считать енти чёртовы усиления? А то строители частенько говорят: "а мы заделали консолитом, всё супер гут".
Насчёт обоймы тоже непонятно: внутренняя усиливаемая часть ж/б колонны загружена, а бетон и арматура усиляющей обоймы - пока просто стоит и курит. Она ж ведь, обойма-то, начнёт работать, когда какое-то доп. усилие появится. И "старая" часть колонны ещё больше сожмётся. И только тогда новый бетон перестанет курить и включится в работу. Выходит, что старый бетон надо считать на какой-то сверхнормативный эпсилон? Потом считать его пуансоновское расширение, а потом считать обойму и на сжатие, и на "обойменное" усилие. Которое будет стараться разорвать несчастную обойму.
Вопрос-то совсем не риторический, такая штуковина происходит сплошь и рядом. По расчёту B25, по проекту B30, на стройке залили B10. Ну, перепутали ночью бетон на подготовку и бетон на колонны нижнего этажа... Полдома уже стоит "в бетоне", появляется лаборатория, прозванивает бетон, выносит вердикт. Звонят проектировщику. "Примите решение". Не может же он считать старую колонну и обойму тупо по СНиП как единое цельное ж/б сечение.
(Ой, написал тут какой-то белиберды два кило, хотел стереть, да конверт запечатал, простите)
kulvazab вне форума  
 
Непрочитано 28.12.2011, 13:25
#7
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


Насяльника, не волнуйййссся, потом штукатурканама зззамажем - будут блястеть как йайца мамантанама
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Непрочитано 28.12.2011, 13:51
#8
Lorens

Учусь
 
Регистрация: 19.04.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 624


Бетон не провибрирован, что там в нутри не известно, марка бетона не известна. Данные колоны использовать нельзя. Или демонтаж, или брать в обойму (считайте составное сечение) и передавать нагрузку только на обойму.
Lorens вне форума  
 
Непрочитано 28.12.2011, 14:05
#9
Antoniо


 
Регистрация: 27.04.2011
Сообщений: 408


в идеале лучше действительно заставить демонтировать. Может быть много вони, в т.ч. и через заказчика могут давить пытаться, типа из-за надзора сроки срываются. Но зато уровень качестка работ повысится однозначно.
Antoniо вне форума  
 
Непрочитано 28.12.2011, 14:30
#10
kulvazab


 
Регистрация: 15.09.2010
Сообщений: 1,287


Это мы потом блястеть будем. На будущие нары надобно соломки постелить. А не то нам одно место так штукатуркой замажут - багамамама с яйцами вкрутую.
Мне один мужик из НИИЖБа как-то рассказывал, что они там разогревали хомуты, бетонировали, потом бетон твердел, потом они выключали нагрев
Кто встречал методику расчёта усиления существующих (и нагруженных) ЖБК?
kulvazab вне форума  
 
Непрочитано 28.12.2011, 15:31
#11
di12


 
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,052


Цитата:
Сообщение от kulvazab Посмотреть сообщение
Кто встречал методику расчёта усиления существующих (и нагруженных) ЖБК?
http://dwg.ru/dnl/2198
там и расчет приводится, как на счет его адекватности, пуассоновских расширениях и т.д. не знаю, но на практике применял усиление обоймами аварийных колонн, мостовые краны по ним катаются а они вроде стоят тфу, тфу, тфу.
di12 вне форума  
 
Непрочитано 28.12.2011, 16:10
#12
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Тут необходимо смотреть на загруженность колонны, может там арматура способна воспринимать всю сжимающую силу. Проще включать в работу обойму (поперечные планки, с эффектом косвенного армирования) тогда колонна еще не нагружена, и нет поперечных деформаций. Пока нет следующего перекрытия проще передать N на вертикальные элементы обоймы.
мозголом из Самары вне форума  
 
Непрочитано 28.12.2011, 21:33
#13
kulvazab


 
Регистрация: 15.09.2010
Сообщений: 1,287


Цитата:
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
и нет поперечных деформаций. Пока нет следующего перекрытия проще передать N на вертикальные элементы обоймы.
Эст ист gut. Помолимся Аллаху.

Цитата:
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
Тут необходимо смотреть на загруженность колонны, может там арматура способна
А если она способна, нахрена тогда усилять? Шоб стала неспособна? Товарищ Мозголом из Самары, не в обиду, я токмо спросил, ну ни черта же не понятно никому (особенно мне). Как считать, откуда брать, где получать, что делать, кого вешать. Как мне ответил один конструкторский крендель: "мы посчитали в лицензированной расчётной программе". У меня чуть мочевой пузырик не лопнул тогда.
di12, Вам - спасибо, иду долбить матчасть по указанному адресу (http://dwg.ru/dnl/2198).
kulvazab вне форума  
 
Непрочитано 29.12.2011, 02:10
#14
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,182


Заставить сломать и переделать. В следующий раз будут вибрировать как надо.
MasterZim вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.12.2011, 02:50
#15
молодой человек


 
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 159


Спасибо всем за сочувствие. Оказалось, что из 10 колонн только 1 была качественно выполнена.
Пока самые нагруженные и некачественные я настоял демонтировать.
Думаю усилить остальные с помощью обоймы из уголков.(или тоже демонтировать) У них дефекты как на первом фото, то есть внизу колонны наблюдается рыхлость.
Возникли вопросы, так как раньше таким не занимался.
1. Как включить обойму в работу с колонной, чтобы нагрузка передавалась на фундамент? Через плиту не могу, так как плита по грунту и живёт своей жизнью.
(Я так понимаю, что путём нагрева поперечных планок с приваркой к уголкам, но нигде не могу найти где можно почитать об этом.)
2. Как обойма будет воспринимать моменты, возникающие в колонне?

