| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
28.12.2011, 11:40 | #1 | |
Раковины в рёбрах бетонных колонн.
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 159
|
||
Просмотров: 7315
|
|
||||
Регистрация: 16.05.2009
г. Пермь
Сообщений: 171
|
вибрирования никакого не было, видно по последней фотографии, подвижность смеси не нормативная (затвердевший раствор залили
переделывать пока не поздно не вижу анкеров нормальных из ф-та (на первой фотографии), какие то коротыши максимум Ф12 при рабочей колонны наверно Ф20-22 |
|||
|
||||
Civil Engineer Регистрация: 19.12.2011
Central Asia
Сообщений: 654
|
Совет:
Судя по фотографиям балки еще не залиты, лучше демонтировать некачественно выполненные колоны, чем мудрить с усилением если бы были, балки то это был бы другой разговор. При повторной заливки колон строители должны использовать добавки (можно BASF или др. не важно) даже вибрировать не надо, эти добавки предусматривают - температуру условие вибрации и тд. |
|||
|
||||
Регистрация: 15.09.2010
Сообщений: 1,287
|
А есть у кого методика как считать енти чёртовы усиления? А то строители частенько говорят: "а мы заделали консолитом, всё супер гут".
Насчёт обоймы тоже непонятно: внутренняя усиливаемая часть ж/б колонны загружена, а бетон и арматура усиляющей обоймы - пока просто стоит и курит. Она ж ведь, обойма-то, начнёт работать, когда какое-то доп. усилие появится. И "старая" часть колонны ещё больше сожмётся. И только тогда новый бетон перестанет курить и включится в работу. Выходит, что старый бетон надо считать на какой-то сверхнормативный эпсилон? Потом считать его пуансоновское расширение, а потом считать обойму и на сжатие, и на "обойменное" усилие. Которое будет стараться разорвать несчастную обойму. Вопрос-то совсем не риторический, такая штуковина происходит сплошь и рядом. По расчёту B25, по проекту B30, на стройке залили B10. Ну, перепутали ночью бетон на подготовку и бетон на колонны нижнего этажа... Полдома уже стоит "в бетоне", появляется лаборатория, прозванивает бетон, выносит вердикт. Звонят проектировщику. "Примите решение". Не может же он считать старую колонну и обойму тупо по СНиП как единое цельное ж/б сечение. (Ой, написал тут какой-то белиберды два кило, хотел стереть, да конверт запечатал, простите) |
|||
|
||||
Регистрация: 15.09.2010
Сообщений: 1,287
|
Это мы потом блястеть будем. На будущие нары надобно соломки постелить. А не то нам одно место так штукатуркой замажут - багамамама с яйцами вкрутую.
Мне один мужик из НИИЖБа как-то рассказывал, что они там разогревали хомуты, бетонировали, потом бетон твердел, потом они выключали нагрев Кто встречал методику расчёта усиления существующих (и нагруженных) ЖБК? |
|||
|
||||
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 1,052
|
Цитата:
там и расчет приводится, как на счет его адекватности, пуассоновских расширениях и т.д. не знаю, но на практике применял усиление обоймами аварийных колонн, мостовые краны по ним катаются а они вроде стоят тфу, тфу, тфу. |
|||
|
||||
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672
|
Тут необходимо смотреть на загруженность колонны, может там арматура способна воспринимать всю сжимающую силу. Проще включать в работу обойму (поперечные планки, с эффектом косвенного армирования) тогда колонна еще не нагружена, и нет поперечных деформаций. Пока нет следующего перекрытия проще передать N на вертикальные элементы обоймы.
|
|||
|
||||
Регистрация: 15.09.2010
Сообщений: 1,287
|
Цитата:
Цитата:
di12, Вам - спасибо, иду долбить матчасть по указанному адресу (http://dwg.ru/dnl/2198). |
|||
|
||||
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 159
|
Спасибо всем за сочувствие. Оказалось, что из 10 колонн только 1 была качественно выполнена.
