Здравствуйте,
Мне нужно спроектировать узел опирания опирания колонны надстоя на монолитный ж/б пояс. Сам пояс опирается на кирпичную стену существующего здания по периметру. Колонна 300х300. Какие есть варианты? В альбомах по реконструкции ничего конкретного не нашел.
Просмотров: 7899
 
Непрочитано 05.01.2012, 14:24
#2
Doka


 
Сообщений: n/a


Колонна может опираться только на фундамент. И не из кирпича. Пусть все стены подвала, подпорные примыкают к подколоннику.
 
 
Автор темы   Непрочитано 05.01.2012, 14:30
#3
Bezdnik

инженер
 
Регистрация: 04.04.2011
чебоксары
Сообщений: 30


Цитата:
Сообщение от Doka Посмотреть сообщение
Колонна может опираться только на фундамент. И не из кирпича. Пусть все стены подвала, подпорные примыкают к подколоннику.
Подземную часть решено не трогать. Надстрой колоннами производится именно на стену, с помощью монолитного ж/б пояса.
Bezdnik вне форума  
 
Непрочитано 05.01.2012, 14:35
#4
Doka


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Bezdnik Посмотреть сообщение
решено не трогать.
Тогда у них, решальщиков, и спроси; "А как тогда быть?"
Цитата:
Сообщение от Bezdnik Посмотреть сообщение
с помощью монолитного ж/б пояса.
Или посчитай кручение пояса от момента, устойчивость кирпичной стены от того же момента и поперечной силы. И: "Ты всё поймёшь, ты всё увидишь сам!".
 
 
Непрочитано 05.01.2012, 14:38
#5
yaugenko


 
Регистрация: 23.12.2011
Сообщений: 20


Колонна монолитная железобетонная? Какой высоты? какие усилия воспринимает? Есть моменты в плоскости, перпендикулярной плоскости стены? Ширина стены и монолитного пояса? Пояс из тяжелого бетона, или керазитобетонный?
yaugenko вне форума  
 
Непрочитано 05.01.2012, 14:43
1 | #6
niisk


 
Регистрация: 19.04.2008
Сообщений: 277


Цитата:
Сообщение от Doka Посмотреть сообщение
Колонна может опираться только на фундамент
лол
Цитата:
Сообщение от Doka Посмотреть сообщение
Пусть все стены подвала, подпорные примыкают к подколоннику
а еще - пусть всегда будет солнце!!!))))

Цитата:
Сообщение от Bezdnik Посмотреть сообщение
Мне нужно спроектировать узел опирания опирания колонны надстоя на монолитный ж/б пояс
колона судя по сечению - монолитная, ж/б ... тогда вопрос - пояс существующий?
-если ответ "да" - буритесть/анкеритесь.
-если ответ "нет" - заводите арматуру колонны в пояс/из пояса делайте выпуски
з.ы. а вообще - лучше в метале решайте каркас надстройки - зачем догружать лишний раз сущствующее здание??
niisk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.01.2012, 14:47
#7
Bezdnik

инженер
 
Регистрация: 04.04.2011
чебоксары
Сообщений: 30


Цитата:
Сообщение от Doka Посмотреть сообщение
Или посчитай кручение пояса от момента, устойчивость кирпичной стены от того же момента и поперечной силы. И: "Ты всё поймёшь, ты всё увидишь сам!".
Спасибо за Ваши советы, но мы немного отклонились от главного вопроса этой темы. Мне нужен узел опирания колонны на монолитный пояс из ж/б.

Цитата:
Сообщение от Doka
Колонна монолитная железобетонная? Какой высоты? какие усилия воспринимает? Есть моменты в плоскости, перпендикулярной плоскости стены? Ширина стены и монолитного пояса? Пояс из тяжелого бетона, или керазитобетонный?
Колонна монолитная ж/б. Цифр и нагрузок сегодня под рукой нет Есть только сечение подсчитанное 300х300.
Цитата:
Сообщение от Doka
пояс существующий?
Пояс из тяжелого ж/б БУДЕТ.

Мои личные соображения пока: сделать что-то наподобие узла диаболо, но с более равномерной передачей усилий на пояс. Арматуру расположить надо как-то хитро.

Последний раз редактировалось Bezdnik, 05.01.2012 в 14:58.
Bezdnik вне форума  
 
Непрочитано 05.01.2012, 14:58
#8
Pavel_GGS


 
Регистрация: 07.02.2008
Сообщений: 426


хотя бы в численном выражении усилие в колонне ?
Pavel_GGS вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.01.2012, 15:19
#9
Bezdnik

инженер
 
Регистрация: 04.04.2011
чебоксары
Сообщений: 30


Цитата:
Сообщение от Pavel_GGS Посмотреть сообщение
хотя бы в численном выражении усилие в колонне ?
Цитата:
Сообщение от Bezdnik Посмотреть сообщение
Цифр и нагрузок сегодня под рукой нет
Цитата:
Сообщение от niisk Посмотреть сообщение
из пояса делайте выпуски
Хорошая мысль. Но как таким образом добиться более равномерного распределения нагрузки на пояс? Пояс не продавит?
Точных цифр не могу сейчас назвать. Но фундамент пристроя на ~1200 кН считался под такие же сечения колонны. Этажность пристроя и надстроя одинакова 4. Надстрой со второго этажа будет.
Bezdnik вне форума  
 
