| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
06.01.2012, 20:29 | #1 | |
Узел опирания монолитного участка на пустотные плиты.
Регистрация: 22.09.2008
Сообщений: 26
|
||
Просмотров: 22607
|
|
||||
Регистрация: 22.09.2008
Сообщений: 26
|
|
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370
|
У Вас выходит две продольные стены приблизительно по 15 м не развязаны из плоскости, тк лестничной клетки как жесткости нет.Я бы лестничную клетку соорудил в металлокаркасе и завязал со стеной.Тогда и общая жесткость обеспечена и участок решается
|
|||
|
||||
Регистрация: 22.09.2008
Сообщений: 26
|
Цитата:
2) внутри куча перегородок - они решают вопрос раскрепления. у меня вопрос в монолитном участке. как его решить использую плиты? допустим на плиты "одену" швеллеры 24П (толщина плиты 220 мм), слева между ними приварю еще такой же перпендикулярно. но тогда придется сетку слева приваривать к этому швеллеру. чего не хочется, учитывая как наши строители варят. |
|||
|
||||
Мозговой штурм Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705
|
kkirya. слуай igr. Он 4откий пацан, дело гворит (это проверенно).
Единственное что, я по уголку навариваю продольный стержень между "усами", чтоб обеспечить защитный слой. И уголок проверить на отгиб (хотя скорее всего это врятли). Полка уголка не менее 63мм, чтоб было 50мм на привар усика. Усы 8-ка (мне так больше нравиться и сваркой не пережигают). Остальное дело техники - врят ли за 12 арматуру вылезет, но меньше я никогда не ставлю. Сорри за словоблудие (я после игрового форума).... |
|||
|
||||
Регистрация: 07.02.2008
Сообщений: 426
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 23.02.2007
Харьков
Сообщений: 110
|
Цитата:
Не зная ни типа плит, ни нагрузки на перекрытие очень смелое заявление. "Безумству храбрых поем мы песню"..... |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Шарнирный узел опирания монолитной колонны на фундаментную плиту | Buks100 | Основания и фундаменты | 11 | 31.05.2011 10:09 |
Непонятки со связями | bezo | Расчетные программы | 8 | 06.06.2010 12:34 |
Узел опирания монолитного лестничного марша на консоль пустотной плиты, используемой в качестве лестничной площадки. | Маркел Самодел | Железобетонные конструкции | 14 | 23.04.2010 11:46 |
Узел опирания деревянной балки на швеллер (в перекрытии) | cosmovorotnik | Деревянные конструкции | 11 | 03.06.2009 13:58 |
Узел опирания легкой фермы на коллону | Vavan Metallist | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 15.05.2009 10:10 |