Если у кого-то есть пример такого усиления- если не жалко выложите пожалуйста.
молодой человек вне форума  
 
Непрочитано 29.12.2011, 06:49
#16
357

бывший...
 
Регистрация: 13.08.2009
Краснодар
Сообщений: 1,171
<phrase 1=


2 молодой человек
Только представь, что "лечить" будут те, кто и "заражал" - каково будет качество лечения? Так что лучший вариант - разобрать и сделать заново.
Кстати, усиленные колонны будут отличаться от обычных и ГИСН их обязательно обнаружит и раскрутит всю подноготную. И потребует выполнить не просто усиление, а официальный отчет об обследовании конструкций, на основании которого будет выполнен проект усиления. Расчеты, выполненные не проектной организацей ее не удовлетворят

Последний раз редактировалось 357, 29.12.2011 в 07:02.
357 вне форума  
 
Непрочитано 29.12.2011, 08:07
#17
Кутузов

сикритарь
 
Регистрация: 28.06.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,142
Отправить сообщение для Кутузов с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от молодой человек Посмотреть сообщение
Пока самые нагруженные и некачественные я настоял демонтировать.
Это хорошо. Настаивайте и на остальных. То, что видно на фото говорит о безобразном выполнении работы. Безобразное выполнение работы говорит о том, что такие дефекты могут быть не только на поверхности, а в любом месте колонны. Для того, чтобы принимать решения по усилению нужно сначала узнать фактический класс бетона, который получился, т.е. приглашать специализированную организацию и ждать, пока она выдаст заключение. Дело это очень муторное, результаты весьма неоднозначны. Прочность бетона и так то величина в определенной степени случайная, а при таком подходе к бетонированию даже слишком. Полученный класс бетона в таких случаях сильно зависит от того конкретного места, где брали пробу. Так что лучший вариант - демонтаж и переделка за счет подрядчика. Со строителей сильно не убудет, все таки не так много и переделывать, зато урок хороший. Так бракоделить в самом начале - это наглость.
Кутузов вне форума  
 
Непрочитано 29.12.2011, 10:53
#18
Lorens

Учусь
 
Регистрация: 19.04.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 624


По поводу демонтажа - если простить и усилить, то есть сильные подозрения относительно качества последующих работ (например плиты перекрытия)


Цитата:
Сообщение от молодой человек Посмотреть сообщение
1. Как включить обойму в работу с колонной, чтобы нагрузка передавалась на фундамент? Через плиту не могу, так как плита по грунту и живёт своей жизнью.
До самого фундамента доводите обойму, нагрузку передаете через опорную пластину с траверсами. Все это расчетное. Колону я бы из расчета вообще выключил т.к. то что на фото это не бетон, а саман какой то.

2. Как обойма будет воспринимать моменты, возникающие в колонне?
Как нормальная колона хитрого сечения (пространственная ферма) - согласно расчету.
Lorens вне форума  
 
Непрочитано 29.12.2011, 11:22
#19
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,182


Цитата:
Сообщение от молодой человек Посмотреть сообщение
Думаю усилить остальные с помощью обоймы из уголков.(или тоже демонтировать) У них дефекты как на первом фото, то есть внизу колонны наблюдается рыхлость....
Ломать все.
И совет - менять подрядчика, судя по всему не коровник строите.
MasterZim вне форума  
 
Непрочитано 29.12.2011, 11:25
#20
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,531


Недавно столкнулся с подобным http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=75891
только гораздо сложнее ситуация, т.к. балки и сверху плита
Рассматривали все варианты, выдавали несколько решений, в том числе:
1) подготовка поверхности, заливка ремонтными смесями
2) подготовка поверхности, подведение и включение в работу металлических профилей в нижней зоне, заделка пустот обычным раствором
3) полный демонтаж с сохранением арматурного каркаса и бетонирование через отверстия в плите
Остановились на последнем варианте из экономических соображений.
В вашем случае только демонтаж, даже думать не о чем.
Liam вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Раковины в рёбрах бетонных колонн.

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчетная длина колонн стального каркаса многоэтажного здания Volod'ka Металлические конструкции 65 22.02.2021 19:33
Помогите с расчетной длиной колонн Liam Конструкции зданий и сооружений 12 16.10.2015 19:02
Стык секций колонн - серия ИИ-04 Wet Конструкции зданий и сооружений 1 01.06.2010 07:55
Ищу "Инструкцию по расчету обсадных колонн для обсадных колонн для нефтяных и газовых скважин" CZAO Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 24.03.2009 13:40
Шов бетонирования монолитных колонн подвала 20-ти эт.здания выполнен ниже уровня перекрытия Митрофан20081 Железобетонные конструкции 32 13.02.2009 11:56