Непрочитано 05.01.2012, 21:14
#10
yaugenko


 
Регистрация: 23.12.2011
Сообщений: 20


Цитата:
Сообщение от Bezdnik Посмотреть сообщение
Хорошая мысль. Но как таким образом добиться более равномерного распределения нагрузки на пояс? Пояс не продавит?
Точных цифр не могу сейчас назвать. Но фундамент пристроя на ~1200 кН считался под такие же сечения колонны. Этажность пристроя и надстроя одинакова 4. Надстрой со второго этажа будет.
если пояс расчитать как неразрезную балку опертую на колонны, загруженную равномерно распределенной нагрузкой от стены и соответствующе заармировать, то таким образом можно полностью, равномерно распределить нагрузку по стене. Проблему продавливания можно решить постановкой поперечной арматуры или устройством "капители".
yaugenko вне форума  
 
Непрочитано 05.01.2012, 23:06
#11
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Цитата:
Сообщение от Bezdnik Посмотреть сообщение
Но фундамент пристроя на ~1200 кН считался под такие же сечения колонны. Этажность пристроя и надстроя одинакова 4. Надстрой со второго этажа будет.
Я правильно понял: еще 4 этажа надсройки??? И все это в ж/б???
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 06.01.2012, 07:53
#12
Doka


 
Сообщений: n/a


Всё, что я понял, это есть кирпишная стена (даже не в грунте), свободно стоящая без внутренних продольных и поперечных стен, без пилястр и контрфорсов, длиной между торцевыми стенами 48 м, высотой 7,5 м, толщиной, от силы, 38 см. Колонны могут опираться непосредственно над перемычками. Перекрытий и покрытий нет вовсе. Или для устройства монолитного пояса покрытие-перекрытие разбирается. Ну, как вам описание?
Здравствуй, Лапидус-2012!

Последний раз редактировалось Doka, 06.01.2012 в 08:30.
 
 
Непрочитано 06.01.2012, 12:32
#13
parabellum762

инженер-конструктор
 
Регистрация: 19.04.2010
Челябинск
Сообщений: 1,501


Нет, ну почему?... Если стенка толщиной этак 2.5 метра...
__________________
Я хочу, чтобы мои дети жили в другой стране. И чтобы это обязательно была Россия.
parabellum762 вне форума  
 
Непрочитано 06.01.2012, 12:41
1 | #14
niisk


 
Регистрация: 19.04.2008
Сообщений: 277


Цитата:
Сообщение от Doka Посмотреть сообщение
Ну, как вам описание?
как для домохозяйки - пойдет.

Цитата:
Сообщение от Bezdnik Посмотреть сообщение
Хорошая мысль. Но как таким образом добиться более равномерного распределения нагрузки на пояс?
никак. де факто у вас на пояс будет действовать сосредоточенная нагрузка от колонн и равномерно распределенная от веса стен + собранная с перекрытия 1го этажа надстройки.

Цитата:
Сообщение от Bezdnik Посмотреть сообщение
Пояс не продавит?
эммм ... как говориться какой вопрос - такой ответ ... поэтому ответ - все зависит от пояса)

Цитата:
Сообщение от yaugenko Посмотреть сообщение
Проблему продавливания можно решить постановкой поперечной арматуры
лол ... балка без поперечки - это жесть

Цитата:
Сообщение от Bezdnik Посмотреть сообщение
Этажность пристроя и надстроя одинакова 4. Надстрой со второго этажа будет.
как я понял - есть двухэтажный сарай на который хотят еще 2 этажа поставить (Бог в помощь фундаментам существующего сарая и несущим стенам)) и прилепить с какойто стороны еще один 4х этажный сарай.

Последний раз редактировалось niisk, 06.01.2012 в 12:51.
niisk вне форума  
 
Непрочитано 06.01.2012, 13:25
#15
Doka


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Bezdnik Посмотреть сообщение
Пояс из тяжелого ж/б БУДЕТ.
Тяжёлый и лёгкий железобетон - это как?
 
 
Непрочитано 06.01.2012, 14:00
#16
Brasero

часто сверлю, потом затыкаю
 
Регистрация: 14.12.2011
Русский Севастополь
Сообщений: 515


Если пояса еще нет - то какие проблемы? Посчитайте нагрузки на узел, моменты и тд. Потом переверните чертеж вверх ногами и посчитайте пояс как балку , подпертую колонной вашей.
На балке - посчитайте еще как будет ломаться стена, если надо, ее доармируйте . И с фундаментом понятнее будет.
Только нагрузки все приложите теперь со стороны балки - пояса. При чем здесь реконструкция,? Стандартнейшая , обычная задачка. И раскладку арматуры сразу поймете.
Главное - после расчетов не забудьте чертеж опять перевернуть. Во проблемы...
Brasero вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Узел опирания колонны на монолитный ж/б пояс

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Стакан ж/б фундамента сборной ж/б колонны, выбор внутреннего габарита VNKTOP Основания и фундаменты 4 17.07.2015 12:51
Шарнирный узел опирания монолитной колонны на фундаментную плиту Buks100 Основания и фундаменты 11 31.05.2011 10:09
Монолитный ж/б пояс в Лире Lapo4ka Лира / Лира-САПР 10 15.06.2010 17:02
Необходимо установить колонну на верхний пояс фермы, как сделать узел? yurey Конструкции зданий и сооружений 11 19.04.2010 09:14