Пока самые нагруженные и некачественные я настоял демонтировать. Думаю усилить остальные с помощью обоймы из уголков.(или тоже демонтировать) У них дефекты как на первом фото, то есть внизу колонны наблюдается рыхлость. Возникли вопросы, так как раньше таким не занимался. 1. Как включить обойму в работу с колонной, чтобы нагрузка передавалась на фундамент? Через плиту не могу, так как плита по грунту и живёт своей жизнью. (Я так понимаю, что путём нагрева поперечных планок с приваркой к уголкам, но нигде не могу найти где можно почитать об этом.) 2. Как обойма будет воспринимать моменты, возникающие в колонне? Если у кого-то есть пример такого усиления- если не жалко выложите пожалуйста. |
|||
|
||||
бывший... Регистрация: 13.08.2009
Краснодар
Сообщений: 1,171
|
2 молодой человек
Только представь, что "лечить" будут те, кто и "заражал" - каково будет качество лечения? Так что лучший вариант - разобрать и сделать заново. Кстати, усиленные колонны будут отличаться от обычных и ГИСН их обязательно обнаружит и раскрутит всю подноготную. И потребует выполнить не просто усиление, а официальный отчет об обследовании конструкций, на основании которого будет выполнен проект усиления. Расчеты, выполненные не проектной организацей ее не удовлетворят Последний раз редактировалось 357, 29.12.2011 в 07:02. |
|||
|
||||
Это хорошо. Настаивайте и на остальных. То, что видно на фото говорит о безобразном выполнении работы. Безобразное выполнение работы говорит о том, что такие дефекты могут быть не только на поверхности, а в любом месте колонны. Для того, чтобы принимать решения по усилению нужно сначала узнать фактический класс бетона, который получился, т.е. приглашать специализированную организацию и ждать, пока она выдаст заключение. Дело это очень муторное, результаты весьма неоднозначны. Прочность бетона и так то величина в определенной степени случайная, а при таком подходе к бетонированию даже слишком. Полученный класс бетона в таких случаях сильно зависит от того конкретного места, где брали пробу. Так что лучший вариант - демонтаж и переделка за счет подрядчика. Со строителей сильно не убудет, все таки не так много и переделывать, зато урок хороший. Так бракоделить в самом начале - это наглость.
|
||||
|
||||
Учусь Регистрация: 19.04.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 624
|
По поводу демонтажа - если простить и усилить, то есть сильные подозрения относительно качества последующих работ (например плиты перекрытия)
Цитата:
2. Как обойма будет воспринимать моменты, возникающие в колонне? Как нормальная колона хитрого сечения (пространственная ферма) - согласно расчету. |
|||
|
||||
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,182
|
|
|||
|
||||
Бумагомаратель Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,531
|
Недавно столкнулся с подобным http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=75891
только гораздо сложнее ситуация, т.к. балки и сверху плита Рассматривали все варианты, выдавали несколько решений, в том числе: 1) подготовка поверхности, заливка ремонтными смесями 2) подготовка поверхности, подведение и включение в работу металлических профилей в нижней зоне, заделка пустот обычным раствором 3) полный демонтаж с сохранением арматурного каркаса и бетонирование через отверстия в плите Остановились на последнем варианте из экономических соображений. В вашем случае только демонтаж, даже думать не о чем. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчетная длина колонн стального каркаса многоэтажного здания | Volod'ka | Металлические конструкции | 65 | 22.02.2021 19:33 |
Помогите с расчетной длиной колонн | Liam | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 16.10.2015 19:02 |
Стык секций колонн - серия ИИ-04 | Wet | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 01.06.2010 07:55 |
Ищу "Инструкцию по расчету обсадных колонн для обсадных колонн для нефтяных и газовых скважин" | CZAO | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 24.03.2009 13:40 |
Шов бетонирования монолитных колонн подвала 20-ти эт.здания выполнен ниже уровня перекрытия | Митрофан20081 | Железобетонные конструкции | 32 | 13.02.2009 11:56 |