Здравствуйте,

Необходимо сделать монолитный участок с опиранием на многопустотные плиты перекрытия.
Поделитесь узлом, пожалуйста.

Узел прилагаю.

Спасибо.

Вложения
Тип файла: pdf МУ.pdf (10.1 Кб, 1323 просмотров)

Просмотров: 22607
 
Непрочитано 06.01.2012, 20:32
#2
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Дык там и так все показанно. Красные линии довести до стен (это типа балки будут) и добавить поперечину.
Yuzer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.01.2012, 20:38
#3
kkirya


 
Регистрация: 22.09.2008
Сообщений: 26


Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
Дык там и так все показанно. Красные линии довести до стен (это типа балки будут) и добавить поперечину.
хотелось бы обойтись опиранием только на плиты.
все таки 7,2 м пролет, не хочется балку кидать, т.к. она "съесть" отверстие для лестницы.
kkirya вне форума  
 
Непрочитано 06.01.2012, 20:39
#4
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Там можно еще плтиу положить
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.01.2012, 20:41
#5
kkirya


 
Регистрация: 22.09.2008
Сообщений: 26


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Там можно еще плтиу положить
каким образом?
kkirya вне форума  
 
Непрочитано 06.01.2012, 20:47
#6
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Там какие то утолщения -это не кирпичные столбы?
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.01.2012, 20:50
#7
kkirya


 
Регистрация: 22.09.2008
Сообщений: 26


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Там какие то утолщения -это не кирпичные столбы?
нет, по периметру стены из керамического блока.
лестница будет деревянная.
kkirya вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.01.2012, 20:51
#8
kkirya


 
Регистрация: 22.09.2008
Сообщений: 26


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Там какие то утолщения -это не кирпичные столбы?
внутри кирпичные перегородки.
kkirya вне форума  
 
Непрочитано 06.01.2012, 20:52
#9
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Те несущих стен нет у лестницы.А пролет какой между стенами
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.01.2012, 20:56
#10
kkirya


 
Регистрация: 22.09.2008
Сообщений: 26


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Те несущих стен нет у лестницы.А пролет какой между стенами
плиты по 7,2 м.
kkirya вне форума  
 
Непрочитано 06.01.2012, 21:02
#11
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


У Вас выходит две продольные стены приблизительно по 15 м не развязаны из плоскости, тк лестничной клетки как жесткости нет.Я бы лестничную клетку соорудил в металлокаркасе и завязал со стеной.Тогда и общая жесткость обеспечена и участок решается
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.01.2012, 21:17
#12
kkirya


 
Регистрация: 22.09.2008
Сообщений: 26


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
У Вас выходит две продольные стены приблизительно по 15 м не развязаны из плоскости, тк лестничной клетки как жесткости нет.Я бы лестничную клетку соорудил в металлокаркасе и завязал со стеной.Тогда и общая жесткость обеспечена и участок решается
1) стены 3 м высотой
2) внутри куча перегородок - они решают вопрос раскрепления.

у меня вопрос в монолитном участке.
как его решить использую плиты?
допустим на плиты "одену" швеллеры 24П (толщина плиты 220 мм), слева между ними приварю еще такой же перпендикулярно.
но тогда придется сетку слева приваривать к этому швеллеру. чего не хочется, учитывая как наши строители варят.
kkirya вне форума  
 
Непрочитано 06.01.2012, 21:24
#13
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Да одеваюдся швеллеры, а с другой стороны приваривается уголок, на который укладываются плиты ПРТ или монолитный участок
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.01.2012, 21:27
#14
kkirya


 
Регистрация: 22.09.2008
Сообщений: 26


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Да одеваюдся швеллеры, а с другой стороны приваривается уголок, на который укладываются плиты ПРТ или монолитный участок
вот, тогда просто к уголку приварю "усы" и их заведу в участок.
kkirya вне форума  
 
Непрочитано 06.01.2012, 21:33
#15
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Сетка просто кладется на перья уголков, затем ставятся лягушки и кладется верхняя сетка.Бетонируется
igr вне форума  
 
Непрочитано 06.01.2012, 23:01
#16
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


kkirya. слуай igr. Он 4откий пацан, дело гворит (это проверенно).
Единственное что, я по уголку навариваю продольный стержень между "усами", чтоб обеспечить защитный слой. И уголок проверить на отгиб (хотя скорее всего это врятли). Полка уголка не менее 63мм, чтоб было 50мм на привар усика. Усы 8-ка (мне так больше нравиться и сваркой не пережигают). Остальное дело техники - врят ли за 12 арматуру вылезет, но меньше я никогда не ставлю.
Сорри за словоблудие (я после игрового форума)....
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 06.01.2012, 23:04
#17
Pavel_GGS


 
Регистрация: 07.02.2008
Сообщений: 426


Цитата:
Сообщение от kkirya Посмотреть сообщение
2) внутри куча перегородок - они решают вопрос раскрепления.
офтоп : с каких пор перегородки раскреплять начали стены ?
ваши продольные стены раскрепляет диск перекрытия с передачей усилий на вертикальные поперечные торцевые стены
Pavel_GGS вне форума  
 
Непрочитано 07.01.2012, 00:34
#18
Аshаs-ка

проектировсчик
 
Регистрация: 06.01.2006
Москва
Сообщений: 1,982


А проверить плиты на дополнительную нагрузку от монолитного участка в голову не приходит? Стопудово - не пройдет.
Аshаs-ка вне форума  
 
Непрочитано 07.01.2012, 01:24
#19
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


От двух метров ширины?!!
Стопудово пройдет)))))
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 07.01.2012, 02:43
#20
Van


 
Регистрация: 23.02.2007
Харьков
Сообщений: 110


Цитата:
Сообщение от Аshаs-ка Посмотреть сообщение
А проверить плиты на дополнительную нагрузку от монолитного участка в голову не приходит? Стопудово - не пройдет.
+1
Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
От двух метров ширины?!!
Стопудово пройдет)))))
Не зная ни типа плит, ни нагрузки на перекрытие очень смелое заявление. "Безумству храбрых поем мы песню".....
Van вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Узел опирания монолитного участка на пустотные плиты.

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Шарнирный узел опирания монолитной колонны на фундаментную плиту Buks100 Основания и фундаменты 11 31.05.2011 10:09
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
Узел опирания монолитного лестничного марша на консоль пустотной плиты, используемой в качестве лестничной площадки. Маркел Самодел Железобетонные конструкции 14 23.04.2010 11:46
Узел опирания деревянной балки на швеллер (в перекрытии) cosmovorotnik Деревянные конструкции 11 03.06.2009 13:58
Узел опирания легкой фермы на коллону Vavan Metallist Конструкции зданий и сооружений 10 15.05.2009 10:10